<p>152、电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定电压曲线数值的(±5%),且延续时间(超过1小时);或超过规定数值的(±10%),且延续时间(超过30 分钟),则构成一类障碍。</p><p>153、电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的(±5%),且延续时间(超过2小时);或超过规定数值的(±10%),且延续时间(超过1小时),则构成事故。 </p><p>154、电力系统中,发生下列情况则构成事故:(带负荷拉、合闸刀)、(带电挂接地线(合接地闸刀))、(带接地线(接地闸刀)送电)。</p><p>155、电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:<br/>1、 保持系统稳定运行和(电网的正常供电);<br/>2、 2、保持系统稳定运行,但(允许损失部分负荷);<br/>3、 3、当系统不能保持稳定运行时,(必须防止系统崩溃),并尽量减少负荷损失;<br/>4、 4、在满足规定的条件下,允许(局部系统作短时非同步)运行。</p><p>156、发电厂和变电站的220KV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的(0~+10%);事故运行方式时为系统额定电压的(-5%~+10%)。</p><p>157、500KV母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的(110%);最低运行电压不应(影响电力系统同步稳定)、(系统电压稳定)、厂用电的正常使用及(下一级电网电压的调节)。</p><p>158、向空载线路充电,在暂态过程衰减后,线路末端电压不应超过(系统额定电压的1.15倍),持续时间不应(大于20分钟)。</p><p>159、网、省级调度需向国调值班调度员汇报的电网事故包括:(电网主网解列)、(系统振荡)、(大面积停电事故),由于(电网事故)造成网内重要用户停、限电,造成较大社会影响等; </p><p>160、徐州电厂母差保护是瑞典ASEA公司生产的RADSS母差保护,其保护系统是具有(比率制动特性)的电流差动保护,采用(整流型电路),高速动作,其实质是(可以非固定)联结的(绝对值比较母线差动)保护。 </p><p>161、徐州发电厂母差动作或失灵保护动作,但母联、分段开关拒跳,或当故障发生在(母联分段开关与电流互感器之间时),由于相应段的母差或失灵保护动作后不能有效切除故障点,保护将不返回,经过一定延时后,保护能自动短接(分段开关、母联)的(电流互感器二次)回路,使(相邻段母差保护)动作,切除故障。 </p><p>162、徐州发电厂220KV某一段母线恢复送电时,应先(用母联开关充电),再(将分段开关由冷备用转运行合环),最后(进行倒母线操作)。</p><p>163、徐州电厂220KV线路开关失灵保护启动后,经(0.3)秒跳(所在母线上其它)开关;母联或分段开关失灵保护启动后,经(0.25)秒(短接母联或分段开关母差CT),使母差动作跳开另一根母线上的其它所有开关。</p><p>164、当徐州发电厂220KVⅠ、Ⅱ段母线或Ⅲ、Ⅳ段母线母差保护停用,在停用母差保护的母线上发生故障时,相当于(220KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线均无母差保护)。为避免出现上述情况时,发生220KV四段母线全部失电,目前采用(一台分段开关断开),(另一台分段开关起用相电流速断保护)的运行方式。</p><p>165、江苏电网220KV系统对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变电所负荷时,继电保护的运行要求一般为:受电侧开关线路保护停用,线路两侧开关重合闸,送电侧开关(高频(分相电流差动)保护停用、距离、方向零序保护直跳三相)。</p><p>166、江苏电网220kV系统联络线开关:一般接地距离Ⅰ段按(70% ZL)整定,接地距离Ⅱ段按(与相邻线路接地距离Ⅰ段配合)整定,其保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线,接地距离Ⅲ段按(保证本线末端故障灵敏度大于2)整定。