<font face="Verdana">节能减排与机炉技术难题研讨会<br/>河南电力试验研究院江得厚<br/>GGH堵塞原因分析和预防措施、处理办法<br/>GGH在脱硫系统中是故障率最高的设备,主要故障有结垢、堵塞、腐蚀、卡涩。其结垢、堵塞物质的成分50%是粉煤灰中的SiO2、AI2O3、Fe2O3;35%是CaSO3?1/2H2O;10%是CaCO3。从以上数字可看出,粉煤灰占一半以上。腐蚀是由于SO3只能除去20%~30%,且脱硫后烟气低于酸露点温度所致。目前,除城市附近和特殊地区及600MW及以上机组外,征得当地环保部门同意可不设置GGH,虽然这会影响烟气的抬升高度和扩散,特别是近地点NOx的落地浓度会有所增加,但一般情况下不致于使城市大气环境空气质量超过二级的标准。<br/>不设置GGH后,烟气抬升高度明显降低,有人认为可通过调整增压风机压头得到补充,这是误解。因为,烟气抬升高度取决于热力抬升和动力抬升,但主要是热力抬升。当锅炉负荷、燃料不变时,烟气量不变,系统阻力不变,所以风机压头也不可能有太大的变化。要改变风机压头,在阻力不变时只有改变烟气量。而改变烟气量过大,可能会将锅炉抽灭,所以在烟囱出口动力抬升是非常有限,主要还是依靠热力抬升。设计时增压风机或引风机压头选取主要考虑克服系统阻力并加20%余量,风量和脱硫塔风量取值一致,考虑加10%的余量和温度加10℃时的烟气量来取值。不设置GGH烟气抬升高度受到的影响是不能用增加风机作用来替代的。<br/>用高压水冲洗,不单将防腐层冲掉,还会到将铁片冲毛,结垢后更难清除并易腐蚀。<br/>处理方法和上一条相同,条件充许可申请取消GGH。<br/></font> |
|