发电厂保安电源系统缺陷分析和改进
杜小军
(大唐渭河热电厂 陕西咸阳 712085)
[摘要]针对发电厂保安段工作、备用进线开关控制逻辑、柴油发电机的控制逻辑和保安电源系统开关保护定值整定存在的问题,分析改进在保安段母线或电缆发生故障时,将故障快速切除并限制事故的扩大,避免因保安电源问题造成的机组非停和安全停机时所必需的交流电源消失造成设备损坏。
关键词:发电厂;保安;电源;改进
中图分类号:
1 前言
对大容量发电机组,当电网发生事故或因其他原因致使厂用电源中断时,为确保在厂用电中断状态下能安全停机,设置事故保安电源,以满足保安负荷的连续供电,如汽轮机盘车电源、顶轴油泵电源、交流润滑油泵电源等。随着电网的发展,电源点布置的优化、输电线路通道限制造成同杆架设线路增多等因素,造成各个发电厂联络线路数量减少,已基本形成发电厂双回出线的形式,输电线路同时故障增多,造成发电厂全停的几率增大,安全停机问题尤为突出,保安电源的可靠性越发显得重要。
单机容量为200MW以上的发电厂中,普遍采用专用柴油发电机组作为交流事故保安电源,保安段正常运行时由厂用电源工作段供电,事故状态下则切换由柴油发电机组应急供电。柴油发电机组经断路器接至出口小母线上,再分两路引至相应机组380V保安A、B段。正常情况下,保安A、B段之间的顺序联锁由DCS控制,柴油发电机自动控制器在保安段厂用电源非保护动作的情况下实现柴油发电机的启动和保安A、B段供电的自动联锁控制。经检查、试验和分析各设备的特点,发现柴油发电机厂家控制逻辑、调试所DCS控制逻辑和进线开关定值在运行中存在不足之处,经分析完善相关逻辑和定值,提高事故保安电源的可靠性。