1、电动机、自动开关安装时,与之连接的多股导线缠绕在螺丝上,致使导线的连接点虚接,引起接触电阻过大,电流通过时产生的电火花而引发的火灾危害。<br/>2、自动开关、接触器运行在有尘埃的环境中,两导体间的电阻增大,触头发热产生的电火花而引发的火灾危害。<br/>3、电动机、接触器正常工作或操作过程中产生的电火花而引发的火灾危害。<br/>4、刀开关安装在可燃物上,刀开关合闸、拉闸产生的电弧、电火花而引发的火灾危害。<br/>3.5.1.2电击触电危险、有害因素辨识<br/>由于矿山井下工作环境的特殊性,工作场所狭窄,光线不足,又有移动式电气设备和电缆,许多电气设备还是手工操作,因此,井下存在直接电击触电和间接电击触电的可能,从而存在以下电击危险和有害因素。<br/>1、井下敷设的电缆不悬挂标志牌。在电缆、电气设备维修时,可能因为记忆不清误接、错接、误送电而引发的火灾和电击危害。<br/>2、未按国家规范要求设计或安装检漏装置。由于井下工作环境恶劣,人员接触设备和电缆外皮的机会很多,虽然采用了发电机中性点不接地型式,但当绝缘电阻值降到一定值时,人员接触正常不带电部分,亦有电流通过人体,对人身安全造成电击危害。<br/>3、
井下照明不设专用照明变压器,而从发电机中性点引出中性线获得220V电源,将造成以下危险源:①绝缘受损,将形成中性点经不定阻抗接地方式,严重时,可
成为直接接地方式。②中性线如有电流(一般是希望利用相电压才引出中性线,三相很难绝对平衡)。对地将有电压。③中性线在某处断线,断开处后面不均匀时,
则中性点偏移,出现过高相电压。<br/>4、在设备和线路运行中缺乏必要的检修维护,使设备或线路存在的接头松脱、绝缘老化等问题未被及时发现,造成因设备或线路漏电而人员触电的危害。<br/>5、没有设置必要的电气安全技术措施(如:接地保护、漏电检测、绝缘监视、安全电压、等电位联结等),而引发的人员触电危害。<br/>6、
设置了必要的电气安全技术措施,对其运行情况不进行定期检测,电气安全技术措施失效(如:PE线连接失效。井下电气设备经常处于移动状态,电缆外皮极易磨
损,加之设备本身工作中震动大,易造成PE线脱落,形同虚设。一旦基本工作绝缘遭破坏,触电事故就不可避免),而引发的人员触电危害。<br/>7、不按操作程序带负荷(特别是感性负荷)切断灭弧失效(灭弧罩缺失)的闸刀开关,瞬间产生的电弧烧伤操作人员手和面部,严重者双眼失明。<br/>8、电气设备运行安全管理制度不完善;停、送电不严格执行工作票制度,在电气线路和设备检修中不挂警示牌或设专人看护,导致误合闸,造成电气维修人员电击触电危害。<br/>9、专业电工、机电设备操作人员操作失误,或违章作业等造成的电击触电伤害。<br/>10、照明线路有剥皮端头、接头没有进行绝缘护封现象,造成电击触电伤害。<br/>3.5.1.3雷击危险、有害因素辨识<br/>矿区没有太高的建筑物,雷电的破坏主要作用于架空线和山上的工作人员。<br/>雷
电所产生的危害作用有两个方面。一方面雷电产生的雷电波可形成所谓的高电压引入。这种电压有时可高达几千伏,甚至几十万伏,并在雷击点周围形成“跨步电
压”造成人员触电伤亡。另一方面雷电产生的雷电流,可通过导体产生大量热能,使电气设备绝缘破坏,金属熔化飞溅引起火灾或爆炸。<br/>3.5.1.4 静电危险、有害因素辨识<br/>静电放电量大于或等于石油最小点火能量时,能引起油库爆炸和火灾。<br/>3.5.2该矿配电系统存在的主要危险、有害因素分析<br/>某某金矿生活用电、生产用电的电气设备较少,经全达安咨询公司评价人员现场调查认为,该矿供电线路不规范,设施不完善。所以该矿在配电系统中存在以下主要危险源和有害因素:<br/>1、与发电机配套的配电屏没有进行接地保护。<br/>2、隔离开关安装在简易的支架上,布线混乱,电缆和电器无任何标示,隔离开关没有灭弧罩。为电气事故埋下隐患。<br/>3、该矿为了获得井下220V照明电源,将发电机的中性线引入井下。这给井下安全用电造成了危险源。<br/>4、该矿井下巷道内的电力电线,经检查未发现悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等标志牌。<br/>5、该矿卷扬机房电气设备和装置的金属框架和外壳没有保护接地。<br/>6、该矿井下固定照明灯具为普通灯头,灯头容易进水漏电。<br/>7、该矿掘进工作面照明电源电压为220V。给井下安全用电造成了危险源。<br/>8、硐口平台处照明灯具安装高度低于2.4m且未固定,如果损坏,工作人员则有可能碰触到灯具和线路,发生触电的危险。<br/>9、发电站室外墙上敷设的照明线,接线混乱,电线穿墙也没有穿管保护。有些电线的绝缘已老化。<br/>10、油库的钢油罐、输油管未作防雷、防静电接地。