设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2256|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

填空题——发电类

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
Eric 发表于 2006-11-29 09:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>1、发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(火力发电厂)、(核能发电厂)&nbsp; 、(水力发电厂)、(风力发电场)和地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。 </p><p>2、火力发电厂的主要设备有(锅炉)、(汽轮机)、(发电机)。 </p><p>3、燃煤锅炉燃烧方式大致可分为以下三种(固定燃烧)、(悬浮燃烧)、(沸腾燃烧)。 </p><p>4、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为:(自然循环)、(强制循环)、(直流锅炉)三种类型。 </p><p>5、锅炉本体的主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有(空气预热器)、喷燃器、(省煤器)、(汽包)、下降管、(水冷壁)、过热器、再热器等。 </p><p>6、过热器布置在 (膛顶部和水平烟道入口处) 、省煤器分层布置在 (垂直烟道中)、汽包布置在 (锅炉顶部)、水冷壁布置在(炉膛四周)。 </p><p>7、自然循环锅炉由(汽包)、(下降管)、(下联箱)、(水泠壁)组成一个循环回路。 </p><p>8、目前我国对于单元制机组一般采用滑参数启动,按操作方法分为(压力法)、和(真空法)两种。滑参数启动按启动前汽缸金属温度的高低可分为(冷态滑参数启动)和(热态滑参数启动)。 </p><p><br/>9、汽轮发电机组正常停机按其停机过程不同,可以分为(定参数停机)和(滑参数停机)。 </p><p>10、汽轮发电机组启动方式按启动过程中新蒸汽参数的情况,可分为(额定参数启动)和(滑参数启动)两种启动方式;按汽轮机启动前的金属温度高低,又可分为(冷态启动)和(热态启动)。 <br/>  <br/>11、汽轮机滑参数启动的优点为(缩短机炉启动时间)、(减少锅炉对空排汽,节约蒸汽减少热量损失)、(低参数蒸汽可对汽轮机叶片起清洗作用)、(减少启动过程的热应力及热变形)。 </p><p><br/>12、汽轮机滑参数停机的优点为(加速各金属部件冷却)、(减少汽机上下汽缸温差)、(充分利用锅炉余热通过经济性)、(对汽轮机叶片起清洗作用)停机后汽轮机汽缸温度较低,可缩短盘车时间。 </p><p><br/>13、汽轮机汽水系统包括:(主蒸汽系统)、(高低压抽汽系统)、(真空系统)、(凝结水系统)和给水系统。  </p><p>14、大型单元机组的定压运行,是指汽轮机在不同工况运行时,依靠改变(调速汽门的开度)来改变机组功率,汽轮机前的新汽压力(维持不变)的运行状态 </p><p>15、同步发电机的冷却分为(外冷)和(内冷)两种。 </p><p>16、大型单元机组的功率调节方式有三种:(以锅炉为基础的运行方式)、(以汽机为基础的运行方式)、(功率控制方式)。 </p><p>17、发电机功率的最小值,由(锅炉)或(汽轮机)技术条件决定,前者一般约为额定容量的(60%-70%),目前可达到(40%-50%);后者约为额定容量的10~15%。 </p><p>18、火电机组自动控制方式一般有(自动检测)、(自动调节)、(自动保护)、(程序控制)四种方式。 </p><p>19、分散控制系统(DCS)可以组成发电厂单元机组的(数据采集系统(DAS))、(自动控制系统(ACS))、(顺序控制系统(CCS))及(安全保护)等,实现计算机过程控制 </p><p>20、核电站为了防止核泄漏设有(燃料芯块)、(燃料包壳)、(压力边界)、(安全壳)四道屏障。 </p><p>21、根据水力枢纽布置不同,水力发电厂主要可分为(堤坝式)、(引水式)、(抽水蓄能)等水电厂。 </p><p>22、水力发电厂的主要水工建筑物包括:(挡水建筑物)、(泄水建筑物)、(取水建筑物)、(专门建筑物)。 </p><p>23、抽水蓄能机组在系统高峰时一般以(水轮机-发电机)方式运行,在系统低谷时以(电动机-水泵)方式运行。 </p><p>24、发电机准同期并列的条件为,并列开关两侧的(电压大小相同)、(频率相同)、(相序)、(相位相同)。 </p><p>25、发电机准同期并列的方法是:发电机在并列合闸前已经(投入励磁),当发电机(电压)、(频率)、(相位)分别与并列点处系统侧相应量接近相同时,将发电机开关合上,完成并列。 </p><p>26、发电机自同期并列的方法是:在发电机相序正确的条件下,启动(未加励磁)的发电机,当转速接近(同步)转速时,将发电机并入系统,然后再(加励磁) </p><p>27、发电机调相运行,是指发电机(不发有功功率),主要用来向电网(输送感性无功功率)。 <br/>&nbsp;<br/>28、发电机进相运行,是指发电机发出(发出有功功率)同时,(从系统吸收无功功率)的稳定运行状态 。 </p><p>29、发电机进相运行时,主要应注意四个问题:1、(静态稳定性和动稳定水平降低),2、(定子端部温度升高)3、(厂用电电压降低),4、由于机端电压降低在输出功率不变的情况下,(发电机定子电流增加),易造成过负荷。 </p><p>30、发电机接上容性负荷后,在系统参数谐振条件下,即当线路的容抗(小于)或(等于)发电机和变压器感抗时,在发电机(剩磁)和(电容电流)助磁作用下,发生发电机端电压与负载电流同时上升的现象,叫发电机自励磁。 </p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| Eric 发表于 2006-11-29 09:17:44 | 只看该作者
<p>31、适当整定大型发电机组PSS有关参数,可以起到提供(附加阻尼力矩),抑制电力系统(低频振荡),提高电力系统(静态稳定限额)。 </p><p>32、发电机定子中性点,主要采用(不接地)、(经消弧线圈接地)、(直接接地)、或(经电阻接地)四种接地方式。 </p><p>33、发电机失磁时:转子电流表指示为(零或接近于零);定子电流表指示(升高并摆动),有功功率表指示降低并摆动;无功功率表指示为(负值);功率因数表指示为(进相);发电机母线电压指示降低并摆动;发电机有异常声音。 </p><p>34、发电机非全相运行对发电机本身的危害主要有以下四点:(发电机转子发热)、(机组振动增大)、(定子绕组出现个别相绕组端部过热)、(可能出现过电压)。 </p><p>35、调相机启动通常有五种方法:(低频启动)、(可控硅启动)、(同轴电动机启动)、(电抗器启动)同轴励磁机启动。 </p><p>36、抽水蓄能机组具有(发电)、(抽水)、(发电调相)、(水泵调相)四种运行工况。 <br/>37、变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时在其绕组中产生的(暂态电流),含有(直流分量)和(高次谐波分量),其数值随时间衰减,一般大容量变压器衰减时间约为5~10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。 </p><p><br/>38、正常情况下,变压器并联运行必须满足以下三个条件:1、(变比相等);2、(短路电压相等);3、(绕组接线组别相同)。 </p><p>39、自耦变压器运行中应注意1、(中性点必须可靠的直接接地);2、(在一、二次均需加装避雷器);3、(必要时需采取限制短路电流的措施);4、(注意监视公用绕组的电流)。 </p><p><br/>40、电力工业生产的主要特点有:(同时性)、(整体性)、(快速性)、(连续性)实时性、随机性。 </p><p>41、电磁环网对电网运行主要有下列弊端:1、易造成系统热稳定破坏;2易造成系统动稳定破坏;3、不利于经济运行;4(需要装设联锁切机、切负荷等安全自动装置) </p><p>。 <br/>42、电力系统综合负荷模型,按照是否包含时间t,分为动态负荷模型和静态负荷模型,其中动态负荷模型主要有感应电动机模型和差分方程模型两种。 </p><p>43、电力系统静态负荷模型主要有多项式模型和(幂函数模型)两种,其中多项式模型可以看作是(恒功率(电压平方项))、(恒电流(电压一次方项))、(恒阻抗(常数项)) </p><p>三者的线性组合。 </p><p>44、电力系统的频率调整分为(一次调整)、(二次调整)、(三次调整),其中(一次调整)是有差调整。 </p><p>45、电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性。系统频率可以采取(全网集中)调整控制,系统电压一般只能采取(分层分区)调整控制 </p><p><br/>46、系统电压主要取决于各区的有功和无功负荷供需平衡情况,影响系统电压的主要因素是:(负荷变化)、(无功补偿容量的变化)、(系统运行方式的改变引起的功率分布变化)和(网络阻抗变化)。 </p><p><br/>47、当负序电流流过发电机时,将产生负序旋转磁场,这个磁场将对发电机产生下列影响:1. (发电机转子发热)、2. (机组振动增大)、3. <br/>(定子绕个别相过热)。 <br/>48、目前,电力系统的谐波源主要有三大类型:1、(铁磁饱和型);2、(电子开关型);3、(电弧型)。 </p><p>49、限制电网中谐波的主要措施有:(加装交流滤波器);(增加换流装置的脉动数);(加装有源电力滤波器);加强谐波管理。 </p><p>50、电力系统中,影响线损的主要因素有:1、(管理制度不健全);2、(运行方式不尽合理);3、(无功补偿配置不合理);4、(网络结构不尽合理)。<br/>51、电力系统的暂态过程有三种过程,即(波过程)、(电磁暂态过程)和(机电暂态过程)。 </p><p>52、电力系统的暂态过程中,各过程的时间数量级是:波过程是(微秒)级,电磁暂态过程是(毫秒)级,机电暂态过程是秒级。 </p><p>53、小接地电流系统中,消弧线圈有三种不同的补偿方式,即(欠补偿)、(全补偿)和(过补偿)。 </p><p>54、根据所承受的扰动大小的不同,电力系统稳定可分为(静态稳定)、(暂态稳定)、(动态稳定)三大类。</p><p>55、电力系统的电压稳定与系统中的(电源配置)、(网络结构)、(运行方式)、(负荷特性)等因素有关。</p><p>56、电力系统的动态稳定主要包括:(低频振荡)、(机电耦合的次同步振荡)、(同步电机的自激)等。 </p><p>57、电力系统低频运行的主要危害有(引起汽轮机叶片断裂)、(使发电机出力降低)、(使发电机机端电压下降)、(危及发电厂厂用电安全)以及对用户带来危害和造成电力系统安全自动装置、继电保护的误动。 </p><p>58、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是:补偿(导线对地电容),使相对地阻抗(趋于无穷大),消除(潜供电流纵分量),从而提高(线路重合闸)的成功率。</p><p>59、防止次同步谐振的措施有:1(附加一次设备或改造一次设备);2(降低串联电容补偿度);3(通过二次设备提供对扭振模式的阻尼)。</p><p>60、电力系统过电压主要分以下几种类型:1、(大气过电压)2、(工频过电压);3、(操作过电压);4、(谐振过电压)。</p>
3#
 楼主| Eric 发表于 2006-11-29 09:18:06 | 只看该作者
<p>61、引起电力系统工频过电压的原因主要有以下三点:1、(空载长线路的电容效应);2、(不对称短路引起的非故障相电压升高);3、(甩负荷引起的工频电压升高)。</p><p>62、电力系统操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压,引起操作过电压的情况有:1、(切除空载线路引起的过电压);2、(空载线路合闸时的过电压);3、(切除空载变压器引起的过电压);4、(间隙性电弧接地引起的过电压);5、解合大环路引起的过电压。</p><p>63、电力系统的谐振过电压是指:电力系统中一些(电感、电容)元件在系统进行操作或发生故障时,可形成各种振荡回路,在(一定的能源)作用下,会产生(串联谐振现象)现象,导致系统中某些元件出现严重的过电压。</p><p>64、电力系统的谐振过电压主要分为以下三种:1、(线性谐振过电压);2、(铁磁谐振过电压);3、(参数谐振过电压)。 </p><p>65、电力系统限制谐振过电压的主要措施有:1、(提高开关动作的同期性);2、(在并联高压电抗器中性点加装小电抗);3、(破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压)。 </p><p>66、避雷线和避雷针的作用是(防止直击雷),避雷器的作用是(对入侵流动波进行削幅)。避雷器既可用来防护(大气过电压),也可用来防护(操作过电压)。</p><p>67、电力系统中,接地网起着工作接地和保护接地的作用,如接地电阻过大,当发生接地故障时,中性点电压(偏移增大),在雷击或雷电波袭击时,会产生(很高的残压)。</p><p>68、潮流计算中的有源节点可分为(PQ)、(PU)、和(Vθ)三种节点类型。 </p><p>69、电力系统中短路计算的主要作用是:校验电气设备的机械稳定性和(热稳定性);校验(开关的遮断容量);确定(继电保护及安全自动装置的定值); 为系统设计及(选择电气主接线)提供依据; 进行故障分析;确定输电线路对相邻通信线的电磁干扰。 </p><p>70、经济调度的基础资料一般应包括:(火电机组热力特性)、(水电机组耗量特性)、(火电机组的起、停损耗)、(线损计算基础参数)水煤转换当量系数。</p><p>71、大多数情况下,继电保护装置包括以下几个部分:(测量部分)、(定值调整部分)、(逻辑部分)、(执行部分)。</p><p>72、继电保护装置应满足"四性"的要求,具体包括(可靠性)、(选择性)、(灵敏性)和(速动性)。</p><p>73、对于220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护的后备原则一般都采用(近后备)原则,当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由(相互独立的另一套继电保护装置)动作切除故障,而当开关拒绝动作时,启动(开关失灵保护),断开(与故障元件相连的其它所有联接电源的)开关,有时还需远切或谣切线路对侧开关。 </p><p>74、"远后备"是指:当某个元件故障而其(保护装置)或(开关)拒绝动作时,由(各电源侧的相邻元件)保护装置动作将故障切除。</p><p>75、"近后备"是指:用(保护双重化)配置方式,加强元件本身的保护,同时装设(开关失灵保护),当开关本身拒绝跳闸时,启动它来跳开(故障元件同一母线上的其它联接电源的)开关,有时还需(遥切线路对侧开关)。</p><p>76、电力线路纵联保护是当线路发生故障时,使(线路两侧开关同时快速)跳闸的一种保护装置,作为线路的(主保护)。它以(线路两侧判别量的特定关系)作为判据。</p><p>77、(判别量)和(信号通道)是电力线路纵联保护装置的主要组成部分。