<p>La5C2001&nbsp; 什么是系统误差、偶然误差、疏忽误差?<br/>答:系统误差是在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差。<br/>偶然误差也称随机误差,在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。<br/>疏忽误差是指超出规定条件下预期的误差。<br/></p><p>La5C2002&nbsp; 常用哪些方法消除系统误差?<br/>答:测量误差中系统误差起着重要作用,它决定测量的正确程度,系统误差有一定的规律性,要针对这些规律采取不同的实验手段予以消除,常用的方法有:<br/>(1)&nbsp;消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法;④换位法;⑤正负误差补偿法。<br/>(2)&nbsp;消除线性变化的系统误差可采用对称观察法。<br/></p><p>La5C2003&nbsp; 炫波振荡器的应用领域有哪些?(请说出5个)<br/>答:通信、广播、电视、工业、农业、生物医学等。<br/></p><p>La5C2004&nbsp; 交、直流放大器的特点有什么不同?<br/>答:交流放大器不能放大直流信号。<br/>直流放大器能放大直流信号,但对交流量的放大容易被直流量所淹没。<br/></p><p>La5C2005&nbsp; 什么是运算放大器?<br/>答:是一种具有高放大倍数,并带有深度负反馈的直接耦合放大器,通过由线性或非线性元件组成的输入网络或反馈网络,可以对输入信号进行多种数字处理。<br/></p><p>La5C2006&nbsp; 对功率放大器的主要要求是什么?<br/>答:功率放大器要求具有足够的功率输出,失真要小,效率要高,阻抗要匹配。<br/></p><p>La5C2007&nbsp; 什么叫晶闸管的维持电流?<br/>答:维持电流是指维持晶闸管导通的最小阳极电流。<br/></p><p>La5C3008&nbsp; 单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压器的利用率哪个高?<br/>答:在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为√2U2,即交流电源的幅值(为变压器二次侧输出交流有效值电压)。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流电路中电源变压器的效率高。<br/></p><p>La5C3009&nbsp; 试简述整流电路中滤波电容的工作原理。<br/>答:滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。<br/></p><p>La5C3010&nbsp; 双稳态电路有什么特点?<br/>答:双稳态电路有两个特点:<br/>(1)&nbsp;该电路有两个稳定状态;<br/>(2)&nbsp;只有在外加触发信号作用时,电路才能从一个稳定状态转到另一个稳定状态。<br/></p><p>La5C3011&nbsp; 什么是互感现象?互感电动势的大小和方向应遵守什么定律?<br/>答:一个绕组中的电流变化,致使另一个绕组产生感应电动势的现象称作互感现象。<br/>&nbsp;<br/>互感电动势的大小和方向分别遵守法拉第电磁感应定律和楞次定律。<br/></p><p>La5C3012&nbsp; 试说明三相电力变压器并联运行的条件是什么?若不满足会产生什么危害?<br/>答:(1)并联条件:相序相同、变比相同、接线组别相同、短路阻抗相等。<br/>(3)&nbsp;若前三者不满足会在并联运行的变压器间产生巨大的环流烧毁变压器;若第四点不相同会造成运行时变压器间负荷分配不均,影响变压器并联运行的效率和总容量。<br/></p><p>La5C3013&nbsp; 为什么大中型直流电动机不允许直接起动?起动时一般采用哪些起动方法?<br/>答:直流电动机直接起动时,因起动瞬间反电动势为零,故起动电流为端电压除以电枢电阻。因电枢电阻较小,所以直接起动时起动电流一般为额定电流的10~20倍,如此大的电流会对电机本身、电网、机械传动系统产生非常大的危害,甚至毁坏电机。<br/>&nbsp;&nbsp; 一般采用降压起动和电枢回路串电阻起动两种方式。<br/></p><p>La5C3014&nbsp; 试简述变压器中铁芯发热的原因和减少发热的方法。<br/>答:变压器铁芯发热的主要原因是磁滞损耗、涡流损耗和绕组的传导热量。要减少铁芯的发热一是要加强冷却,二是采用磁化特性较好的硅钢片,三是增大硅钢片间的电阻。<br/></p><p>La5C3015&nbsp; 正泫量的有效值是否就是正泫量的平均值?为什么?<br/>答:正泫量的有效值不是正泫量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻时产生的热量相等,而正泫量的平均值为零。<br/></p><p>La5C3016&nbsp; 试简述同频率正泫量相位差是如何计算的,它与时间是否相关?<br/>答:同频率正泫量的相位差即等于它们的初相位差,与时间无关。<br/></p><p>La5C3017&nbsp; 电功率和电能的相互关系如何?电功率越大,电能就越大吗?<br/>答:电能是电功率在时间坐标上的积分(或电功率是表示电能变化的快慢)。电功率越大,电能不一定就大。<br/></p><p>La5C3018&nbsp; 什么是RC电路的时间常数?它的大小对电路的响应有什么影响?<br/>答:RC电路的时间常数为R与C的乘积。时间常数越大,响应就越慢,反之则越快。<br/>La5C4019&nbsp; 二极管的主要参数有哪几个?<br/>答:二极管的主要参数有如下4个:<br/>(1)&nbsp;最大整流电流;<br/>(2)&nbsp;反向电流;<br/>(3)&nbsp;工作频率;<br/>(4)&nbsp;最大反向工作电压。<br/></p><p>La2C2020&nbsp; 两台三相变压器并联运行必须满足哪些条件?<br/>答:两台三相变压器并联运行必须满足以下条件:<br/>(1)&nbsp;相序相同;<br/>(2)&nbsp;组别相同;<br/>(3)&nbsp;变比相等;<br/>(4)&nbsp;短路阻抗相等。<br/></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:46:35 | 只看该作者
