jicopen 发表于 2009-3-31 18:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>大家在平时有没有遇到过这种情况,怎么解决的呢。</p><p>风机翻转据现场人说没有什么效果</p><p></p><p>另外如果水泵的形式2用1备,进出口管道是否加伴热呢</p><p></p><p></p><p><font color="#006400">补充:好像我没有说清楚,我说的结冰不是池子里的水结冰,这地方的水一般都保持在20~30度左右,是不可能结冰的。</font></p><p><font color="#006400">我指的是水池的百叶上因为溅了水,所以温度低的时候就会结冰,堵塞进风通道。</font></p><p><font color="#006400">有人提出的回水管方法我认为不是很合适,同样会在百叶上残留水分,一样会结冰。</font></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
shbmg 发表于 2009-4-1 22:54:34 | 只看该作者
<p>一般可以设置化冰管,就是在进风口部位设置加热管,里面通冷却塔的热水,</p><p>或蒸汽。</p><p>不建议用风机反转。</p><p>冬季运行时可以将冷却塔风扇关闭,在冷却塔外面加装塑料帘子,<br/>既可以防止温度过低结冰又防止水滴飞溅</p>
3#
info_ept 发表于 2009-4-3 20:48:58 | 只看该作者
<p>同意2楼说法,在上塔立管前接出化冰管,在进风口处设一横排喷嘴,这样可以让回水不冷却去化解进风口处的冰柱,这样既经济又实惠。以前采用风机反转,现在都不允许了,反转对设备有损害。</p><p>水泵进出口管线不用伴热,因为调整上塔量和停运风机,可以保证去水温度20,回水温度25。</p>
4#
wangxiuqin 发表于 2009-4-7 13:07:50 | 只看该作者
很好呀,顶。。。