|
断路器液压机构常见故障分析及处理方法
赵晨光,康国均,王丁
邯郸供电公司,河北邯郸市丛台区中华北大街19号 056035
摘要:针对高压断路器液压机构结构复杂和故障率较高问题,本文以LW6型断路器为例,通过对液压机构常见故障现象的阐述和分析以及机构内部结构和工作原理的研究和探讨,结合现场典型案例,提出相对快速、实用、高效的故障诊断和处理方法。实验证明,利用所提方法和技巧,断路器液压机构常见故障能够得到较为准确的判断和正确的处理。文章最后提出检修时的注意事项和合理化建议,希望更好的提高检修人员的技能和素质。
关键词:液压机构;常见故障;案例分析;LW6断路器
1 引言
高压断路器是变电站及发电厂重要的电力控制设备。对于保证当系统正常运行时,断路器用来进行倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当电气设备或线路发生故障时,断路器用来快速切除故障,保证无故障部分正常运行,起保护作用,高压断路器的准确动作对于电力系统正常运行发挥着极其重要的作用[1]。而操动机构作为断路器的核心组成部分,主控着断路器的分闸、合闸、重合闸,并使断路器保持在分合闸稳定状态,是决定断路器能否正常开断的关键因素。其中液压机构因驱动能量大、传动平稳、动作速度快特点,在220kV及以上电压等级的高压断路器中广泛应用。但因机构的材料质量和制造加工工艺等问题,当机构中元器件处于高液压状态时,液压机构经常会出现密封元件受损、动作失灵、接头不良等故障,严重影响断路器的正常工作。大量统计数据表明,高压断路器80%左右的事故是由机械原因造成[2,3],因此对于液压机构常见故障必须高度引起重视。
abbr_3f3aa41beb22412cb318d70286d6c91c.doc
(1.93 MB, 下载次数: 0)
|
|