<p>La2C3021&nbsp; 将N极放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化?<br/>答:放大倍数增大、通频带变窄。<br/></p><p>Lb5C1022&nbsp; 什么叫复合调节系统?<br/>答:复合调节系统是指开环调节和闭环调节相互配合使用的调节系统。<br/></p><p>Lb5C2023&nbsp; 什么是调节器参数整定?<br/>答:调节器接入实际系统后,确定它的比例带、积分时间和微分时间的工作,就是调节器参数整定。<br/></p><p>Lb5C2024&nbsp; 什么叫开环控制系统?<br/>答:开环控制系统是指系统的输出量对系统的调节作用没有影响的系统,即控制设备和控制对象在信号关系上没有形成闭合回路。<br/></p><p>Lb5C2025&nbsp; 什么是协调控制?<br/>答:协调控制是单元机组负荷控制的一种比较好的方案,它利用汽轮机和锅炉协调动作来完成机组功率控制的任务,是一种以前馈-反馈控制为基础的控制方式。<br/></p><p>Lb5C3026&nbsp; 热工测量仪表有哪几部分组成?各部分起什么作用?<br/>答:热工测量仪表由感受件、中间件和显示件组成。<br/>感受件直接与被测量对象相联系,感受被测参数的变化,并将被测参数信号转换成相应的便于进行测量和显示的信号输出。中间件将感受件输出的信号直接传输给显示件或进行放大和转换,使之成为适应显示元件的信号。显示件向观察者反映被测参数的量值和变化。<br/></p><p>Lb5C3027&nbsp; 温度测量有哪几种常用元件?<br/>答:常用的有:热电阻、热电偶、双金属温度计、膨胀式温度计。<br/></p><p>Lb5C3028&nbsp; 请叙述标准节流装置的适用条件。<br/>答:标准节流装置适用于:①圆形管道中的单相、均质流体的流量;②流体充满管道,在节流件前、后一定距离内不发生相变或析出杂质,流速小于音速;③流动属于非脉动流,流体在流过节流件前的流束与管道轴线平行,不得有旋转流;④流动状况为典型发展的紊流。<br/></p><p>Lb5C3029&nbsp; 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些?<br/>答:(1)自动调节系统由调节对象和调节装置两部分组成。<br/>&nbsp;&nbsp; (2)组成自动调节系统最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节、迟延环节。<br/></p><p>Lb5C4030&nbsp; 什么叫智能变送器?它有什么特点?<br/>答:智能变送器是一种带微处理器的变送器。与传统的变送器比较,它有如下主要特点:<br/>(1)&nbsp;精确度高,一般为±0.1%~±0.15%。<br/>(2)&nbsp;有软件信号处理功能,线性度好。<br/>(3)&nbsp;有温度、压力补偿功能。<br/>(4)&nbsp;量程调节范围大。<br/>(5)&nbsp;可远距离传输、调整范围、诊断及通信。<br/>(6)&nbsp;可靠性高,维护量小。<br/>&nbsp;<br/>Lb5C4031&nbsp; 气动调节仪表由哪几部分组成?<br/>答:气动调节仪表主要由气动变送器、气动调节器、气动显示仪表和气动执行机构组成。<br/></p><p>Lb5C4032&nbsp; 旁路控制系统应具有哪两方面的功能?<br/>答:为了适应旁路系统的功能要求,旁路控制系统应具有以下两方面的功能:<br/>首先是在正常情况下的自动调节功能,按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力和温度。其次是在异常情况下的自动保护功能,这时要求快速开启或快速关闭旁路阀门,以保护运行设备。<br/></p><p>Lb5C5033&nbsp; 什么叫闭环控制系统?<br/>答:闭环控制系统即反馈控制系统,是指系统的输出量对系统的调节作用有直接影响的系统。即控制设备和控制对象在信号关系上形成的闭合回路。<br/></p><p>Lb4C2034&nbsp; 什么叫气动仪表的耗气量?<br/>答:每个气动仪表单位时间内所消耗的工作气体的量,叫做该气动仪表的耗气量,常用的单位为L/h。<br/></p><p>Lb4C2035&nbsp; 流体通过调节阀时,其对阀芯的作用有几种类型?<br/>答:流体通过调节阀时,其流向对阀芯的作用有两种:一种是使阀门有开启的趋势,该类结构的阀芯叫流开式阀芯;另一种是使阀门有关闭的趋势,该类结构的阀芯叫流闭式阀芯。<br/></p><p>Lb4C3036&nbsp; 什么叫旁路?什么叫30%旁路?<br/>答:锅炉产生的新蒸汽和再热蒸汽因故不需要通过汽轮机便可直接进入凝汽器的一种特殊管道,称为旁路。旁路可通过的蒸汽流量为额定流量的30%,称为30%旁路。<br/></p><p>Lb4C3037&nbsp; 什么叫积分分离?它在过程控制中有什么作用?<br/>答:积分分离是可编程调节器的一种特殊算法,即系统出现大偏差时(用逻辑判断),积分不起作用,只有比例及微分作用,而系统偏差较小时(被调量接近给定值),积分起作用。<br/>采用积分分离,可以在大偏离情况下迅速消除偏差,避免系统超调,同时可以缩短过渡过程时间,改善调节质量。<br/></p><p>Lb4C3038&nbsp; TF-900型组装仪表按其功能可分成哪些组件?<br/>答:TF-900型组装仪表按其功能可分为转换、调节、计算、控制、给定、显示、操作、电源、辅助9大类组件,共108个品种。<br/></p><p>Lb4C3039&nbsp; 什么叫冗余?什么叫冗余校验?<br/>答:冗余就是重复的意思。在计算机术语中,冗余是为减少计算机系统或通信系统的故障概率,而对电路或信息的有意重复或部分重复。<br/>冗余校验是通过数位组合是否非法来实现校验的,用称作校验位的冗余位检测计算机所造成的错误。具体做法是,由输入数据的冗余码计算出输出数据的冗余码,然后与结果的冗余码进行比较,判断是否一致。这种冗余码在加法器电路采用偶数时选择奇数。冗余校验一般用于运算电路中。<br/></p><p>Lb4C3040&nbsp; FSSS(锅炉安全监控系统)的主要功能是什么?<br/>答:在锅炉燃烧的启动、停止和运行的任何阶段防止锅炉的任何部位积聚爆炸性的燃料和空气的混合物,防止损坏蒸汽发生器或燃烧系统设备,同时连续监视一系列参数,并能对异常工况作出快速反应。这是发电厂设备启动、运行和停机操作的基础。<br/></p>
