风场通信光纤环网安装指导书
一、风场现场通讯网络拓扑图:

二、中控室通讯柜内设备的安装
1、配电部分
准备工作:通讯柜发到现场时已接好配电部分的设备和端子排,接线前需将端子上的各接线螺钉再紧固一次。
220V电源接入:现场需将监控室内的220V交流电源接入DI端子,如下图 (最好此电源由中控制的UPS柜引出)

2、通信柜内环网交换机电源的安装
现场所用光钎环网光端机(以博昊威尔为例)型号为POHOVER-FIC-LN001        ,使用直流24V电源,支持两组24V供电,在交换机的电源端子排上已标出。为此交换机供电的24V直流电源由两个24V 10A的开关电源提供,如下图

开关电源的输入和输出接线已经在厂内完成并排入线槽内,现场只需将排好并标好线号的对应24V电源线接在交换机的电源端子排上,注意两组24V电源都要接(冗余)。
3、博昊威尔光钎环网光端机产品概述:
      POHOVER-FIC-LN001双环自愈式多业务数据光猫,采用世界最新光纤技术,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)、智能卡口和电警抓拍、高速公路视频监控等工业行业数据通信而设计。
     
   POHOVER-FIC-LN001双环自愈式多业务数据光猫在一根光纤上提供多条全双工信道。每个POHOVER-FIC-LN001提供2个RS485端口和4个以太网端口。POHOVER-FIC-LN001双环自愈式多业务数据光猫允许2对RS485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信并提供4路共享100M以太网接口供用户使用 。
    POHOVER-FIC-LN001采用全透明的传输方式,所以它兼容任何格式的通信协议、数据格式。传输数据速率。由于采用了先进的自适应功能,POHOVER-FIC-LN001能提供范围为0-115.2Kbps无缝任意速率。在RS-485信道上,任一节点的RS-485都可工作在主站模式。4路以太网方便用户同时传输以太网数据。
    POHOVER-FIC-LN001有两对单模或多模光收发模块,它可构成双环双纤自愈式光纤环网,尤其适合于配网自动化系统、测控系统、继电保护系统、数据采集、监控系统等场合要求高可靠的情况下使用。
   POHOVER-FIC-LN001双环自愈式多业务数据网络光端机组网方式多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即用一对单、多模光纤作为总线,从头到尾,将不同区域范围的各节点联成一条总线。

主要功能:

●使用多模或单模光纤,工作距离0-110KM(根据用户要求,默认为40公里)。
●支持点对点连接、点对多点连接。
● 提供双环自愈备份,链路报警功能。
● 2口RS232/485/422数据端口 。
●1-4个以太网接口。
● 任一节点均可做为中心节点 。
●环网中任意两节点间均可通信,也可实现点对多点广播通信。
● 一对光纤环网最多可实现1-3路通信链路
●工业导轨安装。

4、安装光钎环网光端机
将博昊威尔光纤环网光端机安装固定到对应的滑槽上,并插上电源端子,如图

5、核心交换机、服务器和路由器的安装
先将核心交换机、服务器和路由器安装、固定到通讯柜对应位置,然后将各设备的电源插头插入通讯柜后面的插座。

三、连接跳线
1、 光纤跳线和接线盒的连接:光缆施工时已按设计要求将光缆的纤芯熔接尾纤并标号排在通讯柜的接线盒内,其尾纤的ST接头按线号插入接线盒的耦合器上。
现场只需先将对应序号的耦合器保护帽去掉,后把光纤跳线的ST接头插入耦合器。(一套光纤跳线需要两组共四根,标号1、2、3、4,其中1、2号为一组,3、4号为一组)
       
2、交换机和光纤跳线、网线的连接:博昊威尔光纤环网光端机上有三组光口,标号为8、9和10(监控室通讯柜内交换机不用10号口),如下图。需将1、2号跳线的ST接头插一组光口,3、4号跳线的ST接头插一组光口。

然后通过6号网口连接核心交换机(博昊威尔光纤环网光端机和核心交换机通过网线连接),如下图:

3、跳线整理:将插接好的光纤跳线和网线按需要整理固定在通讯柜内,如下图。


四、塔底接入
塔底交换机安装在变频器内,光纤接线盒在变频柜平台下面,其安装接线和中控室类似。
1.         交换机安装
塔底内环网交换机安装在变频器的控制柜内,需在变频柜内取24V直流电源为其供电。
2.        接线
(1)        光纤跳线与接线盒:光缆施工时已将连接风机之间的光缆纤芯熔接尾纤,并按设计要求标号插接在塔基平台下面的接线盒的耦合器上,现场只需将对应序号的光纤跳线连接至接线盒内对应序号的耦合器(光纤跳线为一套两组四根)。

(2)光纤跳线与塔底交换机:
1、2号跳线为一组连接交换机的Port8光口;
3、4号跳线为一组连接交换机的Port9光口;
Port10光口用于连接塔基和机舱主控,(如遇交换机指示灯不亮,则可尝试将每组跳线顺互换再插入,直至各Port指示灯亮)。

注意:塔基下面的4510交换机有Port8、Port9、Port10共三个光口,分别有指示灯。Port8和Port9光口用于风机间互连,应注意Port8光口与Port8网口使用同一指示灯,且该光口和网口只能选择其中一个使用,Port8光口已优先定义用于连接两台风机组成环网,故切勿将塔基面板的双绞网线插到Port8网口上。
3、短光纤跳线连接
风场各台风机通过博昊威尔光纤环网光端机、跳线和光缆顺次连接形成环网,看图时应注意。
如下图,可知:
(1)F20号风机的博昊威尔光纤环网光端机的两个光口,左边直接连接监控室内交换机,右边通过F21号风机下面的短光纤跳线短接后连接F22号风机的交换机。
(2)F21号风机的博昊威尔光纤环网光端机通过F20号风机下面的短光纤跳线短接后连接监控室内交换机。

在塔底下面的通讯接线盒内,将相应序号尾纤的耦合器直接用短跳线连接即可。
五、注意事项       
1、 光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减,严重可能导致内部纤芯折断。   

3.        光纤跳线接头未使用时一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。
4.        如果光钎接头被弄脏了的话,可以用棉签蘸酒精清洁,否则会影响通信质量。
5.        所接入光纤跳线必须贴上明确标示,以便后期维护。
6.        所有光纤跳线应使用扎带捆扎固定。

六、交换机的软件设置
博昊威尔光纤环网光端机交换机可以通过web页面管理设置,对于设置所用的电脑需要安装有Java的运行平台(JDK或是JRE),Java平台可以通过网站下载安装,具体设置内容和步骤如下:
1、将电脑通过网口与交换机接通,打开浏览器输入交换机地址(默认地址192.168.10.1);
2、输入用户名和密码登陆(默认用户名和密码均为admin);




3、设置博昊威尔光纤环网光端机的IP地址;

4、 开启拓扑发现;


七、其他
因风机与风机间距离差异较大,为了保证正常通讯,故风机间连接可能采用单模或多模光缆,距离较近采用多模光缆,较远则采用单模光缆,其光纤跳线和博昊威尔光纤环网光端机光口都因采用的单模光缆或多模光缆的不同而不同,应注意区分!
(1)光纤跳线按颜色区分:单模跳线为浅黄色;多模跳线为橙色。
(2)塔基交换机按型号区别
型号        单模口        多模口
4510/3M        无        Port 8、9、10
4510/2S1M        Port8、9        Port 10
4510/1S2M        Port8        Port 9、10


北京博昊东方信息技术有限公司是专业从事IP通信技术的研发型技术公司。基于智慧安防的要求,本公司研发了基于IP监控的端到端的产品解决方案,为用户提一个前端接入更简单、视频检索更快捷、存储管理更简单、系统管理更方便的安全防范系统。
为了应对今后物联网的应用及大量的通信终端基于同步时间的要求,我公司推出了基于IP同步时间系统。可为航空、电力、医院、机场、火车站、法院等构建精确的IP时间同步系统。
同时本公司也是美国豪斯威尔(HOSIWELL)和德国尤尼奥(unio)网络综合布线的中国区战略合作伙伴。其产品已被我公司在中国的公检法、金融、5A写字楼广泛应用。
北京博昊东方信息技术有限公司(沈阳办事处)
联系人:张园
z9415999y@126.com
电话:024-31994674
手机:13555716171
地址:辽宁沈阳市大东区津桥路7-6号天润广场21层-4

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-26 22:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表