<p>&nbsp;&nbsp; </p><p>(1) 不停电跨越330kV及以下高压线路,必须编制施工方案报上级批准,并征得运行单位同意,按规定履行手续;施工期间应请运行单位派人到现场监督安全施工。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) 起重工具和临时地锚应根据其重要程度将安全系数提高20%~40%。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) 遇浓雾、雨、雪以及风力在5级以上天气时应停止作业。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) 跨越架的宽度应超出新建线路两边线各2m;跨越电气化铁路和35kV及以上电力线的跨越架,应使用绝缘尼龙绳(网)封顶。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) 不停电跨越作业安全要求 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a.不停电跨越330kV及以下高压线路时,必须编制安全施工方案报上级批准,征得运行单位同意,设专人进行监护施工。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 临近带电体作业时,上下传递物件必须用绝缘绳索,严禁抛扔和其他绳索代替。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 越线架的搭设和拆除,应注意与带电体之间的最小安全距离,在搭设越线架时还应考虑施工期间的最大风偏。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d. 跨越电气化铁路时,越线架与带电体的最小安全距离按35kV考虑。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e. 跨越电气化铁路时,作业人员不得从越线架内侧攀蹬和作业,严禁从封顶架杆上通过。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f. 导地线通过时用绝缘绳作引绳,牵引过程中严禁架上有人。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; g. 导地线头过架子时,必须由技工操作并栓牢,过架子时必须有专人监护。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. 停电作业 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) 临近高压电力线作业时,必须按安全技术规定装设可靠的接地装置。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) 装设接地装置应遵守下列规定: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a.各种设备及作业人员的保安接地线的截面积均不得少于16mm2;停电线路的工作接地线的截面积不得小于25mm2。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 接地线应采用编织软铜线,不得使用其他导线。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 接地线不得用缠绕法连接,应使用专用夹具,连接应可靠。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d. 接地棒宜镀锌,截面积不应小于16mm2,插入地下的深度大于0.6m。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e. 装设接地线时,必须先接接地端,后接导线端或地线端;拆除时顺序相反。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f. 挂接地线或拆接地线时必须设监护人;操作人员应使用绝缘棒(绳)、戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) 停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请,并办理工作票。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) 在未接到停电工作命令前,严禁任何人接近带电体。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) 在接到停电工作命令后,必须首先进行验电;验电必须设专人监护。同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) 验证线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) 工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留;恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) 停电作业安全要求 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a.停电作业前,施工单位要办好工作票。在未停电之前,严禁操作。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 停、送电工作必须设专人负责,严禁采用口头或约时停、送电方式进行。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 接到停电工作命令后,必须按验电顺序先验电,后接地,并设专人监护,方可施工。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d. 施工结束后,现场作业负责人,必须对现场进行全面检查,确认无误后下令拆除接地线。 <br/>&nbsp;<br/></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-26 21:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表