<p class="1" style="MARGIN: 5pt 0cm;"><font size="6"><font face="黑体"><strong><span lang="EN-US">1000MW</span>超超临界机组给水全程控制的</strong></font></font></p><p class="1" style="MARGIN: 5pt 0cm;"><font face="黑体" size="6"><strong>设计和应用</strong></font></p><p class="2" style="MARGIN: 0cm 0cm 5pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://film.eptchina.cn/"><font size="5"><font face="仿宋_GB2312"><strong><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">刘<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">潇</span></span></strong></font></font></a></span></p><p class="3" style="MARGIN: 0cm 0cm 7pt;"><font face="楷体_GB2312"><strong>(西门子电站自动化有限公司,江苏 南京,<span lang="EN-US">211100</span>)</strong></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="FONT-FAMILY: 黑体;">摘要:</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman';">超超临界机组的给水控制既承担着过热汽温控制又与负荷控制密不可分,在机组启停阶段还承担着防止蒸发器超温和水动力稳定的重要任务,是超超临界机组整个控制系统的核心和难点,而其全程控制的实现也是机组级顺控(</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">APC</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman';">)能否实现的重要一环。本文结合实例针对给水全程控制的闭环控制部分进行阐述,如:给水全程控制的三种模式(停炉、湿态和干态)的控制原理及其相互切换;干态模式的煤水比控制和焓值控制;启停阶段给水泵出口旁路调门和给水泵再循环控制以及其他一些特殊问题等。</span></strong></p><p class="5" style="MARGIN: 6pt 0cm 10pt;"><strong><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 黑体; mso-ascii-font-family: 宋体;">关键词:</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 宋体;"><a href="http://www.eptchina.cn/html/meterial/"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font face="宋体">超超临界;给水全程控制;燃水比;焓值控制;湿态;干态</font></span></span></a><p></p></span></font></strong></p><br/> |