</p><p>167、江苏电网对有反向互感的220KV系统联络线路,零序补偿系数整定原则是:方向零序电流Ⅰ段(可靠系数取1.5);方向零序电流Ⅱ段(躲过对侧母线故障电流);方向零序电流Ⅲ段(若无保护范围,正常时该段停用、配合系数取1.3以上);方向零序电流Ⅳ段(与相邻线路高频保护配、灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度,并力争正常方式下,逐级配合、按100欧接地电阻考虑,取小于300安)。</p><p>168、江苏电网对有反向互感的220KV系统联络线,继电保护要求正常方式下相关线路(高频保护接跳闸),当任一线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护(全线有灵敏度段时间改0.6秒)、方向零序保护(全线有灵敏度段时间改0.6),作为(系统解环点)。</p><p>169、谏壁电厂#3主变#2503开关零序保护(带时限不带方向),作为(110kV、 220kV母线及出线)的后备保护,是系统(有选择性的解列)开关。<br/>170、谏壁电厂#4、#5、#6主变正常运行时, 其220kV 侧跳闸方式是首先(3Uo先跳中性点不接地变压器),然后(3Io再跳中性点接地变压器)。谏厂#7、#8、#9、#10主变正常运行时, 其220kV侧跳闸方式是首先(3Io先跳中性点接地变压器),然后(3Uo 再跳中性点不接地变压器)。</p><p>171、沙溧4576线继电保护整定原则如下:溧阳4576开关后备保护一段按(伸过沙河220kV母线)整定,沙河4576开关LFP-901和CSL-101保护启用(弱电转换保护)功能。当沙河电站由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河4576开关靠(弱电转换保护)和(接地后备保护)启动跳闸。 </p><p>172、华能南通电厂一期及其220kV配套工程,RAZOA保护中的高频闭锁式保护中因(零序继电器发讯动作时间过长)原因, 在区外发生故障时,(高频闭锁零序)保护可能会发生误动, 故目前停用,RAZOA保护中(加速距离Ⅱ段)高频闭锁保护可以正常启用。 </p><p>173、华能南通电厂一期由于RAZFE、RAZOA 保护受到(时间继电器刻度)以及(负荷阻抗)限制, 其后备保护难以起到(远后备)作用, 与相邻线路保护难以逐级配合,因此正常运行时,要求(线路高频保护及开关失灵)保护必须投跳。 </p><p>174、任庄变220KV部分,其线路(重合闸)随开关设置,当线路(或联变)停役时,相应串仍可以合环运行,相对应的短引线保护(开关失灵保护),当(自动投入)故障时,短引线保护正确动作予以切除,短引线保护装于(两只开关之间的引线、母线侧开关)保护柜中。 </p><p>175、任庄变220KV部分线路保护的交流电气量中,电压取自(线路侧电容式压变电压);电流取自(相关两组开关CT电流之和电流)。当线路停役出线闸刀断开时,(对应的线路保护)失去电压。</p><p>176、任庄变220KV部分如用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现手动合闸后加速:在FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较(合闸前开关两侧两条线路压变)电压,通过比较发现(一条线路有电压)。如被送电线路存在故障,则保护加速(一条线路无电压)保护,不加速(无电压线路、有电压线路)保护,立即将故障线路切除。 </p><p>177、任庄变220KV部分,其短引线保护受(出线闸刀)控制,在出线正常运行时(停用)。当线路(含联变)停役,其(出线闸刀)断开的同时,短引线保护(自动投入)。 </p><p>178、任庄变220KV部分母线侧开关失灵保护原理是:线路或母线故障,保护动作的同时,启动母线侧开关失灵保护装置,经相电流判别后,瞬时接通本开关两组跳圈再跳闸一次,若仍未跳开,经△t(0.3")时间,开关失灵保护动作跳开(本串中间开关),并经过(两套母差出口回路)跳开(所在母线上其它开关),同时还联跳线路对侧开关(主要针对母线故障开关失灵的情况)。 </p><p>179、任庄变220KV部分中间开关失灵保护原理是:线路故障,线路保护动作的同时,启动(中间开关失灵保护)装置,经相电流判别后,瞬时接通本开关两组跳圈再跳闸一次,若仍未跳开,则经△t(0.3")时间,开关失灵保护动作跳开(本串其它两组开关),若本串上另一元件为线路,同时联跳(该线路对侧开关)。</p> |