台山核电开关站内PLC与机组DCS通讯的应用研究
王学奎  杨建荣  邱毓  胡望雄
中广核工程有限公司 调试中心,台山项目调试分部 电气调试队



摘要:文章对在建和已建CPR1000机组中开关站电气系统纳入机组DCS的方式进行简要讨论,引出EPR机组中开关站采用PLC与DCS通讯的设计方案,对ECS-100系统进行简要介绍,重点讨论了设计方案中常规调试方法的不足,现场如何改进调试,使得开关站内PLC在机组DCS未安装的情况下,能完整的验证装置回路,提前完成了联调部分功能,并且在现场1GEA(220kV)系统调试中得以应用。该方法可推广于后续台山核电2号机及其他类似项目。

关键词:ECS-100系统;MODBUS通信协议;EPR机组