高压变频替代液耦调速 改造中的问题与处理
大唐淮北发电厂
       大家知道,液耦调速方式简单廉价,而且也能在一定程度上可以节约部分能源,但是由于液耦调速器在原理上的缺陷导致其效率相当低下。一般而言,耦合器存在严重的耦合损失和转差损失,耦合损失是由于液压油内摩擦造成的;转差损失是由于其调速时,输出轴与输入轴存在转速差造成的,这种损失随着转速差的增加而上升,两部分损失最终都变成热损失。
       不仅如此,液力耦合器还有以下缺点:1)不能适应频繁调速;2)受执行机构和液压机构限制,调速精度差,同时还存在严重非线性;3)由于制造精度难以进步,液耦长期运行时系统设备故障率高,再加上其需要一整套油系统,运行维护工作量非常大。
       而变频装置的效率高达90%以上,没有什么能量损耗,若采用变频调速技术,电机转速根据风机风量大小进行调节,可以降低机械损耗,无论轻载和满载运行,都有极高的效率。由此可见,在资金允许的情况下,进行变频改造很有必要。
       我厂 8号炉甲、乙引风机和甲、乙送风机设计功率均为1600KW,运行方式为“同时运行”,相对国内同容量的200MW机组风机功率明显偏大,经多方考察和论证,决定对4台风机原液耦调速全部改为变频调速。当然,在整个改造过程中,从确定改造方案,设备施工安装,到设备运行后,均遇到了一些问题,汇报如下。

蒋勇--风机变频改造演示文稿.rar (1.1 MB, 下载次数: 3)