每一对冗余控制器均通过冗余的现场总线Profibus-DP(最高数据传输速率可达12Mbit/s)带一定数量的远程I/O扩展机架ET200M及I/O模件。该系统共配置11个ET200M远程机架,按工艺流程分成11个I/O站,控制器与各I/O站间的通讯是通过PROFIBUS-DP现场总线完成的,传输介质为双绞线,网络数据传输速率1.5Mbit/s。<br/>  操作员站按服务器?D?D客户机方式配置,一对冗余服务器通过冗余的工业以太网(速率100MHz)与三台客户机相连。<br/>  CPU由二对完全冗余的高效控制器AS-417-H组成,CPU之间、CPU与冗余服务器间的数据通讯是通过100MHz的冗余工业以太网来实现的,工业以太网和服务器完成操作员站与CPU以及CPU间的数据交换功能。<br/>  每一对冗余CPU均通过冗余的现场总线Profibus-DP(最高速率12M)带一定数量的远程I/O扩展机架ET200M及I/O模件。<br/>SOE系统采用PCS7的SICAM系统。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
zxl1985 发表于 2009-4-21 12:17:20 | 只看该作者
高科技的应用。