高压开关是一种基于高性能工业嵌入式的平台,具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场干扰,同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。高压开关关合不上的原因有以下几点:
(1)电气回路故障:
①合闸保险熔断或接触不良。
②直流电压过低。
③操作把手,开关辅助接触不良或断线。
④接触器合闸线圈动短路。
⑤用电动机合闸的虎关,合闸回路电阻断线或跳闸后未返回。
(2)机械部分故障:
①开关本体和接触器卡住(如SN1-10导向管脱出,DW2-35提升销子过长等)。
②大轴串动或销子脱落。
③合闸托子因油泥过多而卡住。
④托架坡度大,不正或吃度小。
⑤三点过高,分闸销钩合不牢。
⑥机构卡住,未复归到预备合闸位置。
⑦合闸缓冲间隙小,合闸线圈铁芯超越行程小。
查找方法
当 电动合闸失灵时,应先判断是电气部分的原因还是机械部分的原因。如果接触器不动作,则是控制回路故障;如果接触器动作,合闸铁芯不动,则是主合闸回路故 障;如主合闸铁芯动作了,但出现卡颈或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障,这种情况有时也与电气部分有关。根据上述分析判断,逐步缩小范围,直至找出原 因,及时处理。