3#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:48:08 | 只看该作者
Lb4C3041&nbsp; 班组的质量管理工作主要应搞好哪些方面?<br/>答:①对全班施工人员经常进行“质量第一”的思想教育;②组织全班学习施工图纸、设备说明、质量标准、工艺规程、质量检评办法等;③组织工人练习基本功;④核对图纸、检查材料和设备的质量情况及合格证;⑤坚持正确的施工程序,保持文明清洁的施工环境;⑥组织自检、互检、发挥班组质量管理员的作用,及时、认真地填写施工及验收技术记录;⑦针对施工中的薄弱环节,制定质量升级计划,明确提高质量的奋斗目标;⑧建立健全QC小组,实现“全员参加质量管理”。<br/>Lb4C3042&nbsp; 分散控制系统中“4C”技术是指什么?<br/>答:控制技术(CONTROL)、计算技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT)。<br/>Lb4C3043&nbsp; DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高其系统的可靠性又采用哪几种结构方式?<br/>答:DCS最常用的网络结构有星型、总线性、环型。<br/>为了提高其工作可靠性常采用冗余比结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。<br/>Lb4C3044&nbsp; 常用调节阀的静态特性有哪些?<br/>答:常用调节阀门静态特性有4种:<br/>①直线特性;②等百分比特性;③抛物线特性;快开特性。<br/>LB4C4045 在什么情况下, 低压旁路隔离阀快速关闭,以保护凝汽器?<br/>答:在下列情况下:<br/>①凝汽器压力高;②凝汽器温度高;③喷水压力低;④主燃料跳闸。低压旁路隔离阀快速关闭,以保护凝汽器。<br/>LB3C2046&nbsp; 什么是调节阀门的理想流量特性?<br/>答:调节阀门的静态特性,即理想流量特性,是指当调节阀门前后差压一定时,介质的相对流量(实际流量和额定流量之比)和阀门相对开度之间的关系。<br/>LB3C2047 什么叫变压运行方式?<br/>答:变压运行方式,是指由控制系统给出的主汽压给定值随负荷而变,即高负荷时,汽压给定值高;低负荷时,汽压给定值低,运行中控制系统保持住汽压等于其给定值,即也是随负荷而变化的。<br/>LB3C3048 如何进行给水调节系统的运行维护?<br/>答:①给水调节系统投入自动运行后,必须加强监督和维护;②每天对调节系统的各部分认真进行现场巡视检查,发现问题要及时处理;③要定期进行调节系统的各种扰动实验,并做好实验记录;④定期冲洗取样管路。<br/>LB3C3049 DCS对现场I/O量的处理可以分为近程I/O和远程I/O两种,说明两者的区别与关系?<br/>答:区别:近程I/O是将过程量直接通过信号电缆引入计算机,其信号电缆传输的是模拟量信号。远程I/O通过远程终端单元实现现场I/O,在远程终端单元和计算机之间通过通信线路实现连接和信号的交换,其通信电缆传输的是数字量。<br/>关系:它们都要完成对现场过程量的数据采集。<br/>LB3C3050 DEH控制系统主要有何功能?<br/>答:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷自动控制功能;③手动操作功能;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。<br/>LB2C3051 简述扩散硅压力变送器测量桥路的作用?<br/>答:扩散硅压力变送器测量桥路主要有三个作用:①获得变送器的线性输出;②有利于环境温度补偿;③改变反馈电阻的阻值,可以调整变送器的输出灵敏度,改变测压量程。<br/>LC5C2052 电力安全规程中“两票三制”指的是什么?<br/>答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。<br/>LC3C3053 全面质量体系的构成要素有哪些?<br/>答:全面质量体系的构成要素主要包括:质量方针、质量目标、质量体系、质量策划、质量成本、质量改进、质量文化及质量审核。<br/>LC2C2054 现场质量管理的目标和任务是什么?<br/>答:现场质量管理的目标,是生产符合设计要求的产品,或提供符合质量标准的服务,即保证和提高符合性质量。<br/>现场质量管理的任务为4个方面:质量缺陷的预防;质量的维持;质量的改进;质量的评定。<br/>LC2C2055 热工仪表及控制装置技术的范围有哪些?<br/>答:①热工参数检测、显示、记录系统;②自动控制系统;③保护连锁及工艺信号系统;④顺序控制系统;⑤计量标准器具和装置。<br/>LC2C2056 全面质量管理中“5S”的概念及作用?<br/>答:概念是:①整理;②整顿;③清扫;④清洁;⑤素养。作用是:①塑造良好企业形象;②提高工作效率;③工作安全;④减少浪费。<br/>LC2C3057 全面质量管理体系主要有哪些要素?<br/>答:全面质量管理作为一个有机的整体,它的构成要素主要包括:质量方针、质量目标、质量体系、质量策划、质量成本、质量改进、质量文化、质量审核。<br/>它们之间的相互关系,不仅使全面质量管理构成一个有机的整体,并体现了全面质量管理的科学性和先进性。<br/>LC2C3058 说出电力完全工作管理有哪些原理?<br/>答:具有以下原理:①系统原理;②整分合原理;③反馈原理;④封闭原理;⑤动力原理;⑥弹性原理;⑦法治原理。<br/>LC2C3059 质量管理小组有什么作用:<br/>答:质量管理小组作用:①有利于改变旧的管理习惯。②有利于开拓全员管理的途径。③有利于推动产品创优活动。④有利于传播现代管理思想和方法。⑤有利于创造更多的经济效益。⑥有利于促进精神文明建设。<br/>JD5C3060 电焊时引弧、收弧哪几种手法?<br/>答:引弧有磨擦法、敲击法;收弧有转移法、叠堆法。<br/>
4#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:51:16 | 只看该作者
