<strong>4.1.2调整冲灰水泵的运行方式我厂炉底湿灰系统共有4台</strong>
<br/>作者:<a href="http://bbs.58power.com/club/userInfo.jsp?userID=208124" target="_blank">tgz131426</a> 提交时间:2006-10-23 20:53:11 <br/><span class="bigtxt">4.1.2调整冲灰水泵的运行方式<br/>我厂炉底湿灰系统共有4台高压冲灰水泵,原设计采用2台(一机组1台)连续运行,2台备用的运行方式。每台机组一次湿出灰顺序为:2个灰坑+2遍石子煤,共约4小时 。<br/>机组改渣水闭式循环运行方式后,技术人员经过分析计算,发现可以在不影响炉底出灰的前提下,炉底减少一次走石子煤程序并停用冲灰水泵,即2个灰坑+1遍石子煤,这样每天两台机组冲灰水泵共少运行12小时。<br/>以每台冲灰水泵电流25A,电压6.3KV计算,则每天节约厂用电约为:Q=1.732*25*6.3*0.99*12= 3240KWH。 全年可节约厂用电约118万KWH ,同时不影响出灰效果。<br/>4.1.3闭式冷却水系统的优化调整<br/>由于系统设计问题,长期以来我厂单台闭冷泵运行不能满足系统对闭冷水压力的要求。<br/>技术人员通过对闭式冷却水系统中所有用户进行长时间的跟踪摸底,记录不同环境温度下、不同负荷时闭冷水用户的温升变化,并根据长期运行经验总结出了规律,大胆地对一部分用户的冷却水量进行调整,采取调整主机和小汽机冷油器闭冷水进水量、关闭备用状态下电泵冷油器冷却水出水门等一系列措施,从而使单台泵运行就能满足系统压力要求。实现闭冷水泵一台运行,而另一台备用,既节约了厂用电,又提高了设备运行的可靠性。<br/>采用此方式后,全厂每天可节约厂用电7200度。按闭冷泵运行电流为30A计算,一年可节约厂用电为:Q=1.732*30*6.3*0.99*24*365=280万KWH<br/>同时根据长期运行经验,我厂循环水仅靠循泵出力就能满足闭冷器的冷却要求,故采取河水升压泵走旁路方式(不运行河水升压泵)。按河水升压泵运行电流343A计算,一年共节约厂用电为:Q=1.732*343*0.38*0.99*2*24*365=392万KWH.<br/></span> |
|