本帖最后由 jicopen 于 2011-11-29 00:48 编辑
600MW超临界燃煤机组 RB功能试验时
锅炉侧采取的措施
1 2 2 1 1 1 2
黄 伟 ,何曙光 ,向勇林 ,李文军 ,彭 敏 ,单 鸿 ,赵红宇
(1.湖南省电力试验研究院,湖南 长沙 410007; 2.大唐湘潭发电有限责任公司,湖南 湘潭 411102)
摘要:RB功能试验是火电厂新建机组应做的主要试验之一。在600MW超临界机组进行RB功能试验时,锅炉侧如何
操作没有可借鉴的经验。在湘潭电厂600MW超临界机组进行RB试验时,提出了锅炉侧应采取的措施、注意事项和具
体操作过程、要点。试验时,没有引起保护动作和机组跳闸,锅炉燃烧稳定,机组能正常运行,试验取得成功。
关键词:超临界燃煤机组;RB试验;锅炉;湘潭电厂 |
|