JD5C4061 试述锯条在锯削过程中折断的主要原因?<br/>答:原因有:①锯条装得过紧或过松;②工件抖动或松动;③锯缝歪斜;④锯缝歪斜后强力校正;⑤锯削时压力太大;⑥锯条被锯缝咬住;⑦锯条折断后,新锯条从原锯缝锯入。<br/>JD2C1062 试简述异步二进制递增计数器与同步二进制递增计数器相比,在响应速度上有什么区别,为什么?<br/>答:异步计数器响应速度较慢,当信号脉冲输入间隔小于转换总周期时,计数器无法工作。原因是,异步计数器进位信号是逐级传送的,计数速度受触发器传输延迟时间和触发器个数这两个因素的影响,总转换时间等于前两者之积,故使异步计数器的转换速度大大降低。<br/>JE5C1063 工业调节器的基本运算规律有哪些?<br/>答:工业调节器的基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(PI)运算和比例积分微分(PID)运算。<br/>JE5C1064 PID自动调节器有哪些整定参数?<br/>答:有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。<br/>JE5C2065 什么是基地式仪表?它有什么特点?<br/>答:基地式仪表是指把检测、显示和调节(变送)等环节集于一身的,通常可就地安装的仪表。它的特点是:①综合与集中,它把必要的功能部件全部集中在一个仪表内,只需配上调节阀便可构成一个调节系统。②系统结构简单,使用维护方便。③缺点是功能简单,不便于组成复杂的调节系统,较笨重,精度稍低。<br/>JE5C2066 什么是两线制?两线制有什么优点?<br/>答:两线制是指现场变送器与控制室仪表的连接仅有两根导线,这两根线即是电源线又是信号线。与四线制相比,它的优点是:①可节省大量电缆和安装费。②有利于安全防爆。<br/>JE5C2067 什么叫环节的静态特性和动态特性?<br/>答:环节的输入信号和输出信号处于平衡状态时的关系称为静态特性,它们在变动状态时的关系称为动态特性。<br/>JE5C2068 什么是调节器的“正”、“反”作用?<br/>答:调节器的输出值随正偏差值的增加而增加的,为“正”作用;调节器的输出值随正偏差值的增加而减小的,为“负”作用。<br/>JE5C3069 盘内接线的技术要求有哪些?<br/>答:盘内配线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。<br/>JE5C3070 汽包锅炉装置主要有哪几个系统?<br/>答:汽包锅炉机组主要调节系统有汽包锅炉的给水调节系统、主蒸汽温度调节系统、汽包锅炉燃烧调节系统。<br/>JE5C3071 调节过程的基本形态有哪几种?(指阶跃扰动情况下)<br/>答:有以下4种形式:①非周期过程。其中又可分为单调变化的和有单峰值的两种形式。②衰减振荡过程。③等幅过程。调节系统扰动作用后不能达到新的平衡,被调量和调节作用都作等幅振荡。这种情况称为“边界稳定”。④发散振荡过程。<br/>JE5C3072 阀位变送器的作用是什么?<br/>答:阀位变送器的作用是将气动执行机构输出轴的转角(0-90度)线性地转换成4-20mADC信号,用以指示阀位,并实现系统的位置反馈。因此,阀位变送器应具有足够的线性度和线性范围,才有使执行机构输出轴紧跟调节器的输出信号运转。<br/>JE5C3073 简述节流装置的测量原理?<br/>答:充满管道的流体流经管道内的节流装置,流束将在节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差。流体流量愈大,在节流件前后产生的差压也就愈大,所以可通过测量差压来衡量流体渡过节流装置时流量大小,这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续性方程为基础的。<br/>JE5C3074 电动操作器的主要功能是什么?<br/>答:电动操作器一般具有以下功能:实现手动远方操作;实现手动/自动无扰切换。<br/>JE5C3075 力平衡变送器的检修项目有哪些?<br/>答:有以下项目:一般性检查;变送器机械部分检查;变送器密封性检查。<br/>JE5C3076 对热工各连接管路应如何检查?<br/>答:主要检查管路,即蒸汽、空气管路和水管路是否有接错、堵塞和泄漏现象。<br/>JE5C3077 热工控制回路应如何进行现场检查?<br/>答:控制回路的连接要全部经过检查,验明是否符合图纸要求,是否有接错之处,导线对地和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接触是否良好。<br/>JE5C3078 什么叫调节环节系统的无扰切换?<br/>答:一个调节系统由手动切换到自动,或由自动切换到手动,都不应该影响调节器输出的变化(跃变)。这种手动和自动之间的相互切换不影响调节器输出的操作,称为双向无扰动切换。只有手动切自动或自动切手动时是无扰的称为单向无扰切换。<br/>JE5C3079 简要说明取样管路安装前应做哪些工作?<br/>答:取样管安装前应做以下工作:管路材质和规格的检查;导管的外观检查;导管内部清洗工作。<br/>JE5C3080 试述对执行机构的检修和安装有哪些技术要求?<br/>答:一般有以下技术要求:①执行机构的机械部分动作应灵活,无松动及卡涩现象。②执行机构的电气绝缘应合格,通电试转应动作平衡,开度指示无跳动现象。③对气动执行机构应进行严密性试验及有关保护试验(如带三断保护的气动执行器),并应符合有关规定。④执行机构应有明显的开、关方向标志;其手轮操作方向应一致,一般规定顺时针为“关”,逆时针为“开”。<br/>
5#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:51:51 | 只看该作者
JE5C4081 任何单位和个人在发现火警的时候,都应当迅速、准确地报警,并积极参加补救,试述火灾报警的要点有几条,内容是什么?<br/>答:有4条,内容是:火灾地点、火势情况、燃烧物和大约数量、报警人姓名及电话号码。<br/>JE5C4082 DKJ电动执行器在所对应的位置上,振荡次数超过1.5周期,如何处理?<br/>答:调整W1稳定电位器使之稳定,但需防止过量使放大器灵敏度过低或无输出。<br/>JE5C4083 1151变送器如何进行零点迁移?<br/>答:1151变送器零点迁移步骤如下:①在迁移前先将是一种调至所需值。②按测量的下限值进行零点迁移,输入下限对应压力,用零位调整电位器调节,使输出为4mA。③复查满量程,必要时进行细调。④若迁移量较大,则先需将变送器的迁移开关(接插件)切换至正迁移或负迁移的位置(由迁移方向确定),然后加入测量下限压力,用零点调整电位器把输出调至4mA。<br/>JE5C4084 如何做DTL调节器的输出电流稳定性试验?<br/>答:1、积分时间置最大、微分时间置最小,比例带置100%;2、改变输入信号使输出为任意值,输出抖动范围不应超过0.05mA。<br/>JE5C4085 切除除氧器压力自动调节系统的要求是什么?