漏电保护器故障速查法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
火电 发表于 2007-11-27 10:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器故障速查法 <p></p><p></p><p>在农村日常供电中,许多村电工感到漏电保护器故障点难以查找,占用了大量的工作时间。笔者在漏电保护器的日常管理工作中摸索出几种速查方法,供电工朋友参考。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直观巡查法<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对被保护的区域(包括漏电保护器和被保护的线路设备等)进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交*跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。例如,导线断线落地,拉线与导线接触及错误接线等。<br/>&nbsp;&nbsp; 试送投运法<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先应查找是漏电保护器自身故障,不是外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的漏电检测互感器负荷侧引线全部拆除(单相家用漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源。若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理;如能正常运行则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先切断电源,将配电盘上各路开关全部拉开,再接通电源,若不能运行则配电盘上有故障。例如,相零线跨接在保护器的零序互感器两侧(俗称零骊跨接)、或该保护器范围与其它未受保护线路回路混接等;如能正常运行则配电盘上无故障。当确认故障发生在外线上时,可采用分线查找法查找故障点。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;分线排除法<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干,再分支,后末端”的先后顺序,首先断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若让干结无故障,那么主干线便能正常健康运行。然后,再次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条路上。当得知故障就在该线路时,便可集中精力查找故障点。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数值比较法<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数值比较法就是借助仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上述几种方法简单易行,一般故障点经过多次实践效果较好,不妨一试。 </p>