设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1377|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

从事故实例看保护投运及管理的重要性

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
电点 发表于 2007-12-31 14:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<h2><font size="3">从事故实例看保护投运及管理的重要性</font></h2><div class="t_msgfont" id="postmessage_3050"><font size="3">摘要:作者通过对安装使用漏电保护器后仍发生<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B4%A5%B5%E7">触电</span>死亡<span class="t_tag" href="tag.php?name=%CA%C2%B9%CA">事故</span>的亲自调查,找出其主要原因是:乡村电工<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B9%DC%C0%ED">管理</span>不善,保护器退出<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D4%CB%D0%D0">运行</span>、违章用电和假冒产品;且事故发生在室外为80%,室内为20%。要彻底遏制死亡事故,必须确保总保护全部投运,并大力普及安全用电知识和提高农电管理水平。 <br/><br/>关键词:触电事故实例 保护投运 管理 总保护 <br/><br/>  自从全国各地推广安装使用电流型漏电保护器以来,在近20年时间里,这种保护器为降低<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C5%A9%B4%E5">农村</span>触电<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C9%CB%CD%F6%CA%C2%B9%CA">伤亡事故</span>起到了非常显著的作用。但为何一些地区安装使用保护器后仍发生触电伤亡事故,<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C5%A9%CD%F8">农网</span>改造后农村<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%CD%F8">电网</span>属供电部门产权又如何确保农电安全,这将是农电工作者的新课题。作者根据多年来与省内外从事农电工作的同志交流,谈谈自己粗浅看法供各位专家参考。<br/>  1 当前发生触电死亡的几种原因<br/>1 对保护器管理不善引起的触电死亡<br/>  2 村电工擅自将漏电保护器退出运行<br/>  在网改前,由于农村<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%CD%D1%B9">低压</span>电网供电半径大、农户多、漏电大,因而引起保护器经常动作,有的甚至跳闸后无法重合送电。为此引起群众不满,所以有些村电工在没有认真查找<span class="t_tag" href="tag.php?name=%CF%DF%C2%B7">线路</span><span class="t_tag" href="tag.php?name=%B9%CA%D5%CF">故障</span>时,就采取各种不同的手段将保护器退出运行或使接触器无法跳闸。在这种情况下即使发生人身触电,保护器也没有保护作用,从而引发触电伤亡事故。<br/>   1.1.2 乡村电工未能经常坚持对保护器作接地试验<br/>  乡村电工在对保护器在日常的运行管理过程中,为图省事,只用保护器上的试验按钮试跳保护器的好坏,不用试跳<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%D7%E8">电阻</span>作瞬时接地试跳,所以也就无法知道保护器的互感器和电子线路中的耦合<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%C8%DD">电容</span>好坏。若这两样东西中任一种损坏时发生人身触电,保护器就会拒动,触电者非死即伤(在国标GB6829-95发布以前生产的保护器,试跳按钮是试不到互感器及电子线路板中的耦合<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%C6%F7">电器</span>的)。