<br/>答:1、稳定运行工况下,除氧器压力超出报警值。2、当调节阀已全开而压力仍然继续下降,或调节阀已全关而压力继续上升。3、除氧器运行方式改变,不符合自动调节的要求。<br/>JE5C4086 B系列气动基地式调节仪表由哪几部分组成?<br/>答:B系列气动基地式调节仪表主要由测量部件、给定机构、差动机构、二级功率放大器、气开关、反馈机构、手操机构、报警装置及阀位表等部件构成。<br/>JE5C4087 TFT-060/B型调节组件由哪几部分组成?<br/>答:原理框图略,它由偏差、比例微分、比例积分运算电路以及自动/手动切换电路、输出限幅电路等组成。<br/>JE5C4088 汽轮机保护项目主要有哪些?<br/>答:主要有:凝汽器真空低保护、润滑油压力低保护、主机超速保护、转子轴向位移保护、高压加热器水位保护。<br/>JE5C4089 对气动仪表信号管路的严密性有什么要求?<br/>答:气动仪表的信号管路不能泄漏。如有泄漏,会影响仪表及其系统的正常工作。因此要求在安装或检修后都进行严密性试验。根据电力建设施工及验收技术规范的规定,必须用1.5的工作压力(150kPa)进行严密性试验,并要求在5min内压力降低值不大于0.5%(750Pa)。<br/>JE5C4090 评定调节系统的性能指标有哪些?<br/>答:为了衡量和比较调节系统的工作品质,通常可以以过渡曲线上的几个特征数值作为性能指标,它们是被调量的稳态误差y(∞)、最大动态误差ymax、调节过程时间ts及调节量的超调量σp。<br/>JE5C4091 如何校准DTL调节器比例带刻度误差?<br/>答:①比例带置于被测刻度值Ps,改变输入电流水Ii,相应的输出电流为Io(不大于10mA)。比例带的实测值Ps按下式计算&nbsp; Ps=100%×Ii/Io&nbsp; ②在比例带常用范围内选取5点(应包括100%这一点),校准2-3次,最后按平均值绘制Ps-Pr曲线。③比例带刻度相对误差应不超过±25%。<br/>JE5C4092 调节机构在自动调节系统中起何重要作用?<br/>答:调节机构是自动调节系统的组成部分之一,在一般的热工自动调节系统中用它来调节流入、流出调节对象的物质或能量,以实现对工业生产过程中各种热工参数自动调节。一个设计得很合理的自动调节系统,如果调节机构的工作特性不好或可调范围不够,仍然会使调节系统发生问题甚至不能工作。实践表明,调节系统的调节品质不好或调节系统发生故障,经常是由于调节机构有问题造成的。<br/>JE5C4093 校验大小值选择器时,应注意什么问题?<br/>答:大小值选择器一般都有4个输入通道,校验时应分别接入信号源(即要用4个信号源),对每一通道都要分别进行校验。校验选择性能时,4个通道均要送入一定的信号,特别是校验小值选择器的选择性能时,更要注意这一问题。如果有一个通道不加输入信号,则小值器的输出为零。<br/>JE5C4094 气动阀门定位器起什么作用?它按什么原理进行工作?<br/>答:在执行机构工作条件差而要求质量高的场合,都把气动阀门定位器与气动执行机构配套使用,组成闭环回路,利用负反馈原理来改善精度、提高灵敏度和稳定度性,从而使阀门能按输入的调节信号精确地确定自己的开度。气动阀门定位器是一个气压-位移反馈系统,按位移平衡原理进行工作。<br/>JE5C4095 燃烧调节系统的调整应遵循哪些原则?<br/>答:主要遵循下列三个原则:1、主要在燃料量、送风量、引风量三个子调节系统协调动作的基础上进行整定。2、调节系统中的有关系数一般是从满足稳态配比的原则来确定,以保证燃料量、送风量和引风量满足适当的比例关系。3、燃烧调节系统中的三个调节量(燃料量、送风量、引风量)在三个被调量(汽压、过剩空气系数和炉膛压力)在动态过程中不允许有过分的超调。<br/>JE5C4096 在单元机组负荷控制中机炉实际负荷指令处理模块的主要功能是什么?<br/>答:主要功能有:1、机组实际负荷指令的快速返回。2、机组实际负荷指令的迫升/迫降。3、汽机负荷指令自动/手动控制切换。4、机炉实际负荷指令的保持。<br/>JE5C5097 如何调整伺服放大器的不灵敏区?<br/>答:常用的方法是通过调节负反馈深度来改变放大器的放大倍数,以调整放大器的不灵敏区。首先,调节磁放大器中的调稳电位器W2。当执行器产生振荡时,应增大不灵敏区。如仍不能消除振荡,则可以减小反馈回路的电阻,以加大负反馈的深度;或者减小偏移电阻,以增大偏移电流,加深磁放大器铁芯的饱和状态;还可以调整磁放大器输出端的电阻,以降低输入触发器的有效电压值。<br/>JE5C5098 角行程电动执行器“堵转”会烧坏电动机吗?为什么?<br/>答:一般电动机“堵转”时,定子绕组通过的电流与启动电流一样大,时间长了,因温升过高就会烧坏电动机。但执行器电动机采用加大转子电阻的办法减小启动电流,其特性为既有一定启动力矩又能在长期“堵转”时使温升不超过规定值,所以电动执行器“堵转”不会烧坏电动机。<br/>JE5C5099 DKJ执行器中的分相电容CD起什么作用?CD损坏时,可能出现什么现象?<br/>答:分相电容CD,可以使与之串联的定子绕组上的交流电压与另一定子绕组上的交流电压产生90度的相位差,从而形成合成的旋转磁场,产生启动力矩,使转子转动。其转动方向则取决于分相电容串联在哪一个定子绕组上。所以分相电容CD的作用,一是产生启动力矩,二是改变旋转方向。<br/>如CD断路,则合成旋转磁场无法产生,也就没有启动力矩,电机就不会启动。如CD短路,则电机两绕组同时通入同相电流,电机处于电气制动状态,不会转动。<br/>JE5C5100 如何区别是电动执行器振荡,还是调节系统振荡?<br/>答:对整个调节系统而言,电动执行器振荡属小回路振荡,调节系统是大回路振荡,它们在现象和特征上是有区别的。从现象看,执行器本身振荡时,阀位指示表指针上下波动,而被调参数及调节器输出却无明显变化。调节系统振荡时,除执行器本身振荡外,调节器输出随被调量的波动而产生有一定规律的振荡。从特征看,执行器振荡的频率较高,周期较短。调节系统振荡的频率较低,周期较长,被调量、调节器输出及执行器振荡频率基本相同。<br/>
6#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:52:16 | 只看该作者
