101、请写出发电机准同期并列应符合哪些条件?<br/> 答 : <br/>1发电机电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内;2发电机周波与系统周波一致;3发电机电压相位与系统电压相位一致。4发电机相序与系统相序一致。 <br/> <br/>102、调整发电机无功负荷时应注意什么?<br/> 答 : <br/>增加无功负荷应注意发电机机端电压在许可运行范围内,转子电流和定子电流不能超过规定值,即不要使功率因数太低,否则无功功率送出去的太多,励磁电流过大,会使转子绕组过热。同样降低无功负荷时,应注意勿使功率因数进相。 <br/> <br/>103、简述V/Hz限制和保护的动作过程?<br/> 答 : 当V*/Hz* >1.06 <br/>,发V/Hz信号(面板V/Hz故障指示灯亮,V/Hz继电器动作),闭锁增励,自动减励至V/Hz故障消除,如减励无效,延时55秒出口跳闸;—V*/Hz* <br/>>1.2,除执行上面的动作过程外,延时1秒后,发切“手动”信号(面板“切手动”信号灯亮,“切手动”继电器动作),面板显示“切手动”故障,励磁调节器运行方式自动切至“手动”方式下运行。如切“手动”方式下仍越限,则延时13秒出口跳闸。 <br/> <br/>104、简要说明不停电电源系统(UPS)的组成和作用以及运行方式?<br/> 答 : UPS(Uninterruptible Power <br/>Supply-System)由整流器、逆变器和静态开关这三部分组成。它供给负荷以规则的、无瞬变的、不间断的交流电源。正常运行时,负荷由主电源经整流器、逆变器供电(直流电源和旁路电源处于备用状态),逆变器控制单元保证电压输出波形和频率精确、稳定。UPS共有三路电源(主电源、直流电源和旁路电源),整流器由主电源(380V保安段)供电,逆变器由整流器或DC <br/>230V直流系统提供直流电源。当380V保安电源因故障失去时,逆变器将自动、无延时地切至由DC <br/>230V直流系统供电(ZP-205屏)。UPS另外还有一路旁路电源(电源来自锅炉MCC,经隔离变、调压变输入),当UPS过负荷或逆变器故障时,UPS的静态开关将自动切至旁路电源供电。两台机组的UPS还共用一台备用UPS,当#1(#2)UPS发生故障而一时无法恢复正常情况下,冷倒至备用UPS供电。 <br/> <br/>105、#1、2机直流系统的作用及运行方式如何?<br/> 答 : #1/2机的直流系统分DC 115V和DC <br/>230V两种等级,分别用于控制、保护、仪表、信号和直流油泵、事故照明、UPS直流电源等负荷。运行方式为:DC <br/>115V系统每台机有各自独立运行,互不联系的两条母线,每条母线上有一组蓄电池组,正常情况下,每条母线上一只充电器与蓄电池组并列运行,采用稳压浮充方式,除供电给正常连续直流负荷,并以小电流向蓄电池浮充电;DC <br/>230V系统按#1机、#2机各设一条母线,此两条直流母线之间设有联络闸刀。当一台机的DC230V系统蓄电池组因故退出运行时,合上此联络闸刀。DC230V母线上跟DC115V系统一样,装有一组蓄电池组和两只充电器,其中一只运行,一只备用。 <br/> <br/>106、避雷器正常运行中规定及检查的项目有哪些?<br/> 答 : 1)防止雷击过电压的避雷器,在雷雨期应投入运行;对于防止操作过电压的避雷器,应长年投入运行。 <br/>2)避雷器的正常投切操作由闸刀进行。 3)瓷瓶、瓷套表面是否清洁,应无裂纹、破损及放电痕迹。 <br/>4)上下引线接头应牢固无松散、断股、或烧伤痕迹,无过热现象。 5)避雷器安装牢固,接地装置应完好,无松脱现象。 <br/>6)均压环无松动、锈蚀、歪斜现象。 7)放电记录器密封应良好,并应注意动作记录器指示数的变化,并做好记录。 <br/>8)对于氧化锌避雷器的阀片长期在工频电压作用下,阀片容易老化造成泄漏电流增加,当泄漏电流超过允许值后就有可能造成爆炸。因此必须检查运行中的氧化锌避雷器泄漏电流(MOA在线监视仪的泄漏电流指示值)是否合格,并作好记录。正常泄漏电流为0.6mA左右,当泄漏电流大于1.2倍,应及时记录,汇报,加强监视;当泄漏电流大于1.4倍,应马上汇报有关部门将该相氧化锌避雷器停役进行试验检查。 <br/>9) 氧化锌避雷器喷口处是否有放电痕迹,如有需更换。 10) 内部有故障的避雷器禁止用闸刀操作进行切除。 <br/><br/>107、简述主厂房照明分布及管理要求?<br/> 答 : 直流事故照明电源:#1机DC220V直流母线: <br/>负荷:集控室、网控室(各有一个照明箱),#1、#2机柴油机房(空气小开关在集控楼6.3米层事故照明箱内)功能:只能人工开启,无自动切换功能。