<div align="center"><h1 class="aTitle"></h1></div><div style="CLEAR: both; LEFT: 0px; FLOAT: left; VERTICAL-ALIGN: top; TOP: 0px;"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--></div><div id="content">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;长山热电厂装有4套系列制单元式化学除盐设备,1号、2号系列阴、阳床为单室浮床,3号、4号系列阴、阳床为双室双层浮床,采用逆流再生方式,内径均为争2200mm。这4套系列自投产以来,虽然经过多次调试,制定出合理的酸、碱剂量,并强化了酸、碱管理,但是每年的制水酸、碱耗指标仍然较高,1993年制水1. 84Mt,酸、碱耗指标分别为52g/mol(比耗1. 42);55. 2g/mol(比耗1.38),酸、碱浪费严重,而且废水中和处理困难。为此,根据水处理工艺理论计算,结合设备实际状况推导出再生剂用量的计算公式。它是根据设备周期制水量的不同,来计算每次再生所需的酸、碱用量.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态剂量法就是根据除盐系列前一周期制水量,通过计算来确定再生所需酸、碱用量及有关参数。其核心是根据水处理工艺理论计算和设备实际运行情况,推导出再生剂用量的计算公式.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;经过实际运用。证明这个公式不仅计算简便易行,还能有效地控制制水酸、喊耗指标,而且当树脂工作交换容量发生变化时,还有自动调节再生剂量的功能,并能反映出树脂污染程度,以便及时处理.经1个月的运行,制水酸、碱耗指标大幅度地下降,每年约可节省酸、碱材料费用28万多元。</div>