高压电抗器匝间保护误动原因的分析

韩顺实  杨宗
东北电力设计院,吉林 长春 130021
摘要:在某500kV新建开关站母线高压电抗器空投试验时,电抗器的匝间保护快速动作出口跳闸。根据保护装置报文和录波分析,发现空投试验时产生直流分量导致零序电流引起匝间保护误动。针对这一事件,本文对直流分量导致匝间保护误动原因进行了分析并提出了修改措施。
关键词:母线高压电抗器 直流分量 零序电流 匝间保护
1引言
某500kV新建开关站是连接甲、乙电厂及某换流站的内蒙古地区枢纽开关站,该开关站采用1个半接线,站内共装设3组高压电抗器,其中1组安装在配串内,2组经断路器接在母线上。在系统并网调试中,相继进行了3组高压电抗器空投充电试验,在充电过程中3组高压电抗器均出现匝间保护动作跳开三相开关,造成空投失败。经对保护装置报文和录波分析,其原因为高压电抗器空充过程中,首端某一相电流偏移,出现直流分量,且直流分量衰减速度缓慢,导致首端三相电流传递不一致,形成的零序电流使匝间保护动作跳开三相开关。
高压电抗器空投充电时匝间保护动作的报文及故障录波如图1所示,实际测量首端三相电压平衡。图中只截取其中首端相电流、零序电流曲线及保护动作相关数据,相关数据记录时间至80ms,推算直流分量衰减持续至500ms左右。