交流事故照明(分#1机、#2机两个交流事故照明箱,但负荷有交叉): <br/> <br/>正常:由380V照明1、2段供电。事故:当380V照明1、2段失电时,自动切换至#1、#2机380V保安段供电。恢复:当380V照明1、2段恢复供电时,又自动由380V保安段供电切回至380V照明1、2段供电集控楼照明各层照明均由相应照明箱引接(照明箱集中在集控楼南侧楼梯处)。汽机房照明:各层照明均由相应照明箱引接(照明箱集中在零米层、6.3米层、12.6米层及除氧器层等处)锅炉照明:各层照明均由相应照明箱引接,由光控箱控制(照明箱集中12.6层给煤机平台)。外围各辅助厂房、配电室照明均由附近车间盘引接供电。路灯照明由光控箱控制,光控箱分别布置在:380V雨水段配电间、化水车间盘、碎煤机车间盘、综合楼车间盘。主厂房内照明箱分布零米层 <br/>A、汽机房底层照明箱(胶球清洗装置侧) B、主厂房磨煤机间底层照明箱(C磨对侧) C、主变、厂变、启备变照明箱(真空泵对侧) <br/>D、汽机房底层事故照明箱(真空泵对侧) 6.3米层 A、汽机房6.3米层照明箱(低加对侧) B、主厂房6.3米层事故照明箱(主厂房南梯6.3米层) 12.6米层 A、集控室 12.6米层照明箱(集控室东侧) <br/>B、汽机房12.6米层照明箱(高加进口阀侧)(包括东侧两楼梯照明) C、集控室12.6米层事故照明箱(集控室东侧) D、集控室 <br/>12.6米层直流事故照明箱(集控室东侧) E、汽机房12.6米层事故照明箱(汽机平台南侧柱) <br/>F、锅炉本体12.6米层事故照明箱(12.6米层炉前柱) G、锅炉本体12.6米层照明箱(0-35米)(12.6米层炉前柱) <br/>H、锅炉本体12.6米照明箱(35米以上)(12.6米层炉前柱)除氧器层 A、除氧煤仓间照明箱(除氧器侧) <br/>B、主厂房21.6米层事故照明箱(除氧器侧)集控电缆层 主厂房南楼梯9.8米照明箱主厂房南梯楼道照明在各层转弯处。 <br/>每天夜班将主厂房外照明关掉,中班根据需要开启。主厂房内照明根据需要开关。 <br/><br/>108、本公司#1、2机检修动力箱的分布情况是怎么样的?<br/> 答 : 380V检修段上一只空气开关供电给两只以上检修箱,其对应关系如下: <br/>#1机底层检修电源:#1机零米层A排检修箱;#1机零米层C排检修箱。 #1机12.6米层检修电源 : #1机12.6米层A排检修箱 ;#1机12.6米层C排检修箱; #1机6.3米层C排检修箱 。 #1炉底层检修电源:#1炉零米层炉前检修箱;#1炉零米层炉后检修箱。 <br/>#1炉12.6米层检修电源:#1炉12.6米层炉前检修箱; #1炉12.6炉层炉后检修箱(在#1炉零米层炉后位置);#1炉23.5米层检修箱; #1炉32.5米层检修箱; #1炉46.6米层检修箱。 #1炉本体检修电源:#1炉本体底层检修箱;#1炉本体炉顶检修箱。 #2机底层检修电源:#2机零米层A排检修箱;#2机零米层C排检修箱。 #2机12.6米层检修电源: <br/>#2机12.6米层A排检修箱; #2机12.6米层C排检修箱; #2机6.3米层C排检修箱。 <br/>#2炉底层检修电源:#2炉零米层炉前检修箱;#2炉零米层炉后检修箱。 #2炉12.6米层检修电源:#2炉12.6米层炉前检修箱; <br/>#2炉12.6炉层炉后检修箱(在#2炉零米层炉后位置); #2炉23.5米层检修箱; #2炉32.5米层检修箱; <br/>#2炉46.6米层检修箱; #2炉本体检修电源:#2炉本体底层检修箱;#2炉本体炉顶检修箱。 <br/>#1机汽机房动力箱:#1机零米层动力箱(在#1机凝泵坑西侧)。 #2机汽机房动力箱:#2机零米层动力箱(在#2机凝泵坑西侧)。 <br/>109、写出停用UPS旁路运行的操作步骤。<br/> 答 : 1) 检查UPS由逆变器供电运行正常 2) 拉开UPS旁路电源开关(在炉MCC上) 3)检查“ALT <br/>MAINS”、“SYNC”绿灯灭 4) 拉开UPS旁路进线开关 5) 拉开UPS空气开关QF <br/><br/>110、写出投入UPS旁路运行的操作步骤。<br/> 答 : 1) 检查旁路调压器在降压最终位置,控制器在“手动”状态 2) 检查UPS手动旁路切换开关QS在“NORMAL”位置 3)验明UPS空气开关QF两侧无电压 4) 合上UPS空气开关QF 5) 检查UPS旁路电源进线闸刀已合上 6) 合上UPS旁路进线开关 <br/>7) 合上UPS旁路电源开关(在炉MCC上) 8) 手动调节旁路输出电压至380V,检查“ALT MAINS”绿灯亮 9)将旁路控制器的控制方式由“手动”切至“自动”状态 10) 检查旁路同步跟踪良好,“SYNC”绿灯亮 <br/> |