<br/>  2 私拉乱接违章用电<br/>   1.2.1 农村盖房私拉三相<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%D4%B4">电源</span>引起相与相的触电死亡事故<br/>  农村盖房建筑施工中需用卷扬机、打夯机、水磨石机等,要用到三相电源,而这些农户和施工人员用电前既不申请,又不检查这些用电<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C9%E8%B1%B8">设备</span>绝缘的好坏,就擅自私拉乱接,在移动用电过程中引起相与相触电,漏电保护器无法动作,因而发生了触电死亡事故。<br/><br/><br/>3 贪小便宜,在家中电表上偷电引起的触电死亡事故   1996年8月江苏泰州×乡×村一妇女,利用鳄鱼夹在自家电表进线处偷电,由于妇女手劲小,加上<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%C4%DC">电能</span>表接线端处鳄鱼夹子不好夹,操作几次后不慎将夹子上的绝缘塑料掉落,但她仍在操作,最后导致相线与零短接触电身亡,这种状况触电,保护器无法动作。<br/>  从以上两例中不难看出,私拉乱接违章用电是造成触电死亡的一大因素,这往往容易造成相与相、相与零短接触电而保护器不动作,广大从事农电工作的同志有责任进行宣传教育,以避免类似事故的发生。<br/>  1 特殊场合触电漏电保护器无法动作<br/>  2 躺在床上触电自寻短见<br/>  3 站在椅子上搭接相线<br/>  在武进市卜弋乡×村,婆媳经常吵架,婆婆躺在床上触电自寻短见,保护器不动作而触电身亡。<br/>  仪征市新城乡×村,有一位退休老人,不懂电的知识,站在椅子上搭接电源的相线,不慎将该线的两根线头同时碰到裸身部分,触电者的人体变成了导体,漏电保护器无法动作,老人触电身亡。<br/>   1.4 交流接触器拒动引起的触电死亡<br/>  交流接触器与漏电<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BC%CC%B5%E7%C6%F7">继电器</span>通过<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%C6%F8">电气</span>连接组合成的漏电保护器,称作组合式漏电保护器。当有人发生触电,漏电保护器动作触发交流接触器跳闸切断电源,一旦交流接触器拒动也将会引起触电死亡。<br/>   1.4.1 交流接触器主触头熔死无法切断电源<br/>  由于交流接触器主触头的材料不同,耐高温的程度差异很大,一些不法厂商为牟取暴利,在生产中采用普通材料生产主触头,为此投入使用中易被熔死,所以发生触电时就无法切断电源,而造成触电伤亡事故。<br/>   1.4.2 交流接触器的吸合线圈存在接地故障<br/>  交流接触器安装时不注意,经过多次跳闸、合闸后,吸合线圈的框架被震坏,引起线圈碰铁芯的接地故障。若线圈选用380V额定<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%D1%B9">电压</span>时,当有一点接地时就成了220V,在这种情况下有人触电时,交流接触器无法释放,电源也无法被切断,引起了触电死亡事故。<br/>   1.5 漏电保护器伪劣产品造成的触电死亡<br/>   80年代中期,原<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%C1%A6">电力</span>部、机械部等职能部门经常召开各种学术会议,听取各方意见,组织专家制订国标、规程,使得保护器的生产、使用和运行管理等都有了行业的规矩,但一些不法厂商不择手段制造伪劣产品,坑害用户,在使用中造成触电死亡事故。<br/>   1.5.1 假冒产品不耐用,坏了还不知道<br/>  这种情况以建筑工地发生较多,根据规定,建筑工地必须安装漏电保护器或漏电<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B6%CF%C2%B7%C6%F7">断路器</span>方可施工。工地上的领导为了应付,就装上漏电断路器,平时也不试验。一旦发生触电,漏电断路器拒动,而发生触电死亡事故。经检查发现:从产品的出厂日期到发生触电死亡事故,时间不满5个月。2 假冒产品工艺粗糙,影响传动机构工作<br/>  一些建筑工地的漏电断路器罩壳被罩上无法合闸送电,打开罩壳合闸后再把罩壳盖上,发生触电时就无法跳闸。南京×校一工地,相线断落游泳池内,漏电断路器未动作,当晚有两名学生游泳时触电身亡。