田湾核电站3、4号机组发变组系统中性点接地方式及接地装置选择
侯淑莲
东北电力设计院 吉林 长春 130021
摘要:本文通过对核电机组发变组中性点几种常用的接地方式及接地装置的选择分析,确定了田湾核电站3、4号机组发变组中性接地方式,并对各种接地方式下接地装置的选型进行了分析计算。
关键词:发变组;中性点;接地方式;接地装置
1发变组系统接地方式选择
田湾核电站规划建设8台核电机组,一期工程已建成2台1000MW级俄罗斯产WWER1000压水堆核电机组(以下称1、2号机组),常规岛及核岛均由俄方设计并供货。发电机出口装设断路器,厂变高压侧采用三角形接线,发电机中性点采用不接地方式。
本期工程扩建2台俄罗斯产同型压水堆,汽轮发电机组选配国产四缸六排汽半速机组(以下称3、4号机组)。汽轮发电机为哈电引进日本三菱公司技术、与美国AP1000型压水堆相匹配机型,额定功率1140.3MW(发电机端),静态励磁,发电机出口装设断路器,厂变高压侧拟采用与一期相同的三角形接线,发电机中性点采用高电阻接地方式。
目前国内在建及已建成的核电工程,发电机中性点高电阻接地方式主要有两种,一种是两点接地方式;一种是一点接地方式。
两点接地方式即在厂变高压侧及发电机中性点同时装设接地装置,无论机组在任何运行方式下,该接地方式都能保证发变组回路经高电阻接地,使机组运行的安全性提高。当厂变高压侧为星星接线时,厂变高压侧接地装置接于厂变高压侧中性点;当厂变高压侧为三角形接线时,厂变高压侧接地装置通过专用的接地变压器接于厂变高压侧。发变组回路两点接地接线方式如图1、2所示。
abbr_e1d40c8a7ddfe8d66f9f8e913d470670.doc
(261 KB, 下载次数: 0)
|
|