1000kV同塔双回和同走廊双回混合输电线路参数不平衡度及换位研究
张林枫 陈光
东北电力设计院,长春市,130021
摘要:对1000kV锡盟~北京东同塔双回和同走廊双回混合输电线路的不平衡度进行了分析,考虑了3种接线方式,3种换位方式共9种组合下的不平衡度进行了比较。结果表明随着增多换位塔基数,不平衡度变好。换位塔基数相同时,不平衡度受接线方式的影响,不同的换位塔基数下应考虑采用不同的接线方式来优化不平衡度。
关键词:同塔双回和同走廊双回混合线路 不平衡度 换位方式 接线方式
引言
电力系统三相电压平衡状况是电能质量的主要指标之一,在输电线路中,由于三相架空线路的自身参数的不平衡,从而导致系统电压和电流不平衡,影响到发电机等电气设备的正常运行。同塔双回和同走廊双回混合输电线路,由于难以实现完全换位,研究和讨论三相系统的不平衡问题,对电力系统的设计、运行、分析,以及继电保护装置的配置、整定、正确动作,都具有重要意义。并且本文以锡盟~北京东1000kV同塔双回和同走廊双回混合输电线路为例,对在不同换位方式和接线方式下的线路参数不平衡度进行了分析。
abbr_aa13a1c00528f8d22195380aa086c7bf.doc
(474.5 KB, 下载次数: 0)
|
|