设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1568|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

机组负荷动态调节安全性分析及应对措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
yanxying 发表于 2013-1-24 14:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

机组负荷动态调节安全性分析及应对措施
郭跃武

摘要:华北区域并网管理两个细则实施以来,对机组调节品质提出更高的要求,并网电厂为
提高经济利益最大化,不断提高机组性能。在机组性能提高的基础下,只有将机组负荷实施动
态调节,即投入BLR 控制方式,才能大幅增加调节容量,才能将机组性能的提高转化为效益。
负荷动态调节给机组安全经济运行带来很多不利影响,本文从动态调节给机组安全、节能、供
热等带来的影响进行分析,逐一采取应对措施,为机组安全稳定运行和并网细则考核实现盈利
提供参考依据。
关键词:负荷;动态;调节;安全性
1、前言
随着电力系统自动化水平的发展和社会对于供电质量要求的提高,电网管理部门对各个发
电机组的AGC 品质提出更高的要求。华北电网有限公司于2009 年初公布了《华北区域并网发
电厂辅助服务管理实施细则》和《华北区域发电厂并网运行管理实施细则》,从影响电网运行
质量的一次调频、自动发电控制(AGC)、调峰、无功调节、自动电压控制(AVC)、旋转备用、
黑启动等多个方面进行了发电计划和服务质量的考核和补偿。2009 年5 月1 日正式运行以来,
对并网电厂协调控制系统的调节品质提出了更为严格的要求和新的课题。
AGC 是自动发电控制的简称,就是机组根据中调的指令自动调整输出功率,以满足中调技
术要求。机组在大范围、快速变化负荷过程中,其参数的变化应同时满足机组安全和经济运行。
也就是在中调下达负荷调节要求后,在保证机组安全运行的同时,必须迅速、准确的将各参数
调整到位。“两个细则”对AGC 负荷响应的要求和考核非常严格,主要通过调节速率、调节精
度、响应时间等标准进行奖励和考核,完成标准越高、补偿越大,完成标准越低则考核越多。
AGC 主站控制软件在对AGC 机组在进行远方控制时,可以采取多种控制模式:一是自动调节模
式。自动调节模式又包括无基点子模式、带基点正常调节子模式、带基点帮助调节子模式、带
基点紧急调节子模式、严格跟踪基点子模式。二是人工设点模式。并网电厂执行不同的AGC 控
制方式主要依据电网对供电质量的需求和机组调节品质来确定,不同的控制方式对机组运行工
况的影响差别较大,而电网管理部门则根据并网电厂对电网贡献的大小来核算考核和补偿的费
用。
2、机组动态调节方式的必要性
2.1 两个细则考核和补偿均采用定额方式,考核所得全部用于对电厂的补偿和返还,补偿

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复