</p><p>78、按信号通道不同,电力线路纵联保护可分为以下几种类型:1、[电力线载波纵联保护(简称高频保护)] 2、[微波纵联保护(简称微波保护)]、3、[光纤纵联保护(简称光纤保护)] 4、[导引线纵联保护(简称导引线保护)] 。</p><p>79、电力线路纵联保护的信号主要有以下三种:1、(闭锁信号);2、(允许信号);3、(跳闸信号)。</p><p>80、相差高频保护中,高定值启动元件用来启动(比相元件),低定值启动元件用来启动(发信机)。在保护范围外部发生故障时,当高定值启动元件启动时,保护一定能收到(闭锁信号),不会发生误动作。 </p><p>81、高频闭锁距离保护,不仅能(无延时切除被保护线路任一点)的故障,当有灵敏度时还能起到(远后备保护)作用,在(电压二次回路断线)时,保护有可能误动。</p><p>82、高频闭锁距离保护的缺点是:当线路上有(串补电容)时,高频闭锁距离保护会误动或拒动;在(压变二次回路)断线时,保护可能会误动。 </p><p>83、在大接地系统中发生接地故障后,会有(零序电流)、(零序电压)和(零序功率)出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为(零序保护)。 </p><p>84、为防止距离保护误动,距离保护应装设(交流电压回路二次断线)和(系统振荡)闭锁装置。</p><p>85、按作用于开关的方式不同,自动重合闸装置可以分为(三相重合闸)、(单相重合闸)和(综合重合闸)三种。</p><p>86、自动重合闸装置有两种启动方式:(控制开关位置与开关位置不对应启动方式)和(保护启动方式)。 </p><p>87、自动重合闸加速方式分为(重合闸前加速)和(重合闸后加速)两种。 </p><p>88、微机保护装置有三种工作状态:1、(调试状态);2、(运行状态);3、(不对应状态)。</p><p>89、当本线路发生故障时,11型微机线路保护能打印出故障时刻(故障类型)、(短路点距保护安装处距离)、(各种保护动作情况)和时间顺序,每次故障前20ms和(故障后40ms)的各相电压和各相电流的采样值。 </p><p>90、电力变压器励磁涌流主要有以下特点:1、(包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧);2、(包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主);3、(波形之间出现间断)。</p>
4#
 楼主| Eric 发表于 2006-11-29 09:19:09 | 只看该作者
<p>91、变压器中性点间隙接地保护,采用(零序电流)继电器与(零序电压)继电器并联方式,带有(0.5秒)的时限构成。 </p><p>92、变压器复合电压过电流保护是由一个(负序电压)继电器和一个接在(相间电压)上的(低电压)继电器共同组成电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时(过电流继电器)也动作,整套装置即能启动。<br/>97、母线电流相位比较式母线差动保护,主要是在(母联开关)上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是(母线上各连接元件电流的相量和即差电流),引入的另一个电流量是(流过母联开关的电流)。</p><p>98、母线电流相位比较式母线差动保护,不要求元件固定连接于母线,但它要求正常运行时(母联开关)必须投入运行,当母联开关和母联开关的电流互感器之间发生故障时,会切除(非故障母线上)开关,不能切除(故障母线上)开关,同时它要求(每条母线必须有电源)。 </p><p>99、快速母线保护(比率制动母差),其选择元件是一个具有(比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器),保护装置是以(电流瞬时值)测量、比较为基础,母线内部故障时,保护装置的(启动元件)、(选择元件)能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。</p><p>100、用母联开关或分段开关向一组母线或一段母线充电时,为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置(相电流保护)或(零序电流保护)保护,作为(母线充电保护)。正常运行时该保护应(停用)。<br/>101、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到(49.50HZ)以上,并不得高于(51HZ),所切除的负荷应(不被自动重合闸再次投入),切除负荷数量应按(年预测最大平均负荷)作为计算依据,并用可能发生的电源事故进行校对。</p><p>102、汽轮机可通过快关汽门实现两种减功率方式:(短暂减功率)和(持续减功率)。一种用于(系统故障初始的暂态过程),减少扰动引起的发电机转子过剩动能以防止系统暂态稳定破坏;另一种用于(防止系统静稳定破坏)、消除失步状态、限制设备过负荷和限制频率升高。 </p><p>103、电网调度自动化系统,其基本结构包括(控制中心)、(主站系统)、(厂站端)和(信息通道)三大部分。