设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1435|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2008-4-17 23:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.1 &nbsp; &nbsp;汽包水位测量装置应定期利用停炉机会根据汽包内水痕迹或其他有效的方法核对水位表(计)计的零位值。锅炉启动时应以电极式汽包水位测量装置为主要监视仪表;锅炉正常运行中应经常核对各个汽包水位测量装置间的示值偏差,当偏差超过30mm时应尽快找出原因,进行消除。<br/>5.2 &nbsp; &nbsp;差压式水位测量装置进行温度修正所选取的参比水柱平均温度应根据现场环境温度确定,在运行中应密切监视,当实际参比水柱温度值偏离设置的修正参比值而导致的水位误差过大时,应对修正回路重新设定。<br/>5.3 &nbsp; &nbsp;锅炉启动前应确保差压式水位测量装置参比水柱的形成。<br/>5.4 &nbsp; &nbsp;应密切监视炉水导电度的变化。当炉内加药异常导致炉水导电度高报警时,应密切监视并及时消除,防止电极式水位测量装置误发报警而使水位保护误动作。 &nbsp;<br/>5.5 &nbsp; &nbsp;锅炉汽包水位保护 &nbsp;<br/>5.5.1 &nbsp;锅炉水位保护未投入,严禁锅炉启动。<br/>5.5.2 &nbsp;锅炉汽包水位保护在锅炉启动前应进行实际传动试验,严禁用信号短接方法进行模拟试验。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/>5.5.3 &nbsp; &nbsp;锅炉汽包水位保护的整定值和延时值随炉型和汽包内部部件不同而异,具体数值应由锅炉制造厂负责确定,各单位不得自行确定。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
zdfbzdfb 发表于 2010-4-3 21:01:53 | 只看该作者
<p>感谢分享,辛苦了。</p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-2 06:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表