玉环1000MW机组引风机电流异常偏大、出力不足的原因分析与处理陈方
吴科俊华能玉环电厂
浙江省台州市玉环县大麦屿开发区
317604 摘要:针对华能玉环电厂1000MW机组运行中引风机电流、静叶开度异常增大,引风机出力不足、锅炉限负荷的情况,通过对不同时间段相同负荷下风烟系统各参数的比对,深入分析造成这一现象的各种可能原因,最终确认造成这一现象的原因是由于引风机长周期运行过程静叶角度发生偏转使引风机静叶特性发生变化。根据AN系列静叶可调式引风机的特性和基理,提出有效的处理方案和改进措施,保证了锅炉风烟系统的安全、可靠、经济运行。 关键词:1000MW机组;引风机;出力不足;异常分析与处理 1玉环1000MW机组风烟系统简介 玉环电厂4×1000MW锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进日本三菱重工业株式会社技术制造的超超临界变压运行直流锅炉,型号为HG-2953/27.46-YM1。采用П型布置、单炉膛、低NOX PM主燃烧器和MACT燃烧技术、反向双切圆燃烧方式。风烟系统采用平衡通风、露天布置,满足锅炉在燃用设计煤种时从启动至最大连续蒸发量(BMCR)的风量和排出烟气量的需要,且满足燃用校核煤种的需要。锅炉启动时向油燃烧器提供燃烧风。 每台炉均有2台送风机、2台引风机、2台空预器,在锅炉低负荷时,烟风系统的设计和布置,能使送、引风机、一次风机、空预器满足单侧运行的要求。送风机采用动叶可调式轴流风机型号为:FAF30-14-1,引风机采用静叶可调式轴流风机型号为:AN42E6( V19+4°),空预器采用容克式三分仓结构型号为:哈锅 34-VI(T)-1850-SMR。省煤器出口烟道与空预器进口烟道之间设有脱硝反应器。 2引风机电流异常偏大、出力受限的现象 玉环电厂#2机组B修后连续运行超过200天,自2012.5月份以来,1000MW工况时引风机电流持续偏大,省煤器出口氧量偏小,到6月份时情况更为恶化,1000MW工况时引风机静叶开度已至上限,已不具备带满负荷条件。各参数如下表所示: 时间 | 11.11.7 14:30 | 11.12.4 09:30 | 12.01.9 11:30 | 12.2.21 11:30 | 12.3.4 14:30 | 12.4.9 14:30 | 12.5.8 15:20 | 12.6.8 10:30 | 总煤量(t/h) | 393 | 409 | 378 | 401 | 389 | 391 | 416 | 408 | 总风量(t/h) | 3011 | 3075 | 3101 | 3136 | 3180 | 3060 | 2950 | 2991 | A/B侧氧量 | 1.95 3.9 | 2.65 2.46 | 3.5 2.4 | 2.6 2.4 | 3.2 3.1 | 2.5 2.0 | 0.3 0.4 | 0.98 0.5 | A/B引风机电流(A) | 496/487 | 479/473 | 464/468 | 476/476 | 492/490 | 499/495 | 495/502 | 532/537 | 引风机静叶开度 | 71/72% | 67/69% | 65/69% | 67/72% | 69/74% | 72/76% | 71/77% | 97/90% |
由上表风烟系统各参数情况可以看出,总风量保持基本一定的情况下2012.5、6月份省煤器出口氧量明显偏小,引风机电流、静叶开度明显偏大。 3原因分析 |