</p><p>104、电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:(负荷预报)、发电计划、网络拓扑分析、(电力系统状态估计)、(电力系统在线潮流)、最优潮流、静态安全分析、(自动发电控制)、调度员培训模拟系统等。 </p><p>105、AGC控制模式分为(一次控制模式)和(二次控制模式)两种。前者包括:1、定频率控制模式;2、(定联络线功率控制模式);3、(频率与联络线偏差控制模式)。</p><p>106、目前,国内调度运行中已经使用的应用软件基本功能为:1、(数据采集与传输);2、(安全监视);3、(控制与告警);4、(制表打印);5、(特殊运算)6、事故追忆。</p><p>107、AGC对发电源常用的控制模式有:(调节模式)、(基点模式)、计划模式、爬坡模式、(基点调节模式)、计划调节模式、基点增援模式、(计划增援模式)。</p><p>108、AGC控制模式有(一次控制模式)和(二次控制模式)两种,后者又可分为:1、(时间误差校正模式);2、(联络线累积电量误差校正模式)。</p><p>109、调度员培训模拟系统(DTS)主要用于调度员培训,它可以提供(电网的模拟系统),调度员通过它可以进行(模拟现场操作)和(系统反事故演习),从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。</p><p>110、电力系统的设备状态一般划分为(运行)、(热备用)、(冷备用)和(检修)四种状态。</p><p>111、"两票三制"是指:(工作票)、(操作票);(交接班制)、(巡回检查制)设备定期试验与轮换制。</p><p>112、电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:(操作任务票制度)、(发令)、(复诵)、(汇报制度)、(监护制度)、(录音和记录制度)。</p><p>113、调度操作指令主要形式有:(单项指令)、(逐项指令)、(综合指令)。</p><p>114、调度操作指令中单项指令是指:值班调度员发布的(只对一个单位),(只一项操作内容),由(下级值班调度员)或(现场运行人员)完成的操作指令。 </p><p>115、调度操作指令中逐项指令是指:值班调度员_(按操作任务顺序逐项下达操作指令),受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般用于涉及(两个及以上单位)。调度员必须(事先按操作原则编写操作任务票),操作时值班调度员(逐项下达操作指令)。</p><p>116、调度操作指令中综合指令是指:值班调度员对一个单位下达的(一个综合操作任务),现场具体操作项目、顺序由(现场运行人员按规定自行填写),在(得到值班调度员允许)之后即可进行操作。它一般适用于(只涉及一个单位的操作)的操作。 </p><p>117、国家规定电力系统标准频率为50HZ。 对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为(50±0.2HZ),电钟指示与标准时间偏差(不大于30秒);容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为(50±0.5HZ),电钟指示与标准时间偏差(不大于1分钟)。 </p><p>118、电力系统的调频方式分为(一次调频)和(二次调频),后者又分为(手动调频)和(自动调频)。</p><p>119、电力系统的调峰电源一般是:(常规水电机组)、(抽水蓄能机组)、(燃气轮机机组)、汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。 </p><p>120、电力线路停电操作顺序是:(拉开线路两端开关)、(拉开线路侧闸刀)、(拉开母线侧闸刀)在(线路上可能来电的各端)合接地闸刀(或挂接地线)。</p>
5#
 楼主| Eric 发表于 2006-11-29 09:20:18 | 只看该作者
<p>121、电力线路开关由冷备用转运行的顺序是:(合上母线侧闸刀),(合上线路侧闸刀),(合上开关)。 </p><p>122、电力系统采用的电压调整方式一般分为(逆调压方式)、(恒调压方式)、(顺调压方式)。</p><p>123、有电源单回联络线解列操作时,为防止切断充电线路产生(过大的电压波动),一般先拉开(容量小)侧开关,后拉开(容量大)侧开关。</p><p>124、电力系统解列操作前,应将解列点(有功潮流调整至零),电流调整至最小,如调整有困难,可使(小电网向大电网输送少量功率),避免解列后,(小电网频率和电压)有较大幅度变化。</p><p>125、我国规定:容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过(50±0.2Hz)为频率异常,其延续时间超过(1小时)为频率事故;频率偏差超过(50±1Hz)为事故频率,延续时间超过(15分钟)为频率事故。 </p><p>126、我国规定:容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过(50±0.5Hz)为频率异常,其延续时间超过(1小时)为频率事故;频率偏差超过(50±1Hz)为事故频率,延续时间超过(15分钟)为频率事故。