主变低压侧封母升高座及低压侧套管发热问题分析及处理
李现宝 周继红 韦永亮
山东魏桥铝电有限公司 山东省邹平县经济开发区会仙4路 256200
摘要:某电厂的四台西门子170MVA主变和一台济南变压器厂170MVA主变低压侧套管额定电流均为12000A,实际运行时额定电流在5600A左右,其套管及低压侧封母升高座均存在局部发热问题,本文就其发热原因、影响及处理过程加以叙述。
关键词:大电流套管;套管外围升高座;红外测温
1设备概况
某电厂目前运行的容量为170MVA主变有5台,西门子变压器有限公司生产的4台以及济南变压器厂生产的1台,其中变压器高压侧引线为110kV高压套管引出,套管额定电流1250A,主变高压侧额定电流853.5A,低压侧电压为13.8kV,低压侧套管额定电流为12000A,主变低压侧额定电流7123A。主变低压侧与长江大全集团生产的离相式封闭母线相连。母线的额定电流8000A,额定电压20kV,封闭母线外壳直径750mm。