发电机氢气系统泄漏故障分析及处理方法
曾锦波
沙角A电厂   广东   东莞  523936



摘  要:大型氢冷汽轮发电机氢气系统密封状况的优劣直接影响机组的安全运行,漏氢率是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,它牵涉到制造、安装、运行、维护及检修等方面的工作。发电机组投入运行之后,其检修质量的好坏便成为保证发电机氢气系统安全运行的关键因素,必须严格控制检修质量。本文在总结沙角A电厂汽轮发电机氢气系统检修经验的基础上,分析了氢气系统出现泄漏的原因,并提出各种漏氢故障的处理方法。

关键词:发电机;氢气系统;泄漏;分析;处理

1 沙角A电厂发电机氢气系统概况
     沙角A电厂共有5台机组,装机容量120万千瓦。其中I期3台200MW汽轮发电机由哈尔滨电机厂生产,运行氢压0.30MPa,采用水-氢-氢冷却方式,于87、88、89年先后投产;II期2台300MW汽轮发电机由上海电机厂生产,运行氢压0.41MPa,采用全氢冷却方式,于93年投产。氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦、测温端子引出线接线板及外部氢气管路等构成全封闭气密结构。投产十多年来,发电机氢气系统多次出现泄漏,给发电机的安全运行带来一定威胁。归纳起来,发电机漏氢的途径有两种:一是漏到大气中,可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机定子端盖、出线箱、发电机机座、测温元件引出线接线板、氢气管路系统等处的漏氢;二是漏到发电机油、水系统中,基本属于“暗漏”,漏点位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间较长,如氢气通过密封瓦漏入密封油系统,通过氢气冷却器漏入工业水系统,通过发电机定子线棒漏入内冷水系统等。下面结合发电机氢气系统结构,对导致发电机氢气泄漏故障的关键部位、处理方法及检修工艺进行分析说明。
2 发电机氢气系统泄漏原因分析及处理
2.1机壳结合面
     机壳结合面主要包括:端盖与机座的结合面、上下端盖的结合面、测温元件引出线接线板与机座的结合面、氢气冷却器上下盖板与机座结合面、各人孔门及手孔门与机座结合面、出线套管法兰与套管台板的结合面、在机座上的各种螺丝孔。
2.1.1端盖与机座的结合面和上下端盖的结合面因为结合面积大,密封难度大,是防漏的薄弱环节。
     发电机解体检修时所作标记必须清晰,但不得伤及密封面,回装时应核对标记正确,回装后恢复原样;在检修过程中,应对上、下端盖及机壳的结合面都仔细清洁、检查,并用油石加润滑油仔细打磨,发现结合面上的划痕、麻点较深时,要做补焊处理;在回装时,要在结合面上涂密封胶校平,密封沟槽内的密封胶必须使用发电机厂家指定的专用密封胶,用密封胶注射枪注入密封沟槽内,充满、压实,开机后因端盖受热膨胀,应加注一次密封胶;端盖结合面与机壳、上下端盖之间的固定螺

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
3#
南沙电力一小兵 发表于 2015-12-28 13:03:31 | 只看该作者
呵呵额,哈哈 哈哈
4#
sndhf3ui 发表于 2016-5-9 15:34:23 | 只看该作者
学习学习再学习

5#
zldcxjh 发表于 2017-3-1 08:14:09 | 只看该作者
好好学习,天天向上。
6#
南沙电力一小兵 发表于 2019-5-30 23:00:34 | 只看该作者
隔壁电厂,学习下
7#
南沙电力一小兵 发表于 2019-5-30 23:02:27 | 只看该作者
听说改上燃机了,学习
8#
南沙电力一小兵 发表于 2020-10-25 20:51:22 | 只看该作者
听说改上燃机了,学习
9#
南沙电力一小兵 发表于 2020-10-25 20:52:35 | 只看该作者
学习下,积分不够度,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-26 16:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表