新疆电力检修公司:节前750电网主变检修告捷

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
crymeariver 发表于 2015-2-11 11:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“大家加把劲,小丁,你再把所有拆除的引线和螺栓收整一下,实验做完了咱们还得恢复”,来自国网新疆检修公司检修班的班长李洪渊正安排着现场的各项工作。

  据了解,新疆750千伏凤凰变电站2号主变于今年初在离线绝缘油监测中,检测出油中含有乙炔成分,严重威胁设备运行。检修公司立即召开现场消缺分析会,同时,现场检修班组开始准备作业工具,核实大型设备(滤油机、干燥空气发生器、抽真空机组)实际情况,核实油罐所在位置,制作详细的检查表等一系列准备工作。该公司针对2号主变压器消缺工作作了全面部署,一场检修攻坚战就此打响。

  2月4日上午,经过1个小时的操作,主变顺利停电,现场检修人员在严寒中,开始了对2号主变压器三侧引线的拆除工作。

  在高空工作的颜炳非手里紧紧的握着扳手,全神贯注的工作使他忘记了冬日的寒冷,“班长,上边我都检查了,没发现异常,引线已经全部拆除”。地面上,技术员丁志峰一边查看图纸,一边对照作业指导书,一项一项检查作业流程。见高空工作完毕,他马上通知现场试验人员就位,现场工作井然有序。

  经过24小时不间断作业,2号主变缺陷彻底消除。4日24时,2号主变全面恢复送电工作。