给水控制<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1号机组给水系统配备一台电动给水泵,两台汽动给水泵,每台能满足50%MCR负荷。其控制特点是:<br/>a.引入各泵的流量回路,当一电一汽或两汽泵运行时,可消除电泵、汽泵的特性差异;<br/>b.在启动阶段,通过逻辑条件置给水旁路门和电泵分别控制水位和进行给水旁路门与主给水门的切换。<br/>c.某台泵手动时,泵流量可保证投入自动时无扰。该泵投入自动后,该泵流量与另一台已在自动的泵流量逐渐调至相等。<br/>d.当发生一台汽泵跳闸时,电泵可自启动、自投自动并泵运行。<br/>4.汽温控制<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 过热汽温控制采用两级控制。一级通过调节一级喷水调节阀后喷水流量来控制二级喷水前的蒸汽温度,二级通过调节二级喷水调节阀后的喷水流量来控制过热器出口主汽温度。一二级过热汽温设定值由操作员根据运行情况调整。再热汽温以摆角作为粗调,左右侧事故喷水为细调;再热汽温设定值由操作员根据运行情况调整。过热器一级汽温控制在调试初期,因喷水后汽温测点反应迟钝,串级回路无法投入。改为单回路调节后,调节滞后,品质较差。后采用模糊控制,总结最佳操作经验,得出控制规则,用最大隶属度法进行模糊判决,得出主PID控制量的精确值。模糊控制对单位阶跃响应具有速度快、超调小、稳定时间短的优点,使过热汽温调节品质得到较大改善。为克服再热汽温调节滞后的问题,通过做减温水动态特性试验,得出传递函数,分别对中间汽温和出口汽温进行预测,对中间汽温的预测用于替代实测的中间汽温,对出口汽温的预测用于替代实测的出口汽温。进行修改后,对PID参数进行细调,再热汽温的控制效果有较大的改善。<br/>
3#
qinqinlu1987 发表于 2010-4-27 17:49:48 | 只看该作者
很好啊
4#
段正淳 发表于 2010-5-1 11:35:28 | 只看该作者
谢谢
5#
yzttz 发表于 2010-5-16 16:28:24 | 只看该作者
声波吹灰需在尾部烟道24小时连续吹灰,保持管排表明积灰始终处于松散状态,其效果才与蒸汽吹灰相当。