<br/>  2 要确保农电安全,保护器必须全部投运<br/>  在前面叙述的发生触电死亡的各种原因中,由于对保护器管理不善引起的触电死亡事故占大多数。农网改造后这部分资产属供电部门,要能确保农电安全,必须将<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C5%E4%B5%E7">配电</span><span class="t_tag" href="tag.php?name=%B1%E4%D1%B9%C6%F7">变压器</span>的总保护(含各分路保护)长年全部投运,因为室外发生的触电死亡事故将近占整个触电死亡事故的80%。<br/>  1 村电工对保护器管理不善的<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D4%AD%D2%F2%B7%D6%CE%F6">原因<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B7%D6%CE%F6">分析</span></span><br/>   2.1.1 农村电网的布局不合理<br/>  网改前,江苏农村10kV和380V线路的布局严重不合理,两种电压等级的线路长度比例为:10kV∶380V=1∶5(单位:km),少数的县平均达到10kV∶380V=1∶7,苏南的一些乡镇甚至为10kV∶380V=1∶12,这种结构的农村低压电网供电半径大(苏南×县×乡×村配电变压器出口有一条分支线送电距离达2.49km),用户多、漏电大,保护器跳闸频繁,村电工管理十分困难。<br/>   2.1.2 1993年后各级供电部门对保护器重视不够<br/>  农电<span class="t_tag" href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统</span>从1993年后开始,各地都在忙标准化、电气化及扶贫通电光明<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B9%A4%B3%CC">工程</span>的<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BD%A8%C9%E8">建设</span>,忽视了农电安全及对保护器的严格管理,因而使得村电工在思想上放松,保护器跳闸了不去查找原因,甚至保护器坏了也不及时修理,轻易就将保护器退出运行。<br/>   2.1.3 村电工对农电安全责任心较差<br/>  江苏省,自改革开放以来,一些责任心强、业务水平高的乡村电工纷纷离开原来的岗位,有的到了乡镇<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C6%F3%D2%B5">企业</span>、合资企业,还有的老电工退休了,有些地区未能对后补的人员,进行系统的技术培训和职业道德的教育,因此他们工作的责任心较差,业务水平也不高,对农电安全和保护器的管理就非常马虎,成为对保护器管理不善、引起触电死亡事故多的主要原因。<br/>   2.2 农网改造后总保护必须全部投运<br/>  在农网改造中各省各地统筹规划、合理布点,各台配电变压器的供电距离缩短了,用户少、漏电小,毫无疑问,保护器应该比以前更好管理,投运率能有所提高。但仅仅这样还不够,农网改造后的总保护必须全部投运。因为农网改造后,低压线路的资产属供电部门,而低压线路上又最易发生死亡事故。江苏省农网改造后曾发生几起触电死亡事故,死者家属告状,要求所属供电局赔偿精神损害费、抚养费几十万元或几百万元。如南京供电局所属供电范围一住户,因在家中私拉乱接造成触电死亡,其家属告状,要求该局承担人身损害赔偿责任,索赔精神损害费50万元及其他费用。该局领导前后四个月花了大量的精力处理事故和打官司,最后还是赔了16830.00元。江苏省有1997个乡镇、35600多个行政村,低压线路面广量大,安全上稍有疏忽就会酿成大祸,所以总保护必须常年累月全部投运。<br/>  2 保护器耐用是确保投运的关键<br/>  评价漏电保护器的性能必须落实到对触电保护的安全性、农村供电的可靠性和产品质量的耐用<br/>  性上,这是产品在<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C9%E8%BC%C6">设计</span>过程中形成的,三者缺一不可。农村电网触电保护是以防万一,一旦发生触电,保护器应能迅速切断电源,确保人身安全;但不能因为装了保护器而经常停电,影响供电的可靠性。随着同网同价,农村的各种家电会不断增加,若供电不可靠它将会成为众矢之的,引起投诉;产品的耐用性,又是安全性和可靠性的保证,所以只要保护器经久耐用,就能保证农电的安全和供电的可靠。