哈汽1000MW机组复合滑压优化的DEH实施
聂涛
E-mail :stapier@tom.com


一、DEH阀门管理优化的必要性
机组投产前六个月,按照哈汽提出的消除金属残余应力要求采用三阀滑压模式,即机组负荷变化时高调门CV1、CV2、CV3同时开启,当负荷进一步升高时再将高调门 CV4开启。三阀调节方式,机组在88.3%负荷时,其进汽参数已经低于临界压力,属亚临界状态,其高参数的优势丧失殆尽,不能充分发挥其经济性,在低负荷运行时,具有较大的节流损失。
聂涛——哈汽1000MW机组复合滑压优化的DEH实施.rar (188.18 KB, 下载次数: 4)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
gump1981 发表于 2012-10-29 20:54:55 | 只看该作者
好好学习,1000MW的DEH优化。