设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1995|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教循环水加药知识

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
jicopen 发表于 2009-3-31 19:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>我单位循环水加药是西安一家水处理公司做的,前几天和公司另外的人交流时发现,当时和这个公司谈技术协议里有一处比较大的知识点没有</p><p>理解透,现在感觉这个水处理公司忽悠了我们,这个问题是加缓蚀阻垢剂时的标准是按哪个参照量加的,另外杀菌灭藻剂按哪个参照量加入。</p><p>循环水系统保有水量的概念如何解释?静态水系统和运行状态下水量的差别计算公式,请循环水方面的专家高手帮忙解释回答?</p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
shbmg 发表于 2009-4-1 22:44:02 | 只看该作者
<p>循环水中主剂的加入量的根据一般就是根据排污量投加,或者是根据补水量来投加,当然这也要监控你系统中药剂的浓度,现在基本大家使用的都是含P配方,所以有的时候总磷、正磷、有机膦等就是代表药剂浓度的重要指标。而杀菌剂则分为日常控制和非氧化的冲击,日常控制一般就也是监测余氯,非氧化性的就是根据你系统的情况选择每周或每二周投加一次。系统的保有水量是包括了塔池,旁滤,管道,换热器,集水井等空间体积,一般可以简单的计算为1.5倍的塔池。最后一个问题,不太明白你想计算什么。</p><p>药剂按照水中含有有机膦的多少投加.杀菌剂有一定的规定.</p><p>另外杀菌灭藻剂按哪个参照量加入</p><p>杀菌剂一般按照保有水量加入</p><p><br/>保有水量一般可以直接按照水池容量计算,准确一些可以加上每小时循环量的15%~30%。</p>
3#
shbinfo 发表于 2009-4-2 12:59:27 | 只看该作者
<p>循环水投加缓蚀阻垢剂的量,是参照循环水的工艺指标中的有机磷数值来投量</p><p>加的,有机磷应该控制在4~6mg/l,正常运行时投加缓蚀阻垢剂,主要是补充</p><p>因循环补水造成整个系统有机磷的下降。排污量多,补水量也多,投加缓蚀阻</p><p>垢剂的量也就多。<br/>杀菌灭藻剂有氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂,运行时应该交替使用来杀菌灭</p><p>藻,氧化性杀菌剂(宜采用稳定性二氧化氯,比氯气安全)采用间歇式投加,</p><p>每二到三天投加一次,每次投加浓度0.4~0.7mg/l,冬季根据水质情况适当减</p><p>少投加次数。非氧化性杀菌(宜采用JN-976,ZN-5000等),非氧化性杀菌剂</p><p>一般根据水质情况(循环冷却水浊度大于20mg/l)来决定投加时间,通常采用</p><p>冲击性投加。<br/>循环水系统保有水量是指冷却塔水池、旁滤池、循环水管道、换热器等空间体</p><p>积所拥有的总水量。<br/></p>
4#
info_ept 发表于 2009-4-3 20:42:55 | 只看该作者
加阻垢缓蚀剂以排污量和有效药剂浓度添加,非氧化性杀菌剂以系统容量冲击添加,氧化性杀菌剂保持浓度加入!
5#
wangxiuqin 发表于 2009-4-7 13:06:23 | 只看该作者
明白,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册