益阳发电有限责任公司300MW火电机组无旁路甩负荷试验研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2008-4-24 14:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 1号机组甩负荷情况<br/>4.1 50%甩负荷试验<br/>  2001年11月14日,1号机组进行甩50%负荷试验。试验负荷157.7 &nbsp;MW;主汽压力和温度分别为12.396 &nbsp;MPa和540℃;再热器压力和温度为1.691 &nbsp;MPa和519℃,真空-94.5 &nbsp;KPa,高低加投入正常。OPC动作开始时间22∶34∶26,转速稳定在3 &nbsp;003 &nbsp;r/min的时间22∶40∶05,历时381 &nbsp;s。如下表:<br/>&nbsp;<br/>  甩负荷后顺利并网,带负荷,50%甩负荷试验成功。<br/>4.2 100%甩负荷试验<br/>  2001年11月15日,机组进行100%甩负荷试验。负荷300 &nbsp;MW运行,主汽压力和温度分别为16.264MPa和545℃,再热器压力和温度分别为3.312MPa和531℃,真空-96 &nbsp;KP,高低加投入正常。OPC动作时间01∶57∶51,转速稳定至3 &nbsp;004 &nbsp;r/min的时间2∶05∶19,历时448 &nbsp;s。如图3所示,有关数据见表2。<br/>