<p>21、澄清池运行及其注意事项有哪些?</p><p>答:1)当出水清澈透明时,为最佳出水品质,应保持稳定运行</p><p>2)当出水发混,应增加加药量</p><p>3)当出水着色成灰色,说明加药量过多,应减少加药量</p><p>4) 当出水区有矾花上浮,说明进水量过大或泥渣过多,应降低进水流量或、进行排泥。</p><p>5)当清水浊度较低时,刮泥机可间断运行,但应注意不得压耙</p><p>6)澄清池停运时间较短时,搅拌机和刮泥机均不宜停止运行,以防泥渣下沉,停池时间较长应将泥渣排空或放空,以防刮泥机压耙。</p><p>22、汽包内汽水分离装置和蒸汽清洗装置的主要作用各是什么?</p><p>答:为了获得纯净的蒸汽,高参数锅炉的汽包中都安装有完善的汽水分离装置和蒸汽清洗装置。汽水分离装置的主要作用在于减少饱和蒸汽的带水,降低蒸汽的湿分,即降低饱和蒸汽的机械携带量。一般较完善的汽水分离装置可使汽包出口蒸汽的湿分降至0.01%-0.03%,最大不超过0.05%。蒸汽清洗装置是保证蒸汽纯度的一种有效装置,其作用是减少蒸汽溶解携带量。</p><p>23、如何判断三相电机两相运行?</p><p>答:在三相电动机运行中,如其中的某一相断路,另两相仍在运行时,电动机因相间不平衡造成另两相过载超电流值运行,此时电动机会发出嗡嗡的异声,转速变慢,如继续运行,则电动机线圈将会发热、发烫,甚至烧坏电动机。如电流表接在运行相上,此时电流将大幅地上升。</p><p>在一相已断路的情况下,起动三相电动机,因起动力矩过大,电动机会发出嗡嗡的异声,并且温度很快上升,甚至烧坏电动机。</p><p>24、氢站整流电源发生故障的原因有哪些?</p><p>答:1)冷却水中断或流量过小压力不足引起跳阐。</p><p>2) 电流突然升高引起过流或出现短路引起跳阐</p><p>3) 快速熔断器烧坏而跳阐。</p><p>4) 槽压、槽温、氧液位、碱液循环量、液位超限、联锁动作引起整流柜电源跳阐</p><p>25、影响混凝效果的因素有哪些?</p><p>答:1、水温 2 、PH值 3、 加药量 4、 接触介质 5 、水力条件 6、 原水水质</p><p>26、试分析离子交换再生过程中,水往酸碱计量箱倒流这一现象的原因及处理</p><p>答: (1)检查床体的入口门和废酸碱排水门的开度,若有节流应立即开大。</p><p> (2)检查水源压力,若压力低,应进行调整。</p><p>(3)检查水力喷射器的工况,发现污堵或损坏时,立即检查,立即更换此门。</p><p>27、怎样正确进行水汽取样?</p><p>答:1)取样点的设计、安装是合理的。取样管要用不锈钢或紫铜,不能用普通钢管或黄铜管。</p><p>2)正确保存样品,防止已取得的样品被污染。</p><p>3)取样前,调整取样流量在500ml/min左右。</p><p>4)取样时,应冲洗取样管,并将取样瓶冲洗干净。</p><p>28、在水、汽监督中,发现水质异常,应先查明什么?</p><p>答:1)检查所取的样品正确无误。</p><p>2)检查所用仪器、试剂、分析方法等完全正确,计算无差错。</p><p>3)检查有关在线表指示是否正常。</p><p>29、精处理树脂流失的主要原因有哪些? <br/>答:1)下部出水装置泄漏;</p><p>2)反洗流速过高;</p><p>3)空气擦洗或空气混合时树脂携带流失;</p><p>4)树脂使用长周期后正常磨损 。</p><p>30、高混周期制水量降低的原因? <br/>答:1)再生效果差;</p><p>2)入口水水质变化;</p><p>3)运行流速高;</p><p>4)树脂污染;</p><p>5)树脂老化;</p><p>6)树脂损失 </p><p>31、斜管出水水质恶化的原因及处理方法? <br/>答:1)混合井进水流量大:关小进水门,包括混合井进水门、源升泵出口门及旁路门。