为此,供电部门在使用漏电保护器过程中,必须对生产厂家的产品质量进行监督,并给厂家及时反馈质量信息,以利于改进提高。<br/>  2.4 必须加大对假冒伪劣产品的打击力度<br/>  假冒伪劣产品有:漏电保护器、漏电断路器、家用保护器和交流接触器等。这些不法厂商生产的假冒伪劣产品产量大、销售面广,不但损害了那些正规厂家的声誉,而且严重坑害了广大用户。为此,有关职能部门应加大打击假冒伪劣产品的力度,以确保农电安全。<br/>  3 在新形势下必须大力普及安全用电知识和提高农电管理水平<br/>  农村低压电网装设漏电保护器是防止触电伤亡事故的有效措施之一。要确保农电安全还必须大力普及安全用电知识和提高乡村电工的农电管理水平。<br/>   3.1 县乡供电部门的严格管理是农电安全的保证<br/>  从江苏省情况看,凡是用电量大的县、乡,其供电部门的各种<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D6%C6%B6%C8">制度</span>健全,领导工作到位,管理严格,经常检查,制度执行情况良好,同时农电工的素质和工作较好,保护器的投运率高,触电死亡事故也较少。江苏省年用电量超过10亿kW·h的十几个县大多在苏南,他们严格管理,农电安全有保证,极少发生触电死亡事故。而苏北的一些县年用电量不足5亿kW·h,但管理工作不严不细,保护器退出运行的现象多,发生事故多,有的县年死亡人数达到7~8人。因此县乡供电部门要高度重视网改后的农电安全管理,明确责任,奖罚分明。只有这样才能保证农电的安全。<br/>   3.2 组织科普下乡<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BB%EE%B6%AF">活动</span>普及农村安全用电知识<br/>  这样的活动可以用各级<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%BB%FA">电机</span>工程学会的名义组织,邀请有关专家,带上资料到各县,分片直接给乡村电工讲授漏电保护器的简单原理、保护范围、常见故障处理,以及现场触电急救基本知识、心肺复苏法的实际操作等内容。这样的活动定会深受各级用电部门和农电工的欢迎。江苏省电机工程学会科普与教育委员会、农电专委会、安全技术委员会从1995年开始连续5年联合组织,每年两期,每期一周,分赴常州、南通、徐州、淮阴等近20个市县,为8000多名农电工进行培训,取得了非常好的效果。一些村电工多年来未能解决的保护器运行问题,经专家指点,问题很快就解决了。乡村电工水平提高了,安全就有保障。2 经常举办各种培训班,不断提高乡村电工的理论知识和基本技能<br/>  江苏省是个用电大省,年用电量约在780亿kW·h左右,乡以下用电量也有240亿kW·h,搞好农电管理、确保安全,是农电工作的头等大事。俗语说“磨刀不误砍柴工”。县、市供电部门应根据农村电网的特点,经常组织乡站站长、<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B0%B2%C8%AB%D4%B1">安全员</span>举办各种专题培训班,不断提高农村用电的综合管<br/>  理水平。只有这样,他们才能提高处理电气故障的能力,保护器的误动就少,投运正常,安全也有保障。<br/>   3.4 建立和健全各县保护器的维修站<br/>  若要提高漏电保护器的投运率,乡或行政村必须备有保护器的易损配件和备品,运行中的保护器一旦损坏可用备品及时更换,确保安全供电。由于近几年来对保护器工作的放松,有些县的保护器的维修站已经名存实亡,因此网改后应认真检查各县保护器的维修站的情况,及早恢复和建立维修站,确保备品的完好,这样就解除了各乡、村保护器维修的后顾之忧。<br/>  2 厂家必须经常深入农村了解产品的性能和质量,不断完善改进产品设计<br/>  从某种意义上来讲,产品的供与求是两方面的,但为了农电安全,实际上又是统一的。为此厂家必须认真做好产品的质量跟踪服务,经常不断地听取用户意见,改进设计,完善产品性能。所以说厂家产品的质量好坏、能否经久耐用同样是确保农电安全的重要环节,因此厂家有义务帮助有关县办好漏电保护器维修站和培训维修人员。<br/>  4 结束语<br/>  农网改造后,低压电网的资产属供电部门,因此农电安全尤其重要。若要确保农电安全和农村供电的可靠性,乡村电工的管理水平必须上台阶,漏电保护器必须经久耐用,农村低压电网的总保护必须全部投运。</font></div>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-26 22:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表