发电机漏氢在线监测技术在焦作电厂的应用研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2012-1-20 18:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发电机漏氢在线监测技术在焦作电厂的应用研究

王云峰1, 梁燕2
1.焦作电厂生产技术部,河南焦作 454001;
2.焦作市中泰永昌煤矿机械制造有限公司技术部,河南焦作 454001
摘要:氢气内漏是氢冷汽轮发电机的常见故障之一,具有发现、观测困难、安全隐患大等特点。漏氢在线监测是确保氢冷汽轮发电机安全运行的重要监测项目,具有实时监测、早期故障报警的重要作用,可以实时监测发电机关键部位的氢气浓度、变化趋势和报警历史,实现发电机漏氢的多点集中监控,提高机组运行的经济性和安全性。论文从工作原理及使用效果等方面,对目前在国内氢冷却汽轮发电机上应用较多的几类漏氢监测装置进行了对比分析,并以焦作电厂#3发电机为例,对纳米管束采样-金属铂氢敏传感器型多通道漏氢在线监测技术的应用情况进行了论述,供发电厂设备运维和选购时借鉴。
关键词:汽轮发电机; 漏氢; 在线监测; 氢气浓度; 安全