设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1100|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

封闭式母线槽的安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
ytdq2012 发表于 2012-6-30 15:55:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
封闭式母线槽安装前,应保证电气竖井、变配电室、母线槽经过的场所装饰工程、暖卫通风工程全部结束,以保证封闭式母线槽不被污染。楼板及墙体的预留洞、预埋件应按设计要求的位置预埋预留。封闭式母线槽各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内和绝缘子安装前也应擦试干净不得有遗留物。外壳的相间短路板应位置正确连接良好,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应做好绝缘措施,外壳各连接部位的扭距螺栓应用力距板手紧固,各接触面应封闭良好,母线槽的紧固件必须用热镀锌制品。母线槽与外壳应同心其误差不得超过5mm,母线槽段与母线槽段连接时两相邻段母线槽及母线槽外壳应对齐,连接后不得使母线槽及母线槽外壳承受到机械应力。在封闭式母线槽整体安装前必须做绝缘试验,用1000V兆欧表测量相间、相壳之间、各个功能单元的绝缘电阻,其绝缘电阻不得小于20MΩ。安装人员要认真对照封闭式母线槽系统图,检查所有母线槽的规格、型号避免盲目安装,造成返工影响施工安装质量。    
     封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,水平符设时距地面安装高度不小于2.2m,垂直敷设时距地面1.8m以上,母线槽的拐弯处以及与插接箱的连接处应加支架。支架成排安装时支架成排安装时应排列整齐间距均匀,支架之间的距离不应大于2m。当母线槽的终端盒、始端盒悬空时应采用支架固定,墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片。母线槽垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑固定。当封闭式母线槽跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线槽连接处水平移动造成断裂,影响母线槽的正常供配电。

m8.jpg (6.28 KB, 下载次数: 38)

m8.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-9 06:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表