220kV输电线路污闪事故分析
朱义东 杨铁军
东北电力科学研究院有限公司,辽宁沈阳 110006
摘要:本文针对一起典型220kV污闪事故进行了分析了,包括当时的气象条件、地形位置等,对闪络线路绝缘子进行了盐密和灰密测量,并进一步在实验室进行工频电压耐受试验,分析和讨论事故发生原因,认为爬电距离较小和极端大气环境造成了闪络发生,提出了应该适时根据环境因素的变化调整爬距的建议。本文认为电力运行部门应关注较清洁地区环境的变化对污秽程度的影响,并及时采取加强电网安全的措施。
关键词:污闪 污区分级 污秽等级 爬距
1引言
某220kV同塔双回线路在一个月内连续发生两次污闪故障,造成线路跳闸,重合良好,没有造成事故扩大,当时气象环境均为极端大雾天气,春季,气温零下5度左右,故障后电力部门采取了相关试验研究并对整条线路停电清扫、更换闪络串绝缘子等措施。
巡线结果表明闪络瓷瓶串所在杆塔位置集中分布在三基塔上,多个绝缘子串发现放电痕迹,均压环有烧黑痕迹,地形位置如图1所示,且发生污闪的绝缘子串主要集中在山顶上。传统认为该线路所在地区环境较好,闪络杆塔所在地为植被覆盖良好的山坡上,林木茂盛,周围无大型的工业污染源,距离公路和村庄约1km,距离海岸线数30公里。
图1 闪络杆塔地理环境(示意图) 图2 闪络绝缘子照片