楔形无励磁分接开关故障分析及处理
刘宏亮1刘海峰2 岳国良2 高树国1
1. 河北省电力研究院,河北 石家庄 050021; 2.河北省电力公司,河北 石家庄 050021
摘要:本文介绍了楔形无励磁分接开关的结构,分析了该类开关容易出现的缺陷,最后通过几起案例分析了该类开关的治理及防范措施。
关键词:分接开关;故障;分析
1引言
电力变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,由于价格便宜,结构简单,广泛应用于无励磁调压的电力变压器及配电变压器上,它能够在变压器停止运行且没有激磁的情况下改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。无励磁分接开关主要有鼓型、笼型、条形、盘型及楔形五种,其中楔形开关在河北南网普遍应用于110kV主变及低电压等级的配电变压器,由于运行中产品质量、操作不当等原因,该类分接开关已经发生多起故障。本文列举了几起该类开关的故障案例,希望能够对提高楔形无励磁分接开关的运行维护有所帮助。
2楔形无励磁分接开关原理及结构
楔形无励磁分接开关定触头为多柱触头式,动触头合理的选择了最佳楔合角度,嵌入两个相邻触头之间,并跨接两分接头,具有操作力矩小,触头接触压力大,磨损小,接触稳定可靠和操作限位的优点。楔形无励磁分接开关的动触头是利用圆柱形弹簧压紧产生的触头压力,其自定位功能较差,当动触头在正确位置时,开关接触良好,如果开关操作机构设计不当,不能保证动触头在准确位置,或操作机构制造缺陷,齿轮间隙过大,转换分接位置时动触头位置不准确,或开关安装不当都有可能造成动触头位置不准确,此外当圆柱形弹簧质量差其压力不能满足要求时,会造成接触电阻过大,运行中过热,如不及时处理,则会引发电压器事故。
(062)53-2011年5月4日刘宏亮——楔形无励磁分接开关故障分析及处理.doc
(632 KB, 下载次数: 3)
|
|