自动疏水器必需单独使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
hushengli 发表于 2011-6-22 13:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疏水器单独使用的原则的说明
自动疏水器在使用上有一些区别于其它阀门的地方,“不能共用”就是其中一条。
疏水器不能共用是由疏水器的工作的结构和特性所决定的:
第一、        疏水器伴随机组的运行始终都在自动运转,自动执行 “阻汽排水”的工作,对蒸汽管线或设备任何时候产生的凝结水随有随排,确保没有凝结水积存在管线或设备中。因此疏水器排水是化整为零的工作方式,因此自身排量不大,具有长时间、小排量的特点。
第二、        管线疏水多是“高压小排量”,设备疏水一般是“低压大排量”。疏水器在设计、制造上符合高压小排量和低压大排量的明显特征。
第三、        疏水器属于“自力式”阀门,疏水器和疏水器之间不能相互关联产生干扰。例如图一说明三路疏水是不能共用一台疏水器的(图左),因为热负荷也不同,凝水量就不同。如左路冷凝水量最大,中路次之,右路最小。如果共用一台疏水器,就会出现左路要求开阀排水而右路要求关阀阻汽的矛盾现象。所以最好每路单独使用一台疏水器,就不会出现这样的问题。



























管线疏水也是一样的,各疏水点应当单独使用疏水器,最好不要共用一台疏水器(图三)。














显然,如果将各路疏水交由一台疏水器承担,疏水器会出现“众口难调”的窘境,甚至还可能出现不同疏水点的倒灌现象。
第四、        由于疏水器“高压小排量”的特点,一台疏水器对多路疏水时,还会出现排量达不到要求的情况出现,特别是在压力较高的场合。有时不得已就要出去多台疏水器并联或制造特殊规格形成非标产品导致价格骤增的情况。
第五、        共用疏水器时,各分支管道是处于汽水混合状态的,容易诱发水锤和振动。举几个简单的例子如下:
1、        水箱中的蒸汽回流到上游支管产生引发水锤例:

















2、支管蒸汽进入冷凝水回收母管骤冷凝结发生水锤例(弥合型水锤):









3、冷凝水回收母管蒸汽回窜到支管引发水锤例:














4、支管中汽水共存诱发水锤例


由于共用疏水器,前端每个支管均处于汽水共存状态,可能导致水锤现象


以上问题在单独使用疏水器时可以完全避免。


【注:以上示图均为动画截图,需要时另可提供以观全局】

北京保罗莎公司
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
gaide001 发表于 2011-6-29 09:11:56 | 只看该作者
是的,疏水器的使用过程中一定要注意一些事项的。当然他的作用也是非常大的:1.疏水器的功能 使用和利用蒸汽的设备上只需要蒸汽。在这种设备内肯定要产生凝结水,凝结水则成为有害的流体,同时还混入了空气和其他不可凝气体,成为引起设备产生故障和降低性能的原因。左旋肉碱在这种情况下,疏水阀最重要的功能有以下三个方面:   (1)能迅速排除产生的凝结水。   (2)防止蒸汽泄漏。   (3)排除空气及其他不可凝气体。