JE5C5101 串级调节系统中用临界比例度法决定副调节器的整定参数δa1的步骤有哪些?<br/>答:步骤如下:①主、副回路投入闭环,主调节器参数放置于δa2=100%,Ti=,Td=0,副调节器参数放置于任意值。②改变副调节器的比例带δa1,使副回路产生不衰减振荡,记下此时的比例带δa1*。③副调节器的整定值δa1=2δa1*。<br/>JE5C5102 串级调节系统有哪些特点?<br/>答:串级调节系统有如下特点:①串级调节系统可以等效为单回路调节系统,而串级调节系统的副回路成为等效调节对象的一部分,因此串级调节系统被看成是改善了调节对象动态特性的单回路调节系统。②由于副回路的存在,调节系统的工作频率有了较大的提高。③提高了对于进入副回路的干扰的抑制能力。④由于副回路是一个快速随动系统,使串级调节系统一定的适应能力。<br/>JE4C2103 对象的飞升速度ε指的是什么?<br/>答:ε是指在单位阶跃扰动作用下,被测量的最大变化速度。<br/>JE4C2104 对象的时间常数T指的是什么?<br/>答:对象的时间常数T,是表示扰动后被测量完成其变化过程所需时间的一个重要参数,即表示对象惯性的一个参数。T越大,表明对象的惯性越大。<br/>JE4C2105 比例控制作用有何特点?<br/>答:比例作用的优点是动作快。它的输出无迟延地反映输入的变化,是最基本的控制作用。缺点是调节结束后被控量有静态偏差。<br/>JE4C2106 KMM调节器有哪几种调节类型?<br/>答:有4种:0型调节、1型调节、2型调节及3型调节。<br/>JE4C3107 DBW温度变送器输入回路中,桥路的主要作用是什么?<br/>答:桥路的主要作用有:实现热电偶冷端温度自动补偿;零点迁移;热电偶断线报警;实现仪表自检。<br/>JE4C3108 低压旁路喷水阀与低压旁路蒸汽阀之间采用何种跟踪调节方式?<br/>答:采取比例跟踪调节方式。当低压旁路阀开启后,喷水阀将按设定的比例系数进行跟踪,在线路设计上考虑了比例系数的压力和温度校正。当低压旁路阀出口蒸汽压力与温度上升时,比例系数将按一定规律增大,增加喷水阀的喷水量,保持低压旁路蒸汽阀出口蒸汽温度为较低值。<br/>JE4C3109 调节器的精确度调校项目有哪些?<br/>答:1、手动操作误差试验。2、电动调节器的闭环跟踪误差调校;气动调节器的控制点偏差调校。3、比例带、积分时间、微分时间刻度误差试验。4、当有附加机构时,应进行附加机构的动作误差调校。<br/>JE4C3110 当减温水量已增至最大,过热蒸汽温度仍然高时,可采取哪些措施降低汽温?<br/>答:1、调整锅炉燃烧,降低火焰中心位置。2、在允许范围内减少过剩空气量。3、适当降低锅炉蒸发量。<br/>JE4C3111 如何实现串级调节系统的自动跟踪?<br/>答:串级调节系统有两个调节器,必须解决两个调节器的自动跟踪问题。一般讲,副调节器与执行机构是直接相关的,副调节器必须跟踪执行机构的位置(或称阀位信号),在先投入副调节回路时才不会产生扰动。<br/>副调节器的给定值为主调节器的输出,它与中间被调参数平衡时就不会使副调节器动作,因此主调节器的应跟踪使副调节器入口随时处于平衡状态的信号。例如串级汽温调节系统,主调节器可跟踪减温器后的蒸汽温度,副调节器可跟踪减温调节门开度。<br/>JE4C3112 过热蒸汽温度调节的任务是什么?<br/>答:过热蒸汽温度调节的任务是维持过热器出口汽温在允许范围内,使过热器管壁温度不超过允许的工作温度,并给汽轮机提供合格的过热蒸汽,保证主设备安全经济运行。<br/>JE4C3113 汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么?<br/>答:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:1、维持汽压恒定;2、保证燃烧过程的经济性;3、调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉膛负压在允许范围内变化。<br/>JE4C3114 为什么工业生产中很少采用纯积分作用调节器?<br/>答:积分作用的特点是,只要有偏差,输出就会随时间不断增加,执行器就会不停地动作,直到消除偏差,因而积分作用能消除静差。单纯的积分作用容易造成调节动作过头而使调节过程反复振荡,甚至发散,因此工业生产中很少采用纯积分作用调节器,只有在调节对象动态特性较好的情况下,才有可能采用纯积分调节器。<br/>JE4C3115 何谓水位全程调节?<br/>答:锅炉水位全程调节,就是指锅炉从上水、再循环、升压、带负荷、正常运行及停止的全过程都采用自动调节。<br/>JE4C3116 在温度自动调节系统投入前应做哪些试验?<br/>答:温度自动调节系统在投入前应做过热蒸汽温度动态特性试验、再热蒸汽温度动态特性试验和减温水调节门的特性试验。<br/>JE4C3117 单元机组主控系统目前有哪两种不同的结构形式?<br/>答:一种结构形式是,将主控系统的各功能元件组成一个独立的控制系统,而机组的其他控制系统和一般常规系统类似,它们可接受来自主控系统的指令;另一种结构形式是,将主控系统的各功能元件分别设置在汽机和锅炉的控制系统之中,在形式上没有独立的主控系统。<br/>JE4C3118 可编程调节器常用于哪些场合?<br/>答:根据可编程调节器的特点,它常用于以下场合和对象:<br/>1、控制和运算较多的复杂控制系统。2、电动单元组合仪表和组装式仪表不能胜任的系统。3、采用老设备的控制系统的改造。4、准备向分散控制系统过渡的工程。<br/>JE4C3119 KMM可编程调节器PID运算数据表中什么是报警滞后?应如何设定?<br/>答:报警滞后是指消除报警所需的滞后。滞后量是用全量程的百分数来设定的(数据范围为0.0%-100%)。如温度测量系统全量程为0-100℃,报警设定为70℃,报警滞后取10%,则温度由70℃降至60℃时应消除报警。<br/>JE4C3120 使用备用手动单元时应注意些什么?<br/>答:使用备用手动单元一般应注意下面两点:1、备用手动单元与调节器的电源最好分开,并装设专用的熔断器。2、调节器在带电的情况下插拔备用手动单元时,必须切断备用手动单元的电源。<br/>
7#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:52:48 | 只看该作者
