<p>二、1000 MW发变组保护系统</p><p><br/>1.发电机保护<br/>(1)发电机差动保护(两套)<br/>保护利用六个位于发电机主引出线和中性点引出线的套管式电流互感器来实现。区内故障保护应灵敏动作,瞬时动作于全停,另配有电流互感器断线检测功能,在TA断线时不闭锁差动保护,同时发出TA断线信号。<br/>(2)100%发电机定子绕组接地保护(两套)<br/>95%定子绕组接地采用基波零序电压原理的定子接地保护。零序电压取自机端电压互感器,与ABB公司叠加低频方波原理的定子接地保护组成完整的100%定子接地。该保护根据系统情况和发电机绝缘状况确定是否需要动作于为全停,并带时限动作于信号。<br/>(3)失磁保护(两套)<br/>该保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失情况下的保护。该保护带有阻抗元件、母线低电压元件、转子低电压及闭锁(起动)元件功能。<br/>(4)发电机不对称过负荷保护(两套)<br/>保护由定时限和反时限组成,定时限动作于信号,动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和按躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定。反时限保护反应发电机转子热积累过程。动作特性按发电机承受负序电流的能力确定,动作于全停。<br/>(5)过激磁保护(两套)<br/>该保护作为发电机过励磁情况下或主变磁密过高的保护。接于发电机机端电压互感器,定时限动作于信号和减励磁,反时限为动作于全停或程序跳闸。<br/>(6)发电机过电压保护<br/>该保护作为发电机引出线电压异常升高情况下的后备保护,一般地,整定电压为1.3倍标称电压。该保护带0.5秒时限动作于全停Ⅰ。<br/>(7)逆功率保护(两套)<br/>逆功率保护分别由取自发电机机端TV电压和发电机机端TA电流构成。逆功率保护反应发电机从系统中吸收有功功率的大小。逆功率受TV断线闭锁。保护带短时限动作于信号,长时限动作于全停。<br/>(8)程序跳闸逆功率保护(两套)<br/>程序跳闸逆功率保护用于确认主汽门关闭后,经短延时动作于全停和报警。<br/>(9)发电机失步保护(两套)<br/>失步保护反应发电机机端测量阻抗的变化轨迹。阻抗元件电压取自发电机机端TV;电流取自发电机机端TA。通常保护动作于信号。当振荡中心在发电机变压器组内部时,失步运行时间超过整定值或电流振荡次数超过规定值时,保护动作于程序跳闸。在短路故障,系统稳定振荡,电压回路断线等情况下,保护不误动作。 <br/>(10)发电机低频率运行保护(两套)<br/>低频率继电器和其相应的时间计数器应整定为在汽轮机叶片达到疲劳极限前使汽轮发电机退出运行或报警。低频保护反应系统频率的降低,并受出口断路器辅助接点闭锁。即当发电机退出运行时低频保护也退出运行。保护动作于程序跳闸。<br/>(11)突加电压保护(两套)<br/>突加电压保护作为发电机盘车状态下,主断路器误合闸时的保护。保护由电流元件及电压元件构成,动作于发变组高压侧断路器跳闸。发变组高压侧断路器合闸后,该保护自动退出,解列后自动投入运行。<br/>(12)断线闭锁保护<br/>断线闭锁继电器用来探测电压互感器或电压互感器的熔断器故障。当发生故障时,继电器就动作于信号。<br/>(13)发电机转子接地保护(两套)<br/>该保护作为发电机励磁回路接地故障情况下的保护。一点接地保护发信号,并可带时限动作于程序跳闸。 <br/>(14)发电机定子绕组对称过负荷保护(两套)<br/>过负荷电流继电器由两部分组成,一部分带固定时限动作于信号和减负荷,另一部分具有与发电机定子绕组过负荷能力相匹配的反时限特性。该保护能反映定子绕组的热积累过程,并动作于全停。<br/>(15)发电机定子匝间保护(两套)<br/>该保护反应发电机纵向零序电压的基波分量。“零序”电压取自机端专用电压互感器的开口三角形绕组,其中性点与发电机中性点通过高压电缆相联。“零序”电压中的三次谐波不平衡量由数字傅氏滤波器滤出。引入负序功率方向闭锁。保护动作于全停。<br/>(16)发电机起、停机保护(两套)<br/>专门用于发电机起动或停机过程发生相间、定子接地故障时的一种保护。采用电流速断及零序电压保护原理,电流取自发电机的差动电流,且均可在起停机阶段频率低于50HZ时正确动作。该保护跳灭磁开关。(发变组500kV断路器合闸后)正常运行时退出。<br/>(17)断路器闪络保护(两套)<br/>该保护用来防止在同期或停机操作时两个电力系统之间由于电位差大而在断路器的断口之间产生闪络,该保护动作于灭磁开关及启动断路器失灵保护。<br/>(18)发电机定子冷却水断水故障保护(两套)<br/>该保护依据冷却水流量和压力的监视情况动作于瞬时信号,若经过一定时延后,冷却水的供给仍不能恢复到正常水平,则该保护动作于程序跳闸。延时和准确的起动模式应由发电机制造厂提供。断水判断由热控给出,保护延时跳闸。<br/>(19)发电机复合低电压过流(记忆)保护(两套)<br/>该保护反应发电机电压、负序电压和电流大小。动作于发信号及动作于全停。<br/>2.主变压器保护</p><p>[Post=20]<br/>(1)主变压器差动保护(两套)<br/>该保护作为主变压器三相和相间短路故障的第一套主保护,保护范围是500kV升压站内的TA至发电机出线TA和两台厂用工作变压器高压侧TA,五侧差动。对于Y/Δ变压器各侧TA均可采用Y接线,差动的相位可由软件完成。任一相差动保护动作于全停,另配有TA断线检测功能,在TA断线时不闭锁差动保护,同时发TA断线信号。<br/>(2)主变压器中性点接地过电流保护(两套)<br/>该保护接在主变压器高压侧中性点TA上,保护反应主变压器的零序电流大小,仅在变压器中性点接地时起作用。保护设两段定值各带两段时限,第一段时限跳本串中间断路器,第二段时限动作于全停。<br/>(3)主变压器瓦斯保护(一套)<br/>该保护作为主变压器内部故障的第二套主保护,当主变压器发生内部短路故障时才动作,轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯动作于全停或切换至信号。<br/>(4)主变压器压力释放保护(一套))<br/>该保护是一种能自动复位的机械装置,当变压器内部故障引起的内部压力异常升高时,动作于信号或全停。<br/>(5)主变冷却系统故障保护(一套)<br/>保护设有两套时限,t 1动作于发信号,t 2动作于程序跳闸或厂用切换。<br/>(6)主变油位(一套)<br/>动作于信号。<br/>(7)主变油面温度(一套)<br/>温度高动作于信号;高高跳闸或切换至信号。<br/>(8)主变绕组温度(一套)<br/>温度高动作于信号;高高跳闸或切换至信号。<br/></p>[/Post] |
|