<div align="center"><h1 class="aTitle"></h1></div><table width="97%" align="center"><tbody><tr><td width="120"></td><td align="center"></td><td align="right" width="100"> </td></tr></tbody></table><div style="CLEAR: both; LEFT: 0px; FLOAT: left; VERTICAL-ALIGN: top; TOP: 0px;"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--></div><div id="content">1象征:<br/><br/>1.1发出低水位报警信号。<br/><br/>1.2各水位表指示降低,就地水位计降低或看不到水位。<br/><br/>1.3给水流量不正常的小于蒸汽流量(当水冷壁管或省煤器管损坏时相<br/><br/>反)<br/><br/>1.4缺水严重时,主汽温升高。<br/><br/>2原因:<br/><br/>2.1给水自动失灵。<br/><br/>2.2监视水位不当或误操作。<br/><br/>2.3给水阀门故障。<br/><br/>2.4水位计指示偏高,发生误操作。<br/><br/>2.5给水泵故障,给水压力下降。<br/><br/>2.6排污门严重泄漏,水冷壁、省煤器管爆破。<br/><br/>3缺水的处理:<br/><br/>3.1当发出低水位报警信号时,应查看水位表和有关表计,做出正确判断。<br/><br/>3.2如给水自动失灵,应改手动并加大给水并联系热工处理,如有排污工<br/><br/>作应立即停止。<br/><br/>3.3若给水压力低,应提高给水压力,同时适当降低汽压或降低给水温度。<br/><br/>3.4如采取上述措施无效,应立即汇报值长,降低锅炉负荷。<br/><br/>3.5如汽包水位继续下降到-300mm,延时1秒,MFT保护动作,按紧急停<br/><br/>炉处理。<br/><br/>3.6缺水原因查明消除后,经全面检查认为锅炉无损坏时,按值长令缓慢<br/><br/>上水重新点火。</div> |