4 &nbsp; &nbsp;汽包水位测量装置的安装<br/><br/>4.1 &nbsp;每个水位测量装置都应具有独立的取样孔。不得在同一取样孔上并联多个水位测量装置,以避免相互影响,降低水位测量的可靠性。<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp;当汽包上水位测量取样孔不够时,可采用在汽包上已提供的大口径取样管中插入1~2个取样管的技术增多取样点。当采用此方法时,应采取适当措施防止各个取样系统互相干扰<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp;不宜采用加连通管的方法增加取样点。<br/>4.2 &nbsp;水位测量装置安装时,均应以汽包同一端的几何中心线为基准线,采用水准仪精确确定各水位测量装置的安装位置,不应以锅炉平台等物作为参标准。 &nbsp;<br/>4.3 &nbsp;安装水位测量装置取样阀门时,应使阀门阀杆处于水位位置。 &nbsp;<br/>4.4 &nbsp;水位测量装置在汽包上的开孔位置应根据锅炉汽包内部结构、布置和锅炉运行方式,由锅炉制造厂负责确定和提供。取样孔应尽量避开汽包内水汽工况不稳定区(如安全阀排气口、汽包进水口、下降管口、汽水分离器水槽处等),若不能避开时,应在汽包内取样管口加装稳流装置。应优先选用汽、水流稳定的汽包端头的测孔或将取样口从汽包内部引至汽包端头。电极式水位测量装置的取样孔应避开炉内加药影响较大的区域。作为锅炉运行中监视、控制和保护的水位测量装置的汽侧取样点不应在汽包蒸汽导管上设置。 &nbsp;<br/>4.5 &nbsp;汽包水位计的取样管孔位置,汽侧应高于锅炉汽包水位停炉保护动作值,水侧应低于锅炉汽包水位停炉保护动作值,并有足够的裕量。<br/>4.6 &nbsp;三取二或三取中的三个汽包水位测量装置的取样孔不应设置在汽包的同一端头,同一端头的两个取样口应保持400mm以上距离。三个变送器安装时应保持适当距离。<br/>4.7 &nbsp;差压式水位测量的平衡容器应为单室平衡容器应采用容积为300~800m的直径为约100mm的球体或球头圆柱体。<br/>4.8 &nbsp;差压式水位表安装汽水侧取样管时,应保证管道的倾斜度不小于1:100,对于汽侧取样管应使取样孔侧低,对于水侧取样管应使取样孔侧高。<br/>4.9 &nbsp; &nbsp;汽水侧取样管和取样阀门均应良好保温。平衡容器及容器下部形成参比水柱的管道不得保温。引到差压变送器的两根管道应平行敷设共同保温,并根据需要采取防冻措施,但任何情况下,拌热措施不应引起正负压侧取样管介质产生温差。三取二或三取中的三个汽包水位测量装置的取样管间应保持一定距离,且不应将它们保温在一起。 &nbsp;<br/>电极式汽包水位测量装置的排水管不应与取样管紧挨并排布置。&nbsp;&nbsp;<br/>