历时7天的紧张工作,11月28日,重庆超高压局圆满完成500千伏万县变电站的万龙一、二线安控改造和载波通道缺陷处理。 <br/>     
自2006年500千伏奉节串补站投运以来,万县变电站的万龙一、二线载波保护设施在遇雷击时多次发生异常情况。特别是今年8月以来,相继跳闸,纵联距离
保护拒动。国家电网公司调度中心于今年10月底主持召开了专题分析会,分析判定其原因为500千伏万龙一、二线万县变电站-奉节串补站载波机频率设置不当
和奉节串补站个别结合加工设备特性不好,造成载波通道衰耗过大引起保护异常。于是决定11月22日至28日更换特性不好的阻波器和结合滤波器,更改500
千伏万龙一、二线万县变电站-奉节串补站载波机频率。同时,配合500千伏“日”字形环网的形成,改造万县变电站的安控装置,将该线路相关二次回路改接至
新安控屏。 <br/>    
 改造和缺陷消除工作开始前,重庆超高压局作了周密安排,高家志总工程师多次组织方案修编审查。施工中,该局生技部、安保部负责人和专业人员驻守现场指
导,调度所、修试所、万州输变电所通力协作,克服了由于本项工作与500千伏隆盛变电站投运时间重叠、任务重、人手少的困难,严格按方案施工,保证安全和
工作质量。11月28日,在经过一系列带电后的通道电平、极性测试后,确认万龙一、二线安控改造回路极性正确,载波通道衰耗符合要求。万龙一、二线安控改
造和载波通道缺陷处理,在重庆超高压局的精心组织和努力下,在短时间内便宣告圆满完成。国家电网公司、重庆市电力公司有关领导和专家对重庆超高压局对实施
这项工作组织有序、措施得力、人员发挥的技能水平都给予了赞扬。  <br/>