JE4C3121 运行中要拆下DFQ-2200型手动操作器,换上V187MA-E型可编程调节器时,应如何处理?<br/>答:1、首先将调节器的手动/自动切换开关置于手动位置,再将调节器插入输入插座,此时手操器的输出应保持不变。2、转动调节器本身的手动旋钮,使调节器输出与手操器的输出一致,即进行对位操作。3、将手操器手动/自动开关置于自动,此时手操器的输出由调节器上的手操代替我,DFC-2200操作器便可以拆下。<br/>JE4C3122 为什么压力、流量的调节一般不采用微分规律?而温度、成分的调节却多采用微分规律?<br/>答:压力、流量等被调参数,其对象调节通道的时间常数T0较小,稍有干扰,参数变化就较快,如果采用微分规律,容易引起仪表的系统的振荡,对调节质量影响较大。如果T0很小,采用负微分可以收到较好的效果。<br/>温度、成分等被调参数,其测量通道和调节通道的时间常数都较大,即使有一点干扰,参数变化也缓慢,因此可以采用微分规律。采用微分和超前作用,可以克服被调参数的惯性,改善调节质量。<br/>JE4C3123 具备哪些条件才能进行汽包锅炉水位调节系统的投入工作?<br/>答:一般应具备以下条件方可投入工作:1、锅炉运行正常,达到向汽轮机送汽条件,汽轮机负荷最好在50%以上。2、主给水管路为正常运行状态。3、汽包水位表、蒸汽流量表及给水流量表运行正常,指示准确,记录清晰。4、汽包水位信号及保护装置投入运行。5、汽包水位调节系统的设备正常、参数设置正确。<br/>JE4C3124 在现场发现调节器积分饱和时,有什么办法将其尽快消除?<br/>答:消除积分饱和最好的办法,是将调节器由自动切换到手动。此时,手操电流加到积分电容上,使调节器的输出跟踪手操电流,很快消除积分饱和。<br/>经常把调节器由自动切换到手动也是不好的,对调节系统会造成干扰。此时,可采取一些抗积分饱和的措施,或采用带有抗积分饱和功能的调节器。<br/>JE4C4125 在校验差压(压力)变送器时,有时当输入信号发生一个较大突变,指示正常的输出电流会突然减到零,这是什么原因?<br/>答:这是因为,检测铝片与检测线圈的距离调得太小,以致高频振荡器已工作在特性曲线上工作区的边缘。当输入信号突然增大时,检测铝片骤然贴在检测线圈上,因此高频振荡器停振,变送器输出为零,通过反馈线圈的电流为零,反馈力消失,检测铝片一直贴在检测线圈上。所以,在调整时一定要注意检测铝片与检测线圈的初始距离。<br/>JE4C4126 MZ-III调节组件具有哪几种功能?<br/>答:调节组件是构成调节系统的核心部件,它除具有常规的P、PI、PID连续调节功能外,还具有抗积分饱和、引入前馈信号和参数控制信号等附加功能。<br/>JE4C4127 温度信号宜采用哪一种数字滤波方法?<br/>答:一般情况下温度信号变化都比较缓慢,在现场的主要干扰是开关、电机启动等脉冲干扰,这种干扰不是很频繁,所以可采用中值滤波方法。<br/>JE4C4128 对屏蔽导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么?<br/>答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。<br/>若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰;而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地间构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。<br/>JE4C4129 在什么情况下应切除直流锅炉汽轮机前主蒸汽压力调节系统?<br/>答:1、调节系统工作不稳定,主汽压力偏离给定值,其偏差大于±0.3MPa。2、汽机调速系统调节机构发生故障。3、锅炉或汽机运行不正常。4、保护和连锁装置退出运行。<br/>JF4C4130 DKJ电动执行器只能向一个方向运转,而当输入信号极性改变后执行器不动,试分析故障原因?<br/>答:1、检查放大器至电机内的连线,若其中一条断路即造成此现象出现。2、输入信号极性改变时,两触发极应有交替的脉冲出现。如果一边无脉冲,原因有:(1)晶体三极管击穿;(2)单位结晶体管工BT31F断路或击穿,此时无脉冲,一边晶闸管不会导通。<br/>JE3C2131 简述气动仪表的优缺点?<br/>答:气动仪表的优点是:工作可靠、防火防爆、便于维护、价格较低、抗外界干扰能力强等。<br/>缺点是:传递速度慢、传送距离短,起源装置复杂,与工业控制机的联系不方便等。<br/>JE3C2132 为什么要保证锅炉给水泵的最小流量?<br/>答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的最小流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。<br/>JE3C3133 DDZ-III型仪表与DDZ-II型仪表相比,有哪些主要特点?<br/>答:有5个主要特点:1、采用线性集成电路。2、采用国际标准信号制,现场传输信号为4-20mADC,控制室联络信号为1-5VDC,信号电流与电压转换成电阻为250欧姆。3、集中统一供电,由电源箱供给各单元24V直流电源,并备有蓄电池作为备用电源。4、结构合理,功能多样。5、可构成安全火花型防爆系统。<br/>JE3C3135 现场怎样将给水调节器投入自动?<br/>答:当被调参数接近给定值时,将系统切为自动方式运行,并根据汽包水位来观察水位的变化过程,若调节过程衰减慢或偏差大,则应修改相应的整定参数。当出现异常时,应立即撤出自动,做进一步的检查。<br/>JE3C3136 可编程调节器有哪几类功能模块?<br/>答:功能模块是可编程调节器的软件,是具有某种运算处理功能的子程序段,在可编程调节器中,按其作用有以下几类功能模块:1、运算功能模块;2、控制功能模块;3、输入/输出功能模块;4、顺序控制模块。<br/>JE3C3137 电信号气动长行程执行机构的三断自锁保护是指什么?<br/>答:三断自锁保护是指工作气源中断、电源中断、信号中断时,执行机构输出臂转角仍保持在原来的位置上,自锁时通往上、下汽缸的气路被切断,使活塞不能动作,起到保护作用。<br/>JE3C3138 DEH调节系统的数字控制器接受哪几个反馈信号?<br/>答:数字控制器接受机组的转速、发电机功率和调节级压力三个反馈信号。<br/>JE3C3139 在锅炉汽温调节系统中,为何要选取减温器后的汽温信号作为导前信号?<br/>答:选取减温器后的汽温信号作为局部反馈信号,可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接测量信号,它比主蒸汽温度更能提前反映减温水的扰动。<br/>JE3C3140 什么叫微分先行的PID调节器?<br/>答:微分先行的PID调节器实际是测量值先行,它可以减少测量信号的滞后,有利于提高调节品质。<br/>
8#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:52:59 | 只看该作者
