二、美嘉华技术在变压器方面的应用
变压器渗漏油问题长期以来一直困扰着我国变压器行业和供电部门。变压器渗漏油不仅影响供电企业的达标创一流工作,而且,影响了供电部门的安全运行,给供电安全留下了隐患,严重的漏油将使变压器退出运行,造成停电事故,同时也造成一定的环境污染和浪费,其严重性已引起各级领导和有关人员的重视。
美嘉华系列高分子复合材料是国际顶级化工公司的一流化工、配方专家在最好的实验室开发出来的,且经美国最有经验的应用专家在世界著名企业中进行了数年至数十年成功的应用。由于美嘉华系列材料具有优良的粘结力和良好的耐油性,对于机械中的静配合面的渗漏油能够非常好的解决,例如变压器的渗漏、汽轮机的渗漏、减速机的渗漏等,很多渗漏可以在不停机、不泄压、不放油的情况下得以快速有效解决。由于材料本身具有的良好的抗老化性,可确保治理的长期有效。
美嘉华国际公司、淄博福世蓝高分子复合材料技术有限公司经过多年的修复经验及调查,发现变压器渗漏主要集中在以下部位:占总渗漏点50%以上的部位是散热器接口、平面碟阀帽子、散热器闷头、连接法兰密封;16%为套管、瓷瓶渗漏;12%为气体继电器接口等渗漏。另外就是变压器制造过程中存在的一些缺陷,例如焊缝、砂眼等等。现分别加以介绍:
1、焊接处渗漏油 主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。 解决方法:
对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。根据一般经验,渗漏部位一般位于设备油迹的上方,沿油迹找出渗漏的源头,采用美国美嘉华高分子复合材料25551进行快速治理,最后用2211F将治理表面覆盖,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
2、 密封件渗漏油 密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障,由于安装原因,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。
解决方法:
采用美嘉华高分子复合材料25551、2211F进行粘接,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,包括螺栓部位,达到渗漏治理目的。
3、 法兰连接处渗漏油 法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,密封件失效,而造成渗漏油。 解决方法: 先将松动的螺栓进行紧固后,采用美嘉华高分子复合材料25551、2211F及加强带对法兰实施密封处理,并针对可能渗漏的螺栓也进行处理,达到完全治理目的。对松动的螺栓进行紧固,必须严格按照操作工艺进行操作。
4、螺栓或管子螺纹渗漏油 出厂时加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。 解决方法: 采用美嘉华高分子复合材料25551、2211F将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。
5、铸铁件渗漏油 渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。 解决方法: ①针对裂纹渗漏,钻止裂孔是消除应力避免延伸的最佳方法。治理时可根据裂纹的情况,在漏点上打入铅丝或用手锤铆死。然后用丙酮将渗漏点清洗干净,用美嘉华高分子复合材料2211F、25551进行密封。 ②铸造砂眼可直接采用美嘉华高分子复合材料2211F、25551进行密封。
6、散热器渗漏油 散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。 解决方法: 确定渗漏部位后进行适当的表面处理,然后采用美嘉华高分子复合材料2211F、25551进行密封治理。
7、瓷瓶及玻璃油标渗漏油 通常是因为安装不当或密封失效所致。 解决方法: 美嘉华高分子复合材料2211F、25551优越的粘着性能,可以很好的将金属、陶瓷、玻璃等材质进行粘接,从而达到渗漏油的根本治理。
8、其它部位渗漏油 除上述渗漏形式外,变压器渗漏有时呈部件渗漏,以下是美嘉华技术在变压器渗漏油在某些部件上的应用,更多详细内容可致电淄博福世蓝高分子复合材料技术有限公司。
三、结束语 除了上述,美嘉华技术还在众多电力生产企业其它设备展开了广泛应用,该技术是一种快速有效的工艺维修方法,是设备维护的有效手段,不但为企业节约了维修资金,最重要的是为企业节省了停机停产时间,是值得大力提倡和推广应用的现代设备维修技术之一。
|