<h3>什么是低周减载装置,运行中有什么规定</h3>1停用低周减载装置或切换交流电压时,必须先停直流,后停交流。恢复时与此相反。<br/><br/>2低周减载装置回路有工作时,应将低周装置的跳闸和放电压板全部退出。<br/><br/>3低周减载装置失去交流电压时,应将低周减载装置停用。<br/><br/>4低周装置的投入顺序<br/>4.1投入交流电压,检查低周装置工作监视灯亮;<br/>4.2给上低周装置操作和信号电源,检查装置无信号发出;<br/>4.3投入各断路器的低周放电压板;<br/>4.4投入各断路器的低周跳闸压板。<br/><br/>5低周装置的停用顺序与投入时相反。<br/><br/>6运行中的低周装置动作断路器跳闸时,值班人员应检查装置信号动作情况,以及断路器跳闸情况,汇报所属调度,作好记录。<br/>7低周动作断路器跳闸,严禁抢送。<br/>8装有电压切换小开关的低周装置,当装置所取电压的母线电压互感器停电前,应将电压切换小开关切换至运行的母线电压互感器上。切换时,应先退保护压板,再停直流,之后进行切换。切换后,先投直流,再投保护压板。<br/>9当发生装置异常时,检查直流电源及电压互感器电压回路,若正常,告警信号仍不能复归处,先汇报调度,并退出跳闸压板及放电压板。<br/><br/>什么是低周减载装置?<br/>低周减载装置是专门监测系统频率的保护装置。周就是周波,就是频率。<br/><br/>当电压大于整定值、电流大于整定值时,系统负荷过重,频率下降。下降的速度(滑差)小于整定值,当频率下降到整定值时就出口动作,<br/>投了低周保护压扳出口的开关就会被跳掉,摔掉部分系统负荷,保证系统正常运行。<br/>&nbsp;<br/>正常时,企业的自备发电机与电网并列运行,当外电源因故障停电时,这些发电机将承担全部负荷。如发电机总容量小于负荷的总容量达到一定程度,发电机将不能保持额定转速,就是说厂内电网的周波将降低。严重时,甚至会使发电机趋于停转,即系统周波崩溃。<br/><br/>此时应用低周减载装置可按预定方案切除相应负荷,使系统内的发、用电处于基本平衡状态。<br/><br/>低周减载装置一般装在中央控制室的保护屏上. <br/>