电厂同期事故实例分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
事故经过:7月16日6:30左右,接调度通知启动焦化除焦电机,与锅炉岗位联系提高锅炉压力,7:00值长许海勤通知,合10KVⅠ、Ⅱ段母联,投Ⅰ、Ⅱ段母联同期开关,同期转换开关1STK打至细调,合Ⅰ、Ⅱ段母联,此时,2#、3#、4#机同时跳闸,1#机正常运行,发“强励动作”信号;中央信号屏发“Ⅰ、Ⅱ电压互感器保险熔断,直流异常”;2#机、3#机发出“差动动作”信号;4#机出现“汽机保护联动”信号;Ⅱ、IV段母联I、III段母联速断动作。立即甩负荷,维持厂用电,同时联系启动其他机组。<br/><br/>原因分析:从母联速断、4#机快速开断装置动作及2#3#机差动动作情况来看;合Ⅰ、Ⅱ段母联瞬间,系统存在较大短路电流冲击。经分析Ⅰ、Ⅱ段母联合闸时操作不当,引起1#、3#机和2#、4#机非同期并列产生较大冲击电流。<br/><br/>今后措施:1、加强岗位人员培训,提高安全意识。<br/><br/>2、焦化除焦水泵电机等频繁启动大设备尽量安排在白班启动,以保证人员力量及精神状态良好。<br/><br/>3、有关岗位增加人员。