<div align="center"><h1 class="aTitle"></h1></div><table width="97%" align="center"><tbody><tr><td width="120"></td><td align="center"></td><td align="right" width="100"> </td></tr></tbody></table><div style="CLEAR: both; LEFT: 0px; FLOAT: left; VERTICAL-ALIGN: top; TOP: 0px;"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--></div><div id="content">1象征:<br/><br/>1.1发出高水位报警信号,各水位表指示升高,就地水位计升高或看不到<br/><br/>水位。<br/><br/>1.2给水流量不正常的大于蒸汽流量。<br/><br/>1.3严重满水时,过热汽温急剧下降,蒸汽管道内发生水冲击或管道剧烈<br/><br/>振动。<br/><br/>2原因:<br/><br/>2.1给水自动失灵。<br/><br/>2.2运行人员疏忽大意,监视水位不严或误操作。<br/><br/>2.3表计失灵造成误操作。<br/><br/>3 满水的处理:<br/><br/>3.1发出高水位报警信号时,应立即查看水位表和其它表计,做出正确判<br/><br/>断。<br/><br/>3.2 如给水自动失灵,应立即改手动减少进水,并联系热工处理。<br/><br/>3.3如采取措施无效,水位继续升到+200mm时,事故放水电动门自动开启,<br/><br/>继续上升到+300mm,延时1秒,“MFT”动作紧急停炉,按紧急停炉处<br/><br/>理。<br/><br/>3.4根据汽温下降情况,关小或关闭减温水门,开启过热器各疏水。<br/><br/>3.5停炉后加强放水,查明原因后方可重新点火。</div> |