</p><p>2)药量过多或过小:根据进水及出水水质情况,及时调整加药量。 </p><p>3)排污不足或没有及时排污:及时排污。 </p><p>4)斜管长时间未冲洗:冲洗斜管。</p><p>32、影响树脂工作交换容量的主要因素有哪些?</p><p>答:1)进水中离子的浓度的组成;</p><p>2)交换终点的控制指标;</p><p>3)树脂层高度;</p><p>4)水流速度,水温;</p><p>5)交换剂再生效果,树脂本身性能。</p><p>33、使用玻璃电极应注意什么?</p><p>答:1)不要过期。</p><p> 2)防止电极球泡与物碰撞。</p><p> 3)表面应无污物,锈气。</p><p> 4)电极与球泡之间不能有气泡停留。</p><p>34、给水溶氧不合格的原因有哪些?</p><p>答:1)除氧器运行不正常、除氧器排汽门开度不够、</p><p>2)给水泵入口不严、</p><p>3)除氧器内部装置有缺陷、</p><p>4)取样管不严漏入空气、</p><p>5)给水加联胺不足、</p><p>6)分析药品失效或仪表不准。</p><p>35、简述化学清洗的一般步聚和作用</p><p>答:1)水冲洗。冲去炉内杂质,如灰尘、焊渣、沉积物。</p><p>2)碱洗或碱煮。除去油脂和部分硅酸化合物。</p><p>3)酸洗。彻底清除锅炉的结垢和沉积物。</p><p>4)漂洗。除去酸洗过程中的铁锈和残留的铁离子。</p><p>5)钝化。用化学药剂处理酸洗后的活化了的金属表面,使其产生保护膜,防止锅炉发生再腐蚀。</p><p>36、为什么对直流炉给水质量的要求十分严格?</p><p>答:由于直流炉在正常运行时没有水循环,工质在受热面内受热后直接由水变成蒸汽并过热,且没有汽包,不能进行炉水的加药处理和排污处理,因此由给水带入的盐类和其他杂质,一部分沉积在锅炉的受热面内,另一部分带入汽轮机,沉积在蒸汽通流部位,还有一小部分返回到凝结水中。由此可见,如果给水质量不好,给水中的大部分盐类及杂质都将沉积在机炉内,过不了多久,就会发生爆管,或汽轮机蒸汽通流面积减小,被迫减负荷,甚至停炉等事故,机组的安全经济运行就得不到保证。因此,对直流炉的给水质量要求十分严格,应时刻保持良好的水质,达到与蒸汽质量相近的纯度。</p><p>37、混床再生操作过程(两步法)</p><p>答:1)反洗分层,2)静止沉降,3)放水,4)阴树脂再生,5)阴树脂置换</p><p> 6)阴树脂正洗,7)阳树脂再生,8) 阳树脂置换,9)阴阳树脂串正洗,10)放水 ,11)树脂混和,12)正洗,13)备用。</p><p>38、简述测定炉水磷酸盐的步骤?</p><p>答:1)波长调到420nm</p><p> 2)电源稳定30min</p><p> 3)取无硅水和水样各50ml分别倒入50ml比色中,各加5ml钼钒酸显色液,摇匀放置2min</p><p> 4)取30ml比色皿,用无硅水冲洗干净。</p><p>5)以无硅水样为试剂空白,测出其吸光度</p><p>6)根据曲线算出其磷酸根 的含量。</p><p>39、简述阳床投运的操作步骤</p><p>答:1)开阳床进水手动门,气动进水门,排气门</p><p> 2)当排汽门有水溢出时,开正洗排水门,关排气门</p><p> 3)当出水Na≤100ug/l时,开出水手动门及出水气动门,关正洗排水门</p><p>40、简述阴床投运的操作步骤?</p><p>答:1)打开阴床进水手动门和进水气动门及排气门,启动中间水泵。</p><p>2)当空气门有水溢流时,开启正洗排水门,关排空门,</p><p>3)当出水电导小于5us/cm时,SiO2小于100ug/l,打开出水手动门和出水气动门。</p><p>4)关闭正洗门,向混床进水。</p> |