超临界直流炉给水加氧自动控制改造
聂 鑫
神华河北国华沧东发电有限责任公司,河北沧州 061113
摘要:以神华河北国华沧东发电有限责任公司3、4号锅炉给水加氧系统自动控制改造为例,介绍超临界直流炉给水加氧自动控制系统的技术特点、主要功能和技术改进,评价给水加氧系统自动控制改造后的运行效果,为同类型机组进行相关技术改造提供一条可借鉴的途径。
关键词:给水加氧;自动控制;技术特点;主要功能;技术改进;效果评价
1引言
神华河北国华沧东发电有限责任公司二期工程3、4号机组两台锅炉系上海锅炉厂制造的SG-2080/25.4-M969型超临界参数变压运行直流炉,分别于2009年3月和2009年11月投产。2010年7月,3、4号炉给水处理方式由投产初期的还原性全挥发工况完成向加氧工况的转换[1],给水加氧系统由氧气瓶、汇流排、控制柜、电气设备及相关阀门和管道组成,系统加氧点分别位于凝结水精处理出口母管和除氧器出口下水管(电动给水泵前置泵入口和A\B汽动给水泵前置泵入口),加氧控制通过3、4号机组精处理控制室加药上位机远方手动调节实现,分别手动调节凝结水精处理出口和除氧器出口下降管的加氧调节阀来控制加氧量。由于氧气具有可压缩性,因此加氧量的大小与调节门开度以及调节门两端的压差都有关系,而在控制原理中,两个变量是无法同时进行调节的[2]。图1是4号炉给水加氧手动控制模式下给水流量和省煤器进口给水溶解氧量的对应曲线图,两条曲线相关性不好,给水溶解氧量不能跟随给水流量的变化而及时发生变化。
图 1 4号炉给水加氧手动调节模式下给水流量和给水溶解氧量的对应曲线图
分析3、4号炉现有给水加氧系统发现,当机组负荷变化时,给水流量也大幅波动,系统加氧点的压力也随之变化,相应引起加氧调节门两端压差变化,而加氧量与加氧调节门两端压差又是指数关系,因此系统加氧量将产生剧烈变化,导致锅炉给水含氧量的大幅波动,使加氧量调整滞后于机组负荷变化,从而影响到加氧机组的安全稳定运行。
图 2 3、4号炉给水加氧自动控制改造系统图