JE3C4141 在单元机组负荷控制中负荷要求指令处理模块的主要功能是什么?<br/>答:主要功能有:1、正常情况下由ADS或运行人员变动负荷,并经速率限制产生负荷要求指令;2、正常情况下电网调频;3、变负荷速率限制手动设定;4、机组最大、最小负荷手动设定;5、快速返回、快速切断、迫升/ 迫降和主燃料跳闸时,负荷要求指令跟踪锅炉实际负荷指令。<br/>JE3C4142 在单元机组负荷控制中控制策略产生模块的主要功能是什么?<br/>答:主要功能有:1、实现协调控制方式;2、实现锅炉跟随方式;3、实现汽机跟随方式;4、实现基本运行方式;5、实现定压运行方式;6、实现滑压运行方式。<br/>JE3C4143 DTL-331调节器由哪几个部分组成及实现比例工况的方法是什么?<br/>答:DTL-331调节器为具有独立微分通道的PID型调节器,它由输入回路、微分输入通道、调制放大器、反馈回路及限幅回路组成。<br/> 实现比例工况的方法为将反馈回路的积分电容短路、积分电阻调至最大值、微分电容开路、微分电阻短路。<br/>JE3C4144 KMM可编程调节器数据显示器上出现“-6.9”或“6.9”时,可能是什么故障?<br/>答:出现这种情况一般是模拟量输入信号溢出(小于4mA或大于20mA),或调节器本身的模拟输入采样或模/数转换部分有故障。对前一种情况,可进一步检查变送器的输出是否正常;对后一种情况,需要更换相应的元件。<br/>JE3C4145 具备哪些条件才能进行温度调节系统的投入工作?<br/>答:一般应具备以下条件方可进行投入工作:1、炉正常运行,过热蒸汽温度达到额定运行温度;2、机组负荷在60%以上,再热蒸汽温度达到额定运行参数;3、减温水调节阀有足够的调节裕量;4、过热汽温表、再热汽温表指示准确、记录清晰;5、温度调节系统的设备正常,参数设置正确。<br/>JE3C4146 使用DDZ-II仪表的调节系统改用可编程调节器,主要应解决哪些问题?<br/>答:使用DDZ-II型仪表的调节系统改用可编程调节器,一般都保留了变送器和执行机构,需解决的问题主要有:1、II型仪表和可编程调节器之间的信号转换问题;2、可编程调节器一般只有软手操,没有硬手操,因此,必须在运行人员操作盘上增设硬手操开关,以提高系统的可靠性。<br/>JE2C2147 控制软件组态一般包括哪些内容?<br/>答:包括以下几方面内容:1、根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型。2、为功能块指定输入与输出信号。3、指出信号的处理方式。4、填写功能块所需要的参数等。<br/>JE2C3148 采用平衡容器测量汽包水位时,产生误差的主要原因有哪些?<br/>答:1、运行时,当汽包压力发生变化时,会引起饱和水及饱和蒸汽的密度发生变化,造成差压输出有误差。2、设计计算平衡补偿管是按水位处于零水位情况下得出的,而运行时锅炉偏离零水位时会引起测量误差。3、汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能会被蒸发掉,而导致仪表指示失常。<br/>JE2C3149 电信号气动行程执行机构(ZSLD-A型)的校准项目有哪些?<br/>答:校准项目如下:1、一般性检查。2、作用方向检查。3、基本误差和回程误差校准。4、不灵敏区(死区)校准。5、空载全行程时间校准。6、自锁性能校准。7、气源压力变化影响试验。<br/>JE2C3150 风量信号是否要进行温度修正?<br/>答:送风调节系统中的风量信号一般取自送风机的入口风道上。由于冬天和夏天的气温相差较大,入口风温也变化较大,在同样的压差条件下,质量流量相差较大,因此要进行温度修正。<br/> 如果风量取样装置在空气预热器出口,就要根据空气的最高温度最低温度进行核算,在精确度要求范围内可以不进行温度修正。同时,预热器的漏风损失也可以不考虑。<br/>JE2C3151 为什么要对负荷指令信号进行动态校正?<br/>答:对于有中间再热器的单元机组,由于中间再热器的容积滞后,使中、低压缸的功率变化有一定惯性(惰性),对汽轮机带负荷不利,也不利于电网调频。为了提高汽轮机适应负荷变化的能力,在负荷要求改变时,对负荷指令信号进行动态校正,使汽轮机进汽阀多开(或多关)一些,然后再以一定的形式达到适当的开度,以满足负荷变化的需要。<br/>JE2C3152 怎样校验带阀门定位器的调节阀?<br/>答:一般阀门定位器和调节阀是一个整体。校验时,其方法同校验调节阀一样,只需校验输入信号与阀杆位移之间的关系。至于定位器输出是多少,它和输入信号的关系如何,则可以不考虑。<br/>JF2C2153 大修标准项目的主要工作内容有哪些?<br/>答:1、进行较全面的检查、清扫、测量和修理。2、消除设备和系统的缺陷。3、进行定期的监测、试验和鉴定,更换已到期的需要定期更换的零部件。4、“四项”监督中一般性检查工作(对运行15万小时以上的发电机组注意老化问题)。<br/>JF2C2154 实现单元机组协调控制有何意义?<br/>答:1、从整个电网而言,实现单元机组协调控制有利于电网的安全经济运行。2、从单元机组而言,实现协调控制,可以保证机组主要运行参数稳定,监控和保护功能完善,提高了负荷大幅度升降时机组运行的安全性。3、实现协调控制,减少了操作,减轻了运行人员的劳动强度。4、实现协调控制,可减小运行参数偏差,提高调节质量,提高机组经济效益。还可以提高锅炉和汽轮机的效率。<br/>JF2C3155 质量管理小组有哪些活动步骤?<br/>答:1、选择课题2、现状调查3、设定目标值4、分析原因5、制订对策6、实施对策7、检查效果8、巩固措施9、下步计划。<br/>
9#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 15:56:09 | 只看该作者
<p><font size="5">全部题目下载:</font></p> SVtLRoRB.doc (102 KB, 下载次数: 9) <br/>
[此贴子已经被作者于2006-12-29 15:58:35编辑过]

tRTN2lhm.doc

107.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 ¥

热工自控简答题

10#
华玉培根 发表于 2007-1-3 22:25:33 | 只看该作者
谢谢Eric !!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-29 20:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表