</p><p>127、多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即(拉开多电源间可能联系的开关)。若双母线(母联开关没有断开),应首先将其拉开,在(每条母线上)应保留一个(主要电源线路开关)在合上状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。</p><p>128、电力系统做好电压调整、防止电压崩溃的基础是:依照无功(分层分区就地平衡)的原则,安装足够容量的(无功补偿设备)。为防止电压崩溃,(超高压线路的充电无功)功率不宜作为(系统无功补偿容量)使用。</p><p>129、系统运行中发生变压器事故过负荷时,应立即采取如下措施:1、(投入备用变压器);2、(指令有关调度转移负荷);3、(改变系统结线方式);4、(按有关规定进行拉闸限电)。</p><p>130、发现二次系统的直流接地时,如直流系统接地录测装置故障(或未装设),运行人员应采取拉路分段寻找处理的方法,以先(信号和照明部分)后(操作部分),先(室外部分后室内部分)为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。</p><p>131、运行中的二次设备常见的异常和事故有:1、(直流系统异常故障);2、(二次接线异常故障);3、(CT、PT等异常、故障);4、继电保护及安全自动装置异常、故障。 </p><p>132、系统运行中,与交流电压二次回路有关的安全自动装置主要有如下几类:(振荡解列)、(高低频解列)、(高低压解列)、(低压切负荷)等。</p><p>133、制定《电力法》的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力(投资者)、(经营者)和(使用者)的合法权益,保障电力安全运行。</p><p>134、电力企业一般指(电力建设企业)、(电力生产企业)和(电网经营企业)。 </p><p>135、输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程,应当与发电工程项目"四同时",即(同时设计)、(同时建设)、(同时验收)、(同时投入使用)。 </p><p>136、为了加强(电网调度管理),保障(电网安全),保护(用户利益),适应(经济建设和人民生活)的需要,制定《电网调度管理条例》。</p><p>137、《电网调度管理条例》中调度系统包括:(各级调度机构)和电网内的(发电厂)、(变电站)的运行值班单位。</p><p>138、调度业务联系基本规定是:(下级调度机构)必须服从(上级调度机构)的调度。调度机构调度管辖范围内的(发电厂、变电站)的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。</p><p>139、(省级电网管理部门)、省辖市级电网管理部门、县级电网管理部门,应当根据(本级人民政府的生产调度部门)的要求、用户的特点和电网安全运行的需要,提出(事故及超计划用电)的限电序位表,经本级人民政府的生产调度部门审核,报(本级人民政府)批准后,由调度机构执行。</p><p>140、未经值班调度人员许可,(任何人)不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。电网运行遇有(危及人身及设备安全)的情况时,(发电厂、变电站的运行值班单位的值班)人员可以按照有关规定处理,处理后应当立即报告(有关调度机构的值班人员)。</p><p>141、系统中出现紧急情况时,值班调度人员可以调整(日发电调度计划)、(日供电调度计划)、(发布限电)、(调整发电厂功率)开停发电机组等指令;可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令。</p><p>142、国家对电力供应和使用实行(安全用电)、(节约用电)、(计划用电)的管理原则。 </p><p>143、所谓运用中的电气设备,是指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 </p><p>144、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:1、(工作票制度);2、(工作许可制度);3、(工作监护制度);4、(工作间断、转移和终结制度)。</p><p>145、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列技术措施: 1、(停电)2、(验电)3、(装设接地线)4、(悬挂标示牌和装设遮栏)。</p><p>146、"三违"是指"(违章指挥)、(违章操作)、(违反劳动纪律)"的简称。 </p><p>147、调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到(事故原因不清楚)不放过,(事故责任者和应受教育者没有受到教育)不放过,(没有采取防范措施)不放过。 </p><p>148、我国规定:装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出(50±0.2 Hz),延续时间(30 分钟以上);或频率偏差超出(50±1 Hz),延续时间(10 分钟以上),构成一类障碍。</p><p>149、我国规定:装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出(50±0.5 Hz),延续时间(30 分钟以上);或频率偏差超出(50±1 Hz),延续时间(10 分钟以上)构成一类障碍。 </p><p>150、我国规定:装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出(50±0.2Hz),延续时间(1小时以上);或频率偏差超出(50±1Hz),延续时间(5分钟以上)构成电力系统频率事故;<br/>151、我国规定:装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出(50±0.5Hz),延续时间(1小时以上);或频率偏差超出(50±1Hz),延续时间(15分钟以上)构成电力系统频率事故。 </p>
6#
 楼主| Eric 发表于 2006-11-29 09:20:44 | 只看该作者
<p>152、电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定电压曲线数值的(±5%),且延续时间(超过1小时);或超过规定数值的(±10%),且延续时间(超过30 分钟),则构成一类障碍。</p><p>153、电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的(±5%),且延续时间(超过2小时);或超过规定数值的(±10%),且延续时间(超过1小时),则构成事故。 </p><p>154、电力系统中,发生下列情况则构成事故:(带负荷拉、合闸刀)、(带电挂接地线(合接地闸刀))、(带接地线(接地闸刀)送电)。</p><p>155、电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:<br/>1、 保持系统稳定运行和(电网的正常供电);<br/>2、 2、保持系统稳定运行,但(允许损失部分负荷);<br/>3、 3、当系统不能保持稳定运行时,(必须防止系统崩溃),并尽量减少负荷损失;<br/>4、 4、在满足规定的条件下,允许(局部系统作短时非同步)运行。</p><p>156、发电厂和变电站的220KV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的(0~+10%);事故运行方式时为系统额定电压的(-5%~+10%)。</p><p>157、500KV母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的(110%);最低运行电压不应(影响电力系统同步稳定)、(系统电压稳定)、厂用电的正常使用及(下一级电网电压的调节)。</p><p>158、向空载线路充电,在暂态过程衰减后,线路末端电压不应超过(系统额定电压的1.15倍),持续时间不应(大于20分钟)。</p><p>159、网、省级调度需向国调值班调度员汇报的电网事故包括:(电网主网解列)、(系统振荡)、(大面积停电事故),由于(电网事故)造成网内重要用户停、限电,造成较大社会影响等; </p><p>160、徐州电厂母差保护是瑞典ASEA公司生产的RADSS母差保护,其保护系统是具有(比率制动特性)的电流差动保护,采用(整流型电路),高速动作,其实质是(可以非固定)联结的(绝对值比较母线差动)保护。 </p><p>161、徐州发电厂母差动作或失灵保护动作,但母联、分段开关拒跳,或当故障发生在(母联分段开关与电流互感器之间时),由于相应段的母差或失灵保护动作后不能有效切除故障点,保护将不返回,经过一定延时后,保护能自动短接(分段开关、母联)的(电流互感器二次)回路,使(相邻段母差保护)动作,切除故障。 </p><p>162、徐州发电厂220KV某一段母线恢复送电时,应先(用母联开关充电),再(将分段开关由冷备用转运行合环),最后(进行倒母线操作)。</p><p>163、徐州电厂220KV线路开关失灵保护启动后,经(0.3)秒跳(所在母线上其它)开关;母联或分段开关失灵保护启动后,经(0.25)秒(短接母联或分段开关母差CT),使母差动作跳开另一根母线上的其它所有开关。</p><p>164、当徐州发电厂220KVⅠ、Ⅱ段母线或Ⅲ、Ⅳ段母线母差保护停用,在停用母差保护的母线上发生故障时,相当于(220KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线均无母差保护)。为避免出现上述情况时,发生220KV四段母线全部失电,目前采用(一台分段开关断开),(另一台分段开关起用相电流速断保护)的运行方式。</p><p>165、江苏电网220KV系统对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变电所负荷时,继电保护的运行要求一般为:受电侧开关线路保护停用,线路两侧开关重合闸,送电侧开关(高频(分相电流差动)保护停用、距离、方向零序保护直跳三相)。