导纳型失磁保护校验方法探究
陈寿根1 尹亮2 吴冰峰2 罗裕柯2
1.中广核工程公司大亚湾核电运营公司 518124; 2.红沿河核电有限公司 116319
摘 要:大多数失磁保护都是阻抗型保护,保护定值为2个阻抗圆,常规的继电保护测试仪都能方便地测出阻抗圆的轨迹。导纳型失磁保护与阻抗型失磁保护不同,它的定值为3个导纳值和3个导纳角。由于导纳轨迹在导纳平面内伸向无穷远,继电保护测试仪无法直接测出它的整个轨迹。设备厂家推荐的校验方法是手动测试导纳轨迹上的几个动作点,没有验证整个导纳轨迹;本文介绍的导纳转换阻抗法,是通过数学方法将导纳轨迹转换为阻抗轨迹,然后通过测得的阻抗轨迹来间接验证整个导纳轨迹。尽管转换过程比较复杂,但试验验证了理论推导出的阻抗轨迹与实际测得的阻抗轨迹完全一致。
关键词:导纳型失磁保护 极坐标转换 阻抗圆校验
1失磁保护介绍
1.1发电机失磁的危害
发电机失磁是指发电机运行时失去励磁电流,发电机失磁后将会从系统大幅吸收无功,造成系统电压下降,影响系统安全运行;另外发电机失磁后,发电机定子电流将增大,失磁前送有功功率愈多,失磁后电流增大愈多,造成发电机定子端部漏磁增加,引起端部过热;发电机转子和定子磁场间出现速度差,在发电机转子回路中出现差频电流造成转子局部过热。
1.2失磁保护的作用
发电机失磁后,当有功大于给定定值时,首先发出“减出力”信号,降低发电机出力,使机组尽快恢复到正常状态;如果失磁进一步恶化,当发电机机端电压或系统电压低于定值时,失磁保护将延时跳开发电机出口断路器(如没有出口断路器将跳主变高压侧断路器),防止失磁进一步恶化引起系统震荡和机组损坏。
|