三峡水力发电厂厂用电系统过电流保护时间级差分析
易亚文
中国长江电力股份有限公司向家坝电厂筹建处 644612
摘要:三峡水力发电厂厂用电系统结构复杂,其过电流保护具有配合级数多、输电距离短的特点,保护之间的时间配合较难同时满足速动性和选择性的要求。本文结合实验数据和运行经验分析了三段式过电流保护的时间级差对厂用电系统安全性的影响,验证将时间级差压缩至0.2秒的可行性。
关键词:厂用电系统;线路;过电流保护;时间级差

三峡电厂包括左岸电站、电源电站、右岸电站、地下电站等四个电站。厂用电系统的供电电源和供电点均有十多个,系统结构复杂。从厂用电系统保护来看,最大的特点是涉及多级配合的短电缆线路保护。除电站间的联络线以光纤差动保护为主保护外,所有的线路都按传统的三段式过电流保护配置。
1三段式过电流保护
三段式过电流保护的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。Ⅰ段一般不带时限,称瞬时电流速断,其动作时间是保护装置固有的动作时间。Ⅱ段带较小延时,一般称为限时电流速断。Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。
三段式过电流保护的定值配合包括电流元件定值的配合及动作时间的配合。电流元件定值由可靠系数保证,动作时间定值由时间级差保证。保护装置第Ⅰ段一般只保护本线的一部分,不与相邻线配合。第Ⅱ段一般与相邻线路第Ⅰ段配合,当灵敏度不足时,可与相邻线路第Ⅱ段配合。第Ⅲ段与相邻线路(或变压器)第Ⅲ段(或后备段)配合,当灵敏度足够时,为了降低Ⅲ段动作时间,也可与相邻线路第Ⅱ段配合整定。