</p><p>166、江苏电网220kV系统联络线开关:一般接地距离Ⅰ段按(70% ZL)整定,接地距离Ⅱ段按(与相邻线路接地距离Ⅰ段配合)整定,其保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线,接地距离Ⅲ段按(保证本线末端故障灵敏度大于2)整定。</p><p>167、江苏电网对有反向互感的220KV系统联络线路,零序补偿系数整定原则是:方向零序电流Ⅰ段(可靠系数取1.5);方向零序电流Ⅱ段(躲过对侧母线故障电流);方向零序电流Ⅲ段(若无保护范围,正常时该段停用、配合系数取1.3以上);方向零序电流Ⅳ段(与相邻线路高频保护配、灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度,并力争正常方式下,逐级配合、按100欧接地电阻考虑,取小于300安)。</p><p>168、江苏电网对有反向互感的220KV系统联络线,继电保护要求正常方式下相关线路(高频保护接跳闸),当任一线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护(全线有灵敏度段时间改0.6秒)、方向零序保护(全线有灵敏度段时间改0.6),作为(系统解环点)。</p><p>169、谏壁电厂#3主变#2503开关零序保护(带时限不带方向),作为(110kV、 220kV母线及出线)的后备保护,是系统(有选择性的解列)开关。<br/>170、谏壁电厂#4、#5、#6主变正常运行时, 其220kV 侧跳闸方式是首先(3Uo先跳中性点不接地变压器),然后(3Io再跳中性点接地变压器)。谏厂#7、#8、#9、#10主变正常运行时, 其220kV侧跳闸方式是首先(3Io先跳中性点接地变压器),然后(3Uo 再跳中性点不接地变压器)。</p><p>171、沙溧4576线继电保护整定原则如下:溧阳4576开关后备保护一段按(伸过沙河220kV母线)整定,沙河4576开关LFP-901和CSL-101保护启用(弱电转换保护)功能。当沙河电站由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河4576开关靠(弱电转换保护)和(接地后备保护)启动跳闸。 </p><p>172、华能南通电厂一期及其220kV配套工程,RAZOA保护中的高频闭锁式保护中因(零序继电器发讯动作时间过长)原因, 在区外发生故障时,(高频闭锁零序)保护可能会发生误动, 故目前停用,RAZOA保护中(加速距离Ⅱ段)高频闭锁保护可以正常启用。 </p><p>173、华能南通电厂一期由于RAZFE、RAZOA 保护受到(时间继电器刻度)以及(负荷阻抗)限制, 其后备保护难以起到(远后备)作用, 与相邻线路保护难以逐级配合,因此正常运行时,要求(线路高频保护及开关失灵)保护必须投跳。 </p><p>174、任庄变220KV部分,其线路(重合闸)随开关设置,当线路(或联变)停役时,相应串仍可以合环运行,相对应的短引线保护(开关失灵保护),当(自动投入)故障时,短引线保护正确动作予以切除,短引线保护装于(两只开关之间的引线、母线侧开关)保护柜中。 </p><p>175、任庄变220KV部分线路保护的交流电气量中,电压取自(线路侧电容式压变电压);电流取自(相关两组开关CT电流之和电流)。当线路停役出线闸刀断开时,(对应的线路保护)失去电压。</p><p>176、任庄变220KV部分如用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现手动合闸后加速:在FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较(合闸前开关两侧两条线路压变)电压,通过比较发现(一条线路有电压)。如被送电线路存在故障,则保护加速(一条线路无电压)保护,不加速(无电压线路、有电压线路)保护,立即将故障线路切除。 </p><p>177、任庄变220KV部分,其短引线保护受(出线闸刀)控制,在出线正常运行时(停用)。当线路(含联变)停役,其(出线闸刀)断开的同时,短引线保护(自动投入)。 </p><p>178、任庄变220KV部分母线侧开关失灵保护原理是:线路或母线故障,保护动作的同时,启动母线侧开关失灵保护装置,经相电流判别后,瞬时接通本开关两组跳圈再跳闸一次,若仍未跳开,经△t(0.3")时间,开关失灵保护动作跳开(本串中间开关),并经过(两套母差出口回路)跳开(所在母线上其它开关),同时还联跳线路对侧开关(主要针对母线故障开关失灵的情况)。 </p><p>179、任庄变220KV部分中间开关失灵保护原理是:线路故障,线路保护动作的同时,启动(中间开关失灵保护)装置,经相电流判别后,瞬时接通本开关两组跳圈再跳闸一次,若仍未跳开,则经△t(0.3")时间,开关失灵保护动作跳开(本串其它两组开关),若本串上另一元件为线路,同时联跳(该线路对侧开关)。</p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-29 23:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表